Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

сочетание алюминиевого провода и медной клемы

Гость_Гость_Светлана_*_*
сообщение 5.10.2008, 16:14
Сообщение #1





Гости






знаю, что сочетание алюминиевых и медных проводов опасно возгоранием...
сегодня мне подключили плиту и обнаружилось, что провода использованны алюминиевые, а клемы медные..
подскажите, пожалуйста, насколько допустимо такое сочетание..?
или все же стоит заменить провод на медный..?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.10.2008, 16:25
Сообщение #2





Гости






Если контакт хороший, будет жить долго.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 5.10.2008, 16:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.10.2008, 16:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



На кухне эта связь нежелательна.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.10.2008, 16:34
Сообщение #4





Гости






А клемма закручивается винтиком или обжимает провод? Винты обычно железячные...

Caps отожмите.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 5.10.2008, 16:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 5.10.2008, 17:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Между алюминием и медью установите стальную шайбу, и будет Вам безотказная работа бытовой техники. icon_biggrin.gif


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 5.10.2008, 19:40
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



вообще-то сейчас внутри помещений алюминий не ложат... меняй провод на медный. нормальный специалист так делать не может.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.10.2008, 21:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Нормальный специалист по подключению бытовой техники существующую проводку менять не обязан, а она вполне может быть алюминиевой. А менять её обязательно только при недостаточном сечении или неудовл. состоянии. В ином случае нет
необходимости.
А прокладки шайбами не помешают...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.10.2008, 21:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Шайбы...
С учетом проводимости стали, использовать их для нормированных клеммников, не стал бы.
Вариантов много: поменяйте клеммник, используйте переходные клеммы Ваго...


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 7.10.2008, 17:19
Сообщение #9





Гости






ещё применяйте электропроводящую смазку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.10.2008, 21:22
Сообщение #10





Гости






Самое простое это облудить медь. Оставлять пару медь с алюминием, это обеспечить себе проблемы в будущем. Сейчас появились в продаже специальные шайбы, алюминево медные, можно применить их.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadi
сообщение 12.10.2008, 22:19
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 7.7.2008
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606



А вы уверены что клема медная а не латунная потому как на алюминь зачастую ставят латунь они живут хорошо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.10.2008, 11:15
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Тут нельзя забывать о коэфф. теплового расширения разнородных металлов, значит бояться нагрева контакта.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Вячеслав73_*
сообщение 15.10.2008, 19:47
Сообщение #13





Гости






Цитата(Гость_Светлана_* @ 5.10.2008, 16:14) *
знаю, что сочетание алюминиевых и медных проводов опасно возгоранием...
сегодня мне подключили плиту и обнаружилось, что провода использованны алюминиевые, а клемы медные..
подскажите, пожалуйста, насколько допустимо такое сочетание..?
или все же стоит заменить провод на медный..?

а не проще ли заменить клеммы на алюминиевые?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.10.2008, 19:56
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Вячеслав73 @ 15.10.2008, 19:47) *
а не проще ли заменить клеммы на алюминиевые?

Не встречал таких, может ссылочку?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему