Заземление нулевой точки трансформатора (генератора) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Заземление нулевой точки трансформатора (генератора) |
1.10.2008, 9:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 12128 |
Всем доброго времени суток. Задача стоит следующая......необходимо заземлить нулевую точку трансформатора двухтрансформаторной подстанции (система TN-C-S). Трансформаторы мощностью 2500 кВА, работают на общее двухсекционное РУНН по шинным вводам. Хотелось бы узнать кто как делает (сечение заземляющих проводников, узлы подключения к трансформатору, узлы подключения к контуру заземления). И еще интересует вопрос: каждый ноль в отдельности надо выводить или достаточно вывести один заземляющий проводник в общей точке (с шины РЕ например в РУНН)??? Или может кто сталкивался с заземлением низковольтных генераторов (те же вопросы). Заранее всем спасибо.
Ну что, неужели никто не занимался подобным?! Сообщение отредактировал NickEl - 2.10.2008, 8:21 |
|
|
|
|
2.10.2008, 21:24
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
я бы сделал сечение гзш равным фазному проводу
|
|
|
3.10.2008, 9:16
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 12128 |
Да вопрос вообщем-то не в этом. С ГЗШ все ясно (см. 1.7.119 ПУЭ).
|
|
|
6.10.2008, 12:41
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Нейтраль каждого траса по отдельности на контур ЗУ сечением не менее 1/2 фазной шины по проводимости.
Если Г совместно с транс , для него то же самое, нейтраль на общее ЗУ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
6.10.2008, 12:58
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 12128 |
Спасибо за ответ. Как долго пришлось его ждать. )) А если немного по подробнее??? Как это дело конструктивно выглядит? Ну вот напрмер если по проводимости брать стальную полосу, то получается что надо 6 полос 100x4мм. Контур заземления выполнен стальной полосой 40x4мм, проложенной в земле + вертикальные электроды. И что же это получается?
Чем обусловлена необходимость выводить ноль каждого трансформатора? Хочется физику процесса понять. Почему нельзя вывести ноль с РУНН в одной точке? |
|
|
6.10.2008, 13:39
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Посмотрите в КТП сечение нулевой шины, по ней и ориентируйтесь.
РУНН, насколько понял, рядом с КТП и контур один для всего, отпайка от РУНН на ЗУ не помешает, но и отсутствие не является, по-моему, нарушением, ведь шинные мосты КТП и РУНН одно целое. Что касается сечения отвода от ЗУ, это сечение д/б не менее двойного на КТП или одинарного на РУНН при условии соответствия последнего суммарной мощности 2-х КТП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
6.10.2008, 15:44
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 12128 |
В том то и дело, что одно целое. От сюда и вопрос:" Зачем выводить ноль каждого трансформатора отдельно, если можно казалось бы вывести только общую шину PE (ГЗШ) на ЗУ". Будет ли такое соединение являться заземлением нулевой точки трансформаторов или все-таки надо от каждого отдельную линию тащить? В ПУЭ четких указаний нет. См. п.1.7.100 "В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника"
Сообщение отредактировал Адексей - 6.10.2008, 15:58 |
|
|
|
|
6.10.2008, 20:11
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
При испытаниях удобнее (наверное, и правильнее) поочередное отсоединение заземляющих проводников.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
7.10.2008, 9:37
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 12128 |
А не могли бы вы уточнить что это за испытания?
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 21:09 |
|
|
|
|