Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление нулевой точки трансформатора (генератора)

Адексей
сообщение 1.10.2008, 9:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.9.2008
Пользователь №: 12128



Всем доброго времени суток. Задача стоит следующая......необходимо заземлить нулевую точку трансформатора двухтрансформаторной подстанции (система TN-C-S). Трансформаторы мощностью 2500 кВА, работают на общее двухсекционное РУНН по шинным вводам. Хотелось бы узнать кто как делает (сечение заземляющих проводников, узлы подключения к трансформатору, узлы подключения к контуру заземления). И еще интересует вопрос: каждый ноль в отдельности надо выводить или достаточно вывести один заземляющий проводник в общей точке (с шины РЕ например в РУНН)??? Или может кто сталкивался с заземлением низковольтных генераторов (те же вопросы). Заранее всем спасибо.

Ну что, неужели никто не занимался подобным?!

Сообщение отредактировал NickEl - 2.10.2008, 8:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 2.10.2008, 21:24
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



я бы сделал сечение гзш равным фазному проводу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Адексей
сообщение 3.10.2008, 9:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.9.2008
Пользователь №: 12128



Да вопрос вообщем-то не в этом. С ГЗШ все ясно (см. 1.7.119 ПУЭ). zek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.10.2008, 12:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8146
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Нейтраль каждого траса по отдельности на контур ЗУ сечением не менее 1/2 фазной шины по проводимости.
Если Г совместно с транс , для него то же самое, нейтраль на общее ЗУ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Адексей
сообщение 6.10.2008, 12:58
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.9.2008
Пользователь №: 12128



Спасибо за ответ. Как долго пришлось его ждать. )) А если немного по подробнее??? Как это дело конструктивно выглядит? Ну вот напрмер если по проводимости брать стальную полосу, то получается что надо 6 полос 100x4мм. Контур заземления выполнен стальной полосой 40x4мм, проложенной в земле + вертикальные электроды. И что же это получается?
Чем обусловлена необходимость выводить ноль каждого трансформатора? Хочется физику процесса понять. Почему нельзя вывести ноль с РУНН в одной точке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.10.2008, 13:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8146
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Посмотрите в КТП сечение нулевой шины, по ней и ориентируйтесь.
РУНН, насколько понял, рядом с КТП и контур один для всего, отпайка от РУНН на ЗУ не помешает, но и отсутствие не является, по-моему, нарушением, ведь шинные мосты КТП и РУНН одно целое.
Что касается сечения отвода от ЗУ, это сечение д/б не менее двойного на КТП или одинарного на РУНН при условии соответствия последнего суммарной мощности 2-х КТП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Адексей
сообщение 6.10.2008, 15:44
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.9.2008
Пользователь №: 12128



В том то и дело, что одно целое. От сюда и вопрос:" Зачем выводить ноль каждого трансформатора отдельно, если можно казалось бы вывести только общую шину PE (ГЗШ) на ЗУ". Будет ли такое соединение являться заземлением нулевой точки трансформаторов или все-таки надо от каждого отдельную линию тащить? В ПУЭ четких указаний нет. См. п.1.7.100 "В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника"

Сообщение отредактировал Адексей - 6.10.2008, 15:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.10.2008, 20:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8146
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



При испытаниях удобнее (наверное, и правильнее) поочередное отсоединение заземляющих проводников.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Адексей
сообщение 7.10.2008, 9:37
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.9.2008
Пользователь №: 12128



А не могли бы вы уточнить что это за испытания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 21:09
Rambler's Top100     