станок многопил, движок 45 кВт, пускатель ПМ12-160100. вечером все было ок, утром запустили - через 15 сек катушка горит огнем... местный электрик на вопрос почему сказал что типа бывает и с радостными глазами поставил и сжег еще один пускатель! каждый почти 4 руб. стоит.. купил еще один, сижу и думаю, почему сгорели предыдущие... вроде с виду все норм в электрошкафе... подскажите что мож быть.. пока поставлю маленький дешевый и без нагрузки проверю...
|
|
|
|
|
17.1.2015, 22:55
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Точно ли что катушка сгорела? Сырость-вода не могла попасть?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
17.1.2015, 23:40
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Станок был в работе? Напряжение питания катушек соответствует схеме подключения?
|
|
|
18.1.2015, 8:41
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
станок многопил может местный электрик как версия.Катушка на 220в .В схеме где то неисправность - в результате подается 380в .Катушка горит. или плохой фазный контакт .В результате на катушку подается не 220 в , а значительно меньше . Сообщение отредактировал moshkarow - 18.1.2015, 8:50 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
18.1.2015, 8:49
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9305 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Частый случай: На управление 110В (чаще всего у немецких и итальянских станков), электрик, не разбираясь и по привычке сует контактор с катушкой на 220 В. Катушка не втягивает и сгорает от перегруза. Или наоборот.
-------------------- |
|
|
18.1.2015, 11:46
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Частый случай: На управление 110В (чаще всего у немецких и итальянских станков), электрик, не разбираясь и по привычке сует контактор с катушкой на 220 В. Катушка не втягивает и сгорает от перегруза. Или наоборот. первый раз - действительно катушка сгорела ( скажем так ) случайно второй раз вполне вероятно из-за невнимательности катушку 220в подключил на 380 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
18.1.2015, 23:59
Сообщение
#7
|
|
Гости |
катушка сгоревшего была 380. но в схеме есть трансформатор на 110.. похоже собака здесь...
|
|
|
|
|
19.1.2015, 7:12
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9305 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
похоже собака здесь... Во во во, здесь поподробней, пожалуйста. Посмотрите на сгоревший изначально пускатель. Может надписи о напряжении катушки остались? -------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|