сочетание алюминиевого провода и медной клемы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
сочетание алюминиевого провода и медной клемы |
| Гость_Гость_Светлана_*_* |
5.10.2008, 16:14
Сообщение
#1
|
|
Гости |
знаю, что сочетание алюминиевых и медных проводов опасно возгоранием...
сегодня мне подключили плиту и обнаружилось, что провода использованны алюминиевые, а клемы медные.. подскажите, пожалуйста, насколько допустимо такое сочетание..? или все же стоит заменить провод на медный..? |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
5.10.2008, 16:25
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Если контакт хороший, будет жить долго.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 5.10.2008, 16:37 |
|
|
5.10.2008, 16:27
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7788 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
На кухне эта связь нежелательна.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость_* |
5.10.2008, 16:34
Сообщение
#4
|
|
Гости |
А клемма закручивается винтиком или обжимает провод? Винты обычно железячные...
Caps отожмите. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 5.10.2008, 16:38 |
|
|
|
|
5.10.2008, 17:51
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Между алюминием и медью установите стальную шайбу, и будет Вам безотказная работа бытовой техники.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
5.10.2008, 19:40
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
вообще-то сейчас внутри помещений алюминий не ложат... меняй провод на медный. нормальный специалист так делать не может.
|
|
|
5.10.2008, 21:05
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Нормальный специалист по подключению бытовой техники существующую проводку менять не обязан, а она вполне может быть алюминиевой. А менять её обязательно только при недостаточном сечении или неудовл. состоянии. В ином случае нет
необходимости. А прокладки шайбами не помешают... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
5.10.2008, 21:26
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7788 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Шайбы...
С учетом проводимости стали, использовать их для нормированных клеммников, не стал бы. Вариантов много: поменяйте клеммник, используйте переходные клеммы Ваго... -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_с2н5он_* |
7.10.2008, 17:19
Сообщение
#9
|
|
Гости |
ещё применяйте электропроводящую смазку
|
|
|
| Гость_Гость_* |
11.10.2008, 21:22
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Самое простое это облудить медь. Оставлять пару медь с алюминием, это обеспечить себе проблемы в будущем. Сейчас появились в продаже специальные шайбы, алюминево медные, можно применить их.
|
|
|
|
|
12.10.2008, 22:19
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
А вы уверены что клема медная а не латунная потому как на алюминь зачастую ставят латунь они живут хорошо.
|
|
|
13.10.2008, 11:15
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7788 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Тут нельзя забывать о коэфф. теплового расширения разнородных металлов, значит бояться нагрева контакта.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Вячеслав73_* |
15.10.2008, 19:47
Сообщение
#13
|
|
Гости |
знаю, что сочетание алюминиевых и медных проводов опасно возгоранием... сегодня мне подключили плиту и обнаружилось, что провода использованны алюминиевые, а клемы медные.. подскажите, пожалуйста, насколько допустимо такое сочетание..? или все же стоит заменить провод на медный..? а не проще ли заменить клеммы на алюминиевые? |
|
|
15.10.2008, 19:56
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7788 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
а не проще ли заменить клеммы на алюминиевые? Не встречал таких, может ссылочку? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 11:46 |
|
|
|
|