![]() Схема электроснабжения частного дома , Покритикуйте, ПЛИЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Схема электроснабжения частного дома , Покритикуйте, ПЛИЗ |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В дом заходите ВВГнг 3х6,0 . К PEN СИПа сначала подключите PE-проводник, затем (ближе к дому) N. Я правильно понял? там где СИП кончается подключаем ВВГ нг 3х6, один будет у нас РЕ-проводник, второй N, третий L или нет надо сначала подключить одножильным кабелем РЕ проводник а потом его соединить с трехжильным ВВГнг. И еще где это соединение делать я хотел просто на крыше поставить прокалывающие зажимы и все потом пойти ВВГнг или надо доп щиток ставить? У дома СИП заканчивается и ставьте прокалывающие зажимы. Я лично их не люблю, ставлю сжимы (орехи). L понятно к L, N и PE оба к совмещенному PEN ( РЕ ближе к столбу, N ближе к дому). Все остальное нормально, а перед дифом выключатель нагрузки можно бы и поставить, лишним не будет. Если не ВВГнг, а к примеру СИП, то ввод точно в трубу прятать надо. Для себя поставил бы ОПН 1+2. И к нему еще 1 автоматик.. Хорошему нет предела. Электроник1, на вводе рекомендуете 30ма? Палочка с кружочком - обозначение N-проводника, зачем его к РЕ? Палочка с перекладинкой и кружком - совмещеный PEN-проводник. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7644 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для электроник1
Цитата Палочка с перекладинкой и кружком - совмещеный PEN-проводник. Так то оно так, но PEN остался в СИПе даже еще раньше, у опоры, а ушедшее уже без кружочка РЕ. Если повторка у опоры, СИП уже д/б 3-х жильный или цеплять повторку к вводу. ... А вообще ввод СИПом должен быть под пломбой! Сообщение отредактировал NickEl - 3.10.2008, 20:17 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
не остался.
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. Конечно, должен! Для этого сейчас делают специальные щитки, где есть возможность пломбирования. вы согласны теперь со мной? Сообщение отредактировал электроник1 - 3.10.2008, 22:03 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7644 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата не остался. Тогда, будьте добры выполнить повторку на вводе и уберите кружочки, т.к. после разделения функции совмещенки исчезли. LeonAV, РЕ рисуется до дифа, а то обходите. В этом варианте может усложниться поиск утечки с нуля, желательно, АВ 2-х полюсные. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А про ввод СИПом можно чуть подробнее. Ни разу не делал. Или ссылочку.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7644 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
http://www.sip2a.ru/armature-sip2a.php
Из набора, думаю, наконечники для непосредственного ввода в щит. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 12157 ![]() |
Я так понял по схеме электронника повторка получается на столбе должна быть, а если её там нет, я могу по своей схеме подключить РЕ к контуру заземления (железные трубы закопаны на 2 м через каждые 3 м по всему периметру дома связаны арматурой). И еще вопрос такой если СИП ввести в щиток, его надо в трубу ложить металлическую на крыше там деревянные перекрытия или можно так, мне кажется легче ВВГнг прокинуть трехжильный, но тут тоже вопрос -есть требования к неразрывности вводного кабеля или нет, или тут "орехами" обеспечивется неразрывность?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
gomed12, спасибо. Там по кирпичу картинка, а как с деревом?
LeonAV, столб Ваш? скорее нет, и это еще одна причина выполнять свое персональное ЗУ. Тем более, что уже есть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 12157 ![]() |
Еще не понял про то что РЕ рисуется до дифа, это как за ним что ли, ну тогда не пойму он же вроде ноль и фазу только рвет?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
LeonAV, не берите в голову, это было по рис.п.21. Про диф Вы все правильно понимаете.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7644 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Еще один набор на любой вкус.
http://elegiya-spb.ru/suspension_armature.html Цитата не берите в голову, это было по рис.п.21. Да нет, по п. 20, сам ошибься, это N д/б на вводе дифа, а РЕ бродит по схеме. Сообщение отредактировал gomed12 - 14.10.2008, 15:28 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 12157 ![]() |
Мня еще смущает одно про подключение ВВГнг к СИП РЕ и N они все таки физически в одном зажие подключаются или нет, а то там один ближе к доу другой дальше, и еще меня тут дастают с ОПН, оно вообще для чего и в каких случаях ставится и куда его вставить?
А и еще диф то на 300 мА не много, мжет на 100 воткнуть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7644 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата смущает одно про подключение ВВГнг к СИП РЕ и N СИП завел бы в шкаф, организовал бы шинки РЕ и N соединенные перемычкой, на РЕ-шину цепляется РЕN по питанию. Эта шинка и будет местом разделения РЕN на РЕ и N. Дальше все просто на РЕ -шину заводите отводы от ЗУ, МП и защищаемого оборудования, а от N-шины все отходящие раб. нули в т.ч. и на вход дифа. Цитата тут дастают с ОПН, оно вообще для чего При воздушных вводах обязательна защита от атмосферных перенапряжений, отсутствие этой защиты приводит к порче оборудования и пожарам. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 12157 ![]() |
А ввод СИП он че является воздушным? или тут имеется ввиду до столба, а стоб то мне не принадлежит вот пусть сети и ставят ОПН....или не прав?
PE и N непременно в разных зажимах. не понял опять, это как будет? скоко всего орехов ставить может есть схемка или картинка? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 12157 ![]() |
СИП завел бы в шкаф, организовал бы шинки РЕ и N соединенные перемычкой, на РЕ-шину цепляется РЕN по питанию.
Эта шинка и будет местом разделения РЕN на РЕ и N. Дальше все просто на РЕ -шину заводите отводы от ЗУ, МП и защищаемого оборудования, а от N-шины все отходящие раб. нули в т.ч. и на вход дифа. Не понял зачем перемычка между РЕ шинками и N и почему на диф от N шины идем а не от РЕ если в щитке делать разделение или тут про другой щиток говорится? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
если УЗО не ставить, то перемычка нужна, а если его ставить- то её просто нельзя ставить
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7644 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Не понял зачем перемычка между РЕ шинками и N В основной щит входите СИПом без ВВГ, фаза+PEN, выполняете РЕ и N шинки, перемычка между ними, что ж N д/висеть в воздухе? Дальше коммут. аппарат, счетчик и т.д., внимательнее читайте предыдущий пост. Цитата почему на диф от N шины идем а не от РЕ На эту ошибку уже указывал: РЕ не заходит ни на один комм. аппарат, только N, входит и выходит. Сообщение отредактировал gomed12 - 8.10.2008, 8:08 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 12157 ![]() |
Это тогда после выхода N
от счетчика надо еще одну шинку ставить N и от нее идти на автоматы ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 4:04 |
|
![]() |