Схама распределения электроэнергии

Энергетик12
сообщение 24.9.2008, 14:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 12143



Здраствуйте!

Вопрос такой, возможно ли составить схему распределения электроэнергии эксплуатируемого здания т.к. проект делали очень давно и никаких данных не осталось и если возможно то как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 24.9.2008, 14:58
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Дешевле все переделать. Можно на крайняк нарисовать туфту.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.9.2008, 15:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Что за здание?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энергетик12
сообщение 24.9.2008, 16:00
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 12143



Цитата(Victor195002 @ 24.9.2008, 17:58) *
Добрый день.
Дешевле все переделать. Можно на крайняк нарисовать туфту.


В том то и дело что делали реконструкцию видимо без проекта, так что переделывать точно никто не будет, переделали уже, а здание торгово-офисное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.9.2008, 19:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
здание торгово-офисное.

1. По цветам и сечению жил отходящих кабелей.
С учетом равномерности потребляемой мощности по токам.
2. Ночью по отключению освещения.
3. С согласия администрации в выходные или рабочие дни отключением оборудования.
Работа трудоемкая, выполняют и перепроверяют.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энергетик12
сообщение 25.9.2008, 10:27
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 12143



Цитата(gomed12 @ 24.9.2008, 21:13) *
1. По цветам и сечению жил отходящих кабелей.
С учетом равномерности потребляемой мощности по токам.
2. Ночью по отключению освещения.
3. С согласия администрации в выходные или рабочие дни отключением оборудования.
Работа трудоемкая, выполняют и перепроверяют.


1. НЕ пойдет допустим ушел этот кабель в стену, где он вышел неизвестно
2. Не пойдет по мощности допустим замерил на вводе ток 50 ампер , в сумме на всех автоматах допустим 60 ампер и где их искать эти 10 ампер откуда они запитаны?
3,4 отпадают никто на это не пойдет

Еще есть варианты или может я что не так понял? Ну все равно БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 25.9.2008, 11:57
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
3,4 отпадают никто на это не пойдет

Значит так и надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.9.2008, 20:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
или может я что не так понял?

Документацию необходимо беречь.
А если нет, работать ногами и головой, никто теперь Вам не помощник кроме себя.
Обычно питание приходит на первый уровень здания, дальше по этажам.
Начинаете от ВРУ: количество отходящих кабелей равно количеству шкафов (щитов) электроприемников.
Эти шкафы (щиты) на каждом уровне 1-2 в зависимости от нагрузок и по размеру отличаются от других на этом же уровне.
Если у всех проводов сечение (диаметр) и цвета одинаковые ничего не сделаешь.
Проанализируйте каждый щит, шкаф: диаметры проводов, цвета, количество.
Нарисуйте схемы этих щитов, количество приходящих-уходящих кабелей, их диаметры, цвета, сравните, сопоставьте, получите первоначальные результаты.
Для оставшихся, составьте план действий, с помощником и с телефоном в руках одновременно проводите измерения токов на неизвестных кабелях.
В конце останутся кабели с промежуточными муфтами (клеммниками), но после проделанного объема работ, найти их не составить труда.
Работа тяжелая, муторная, но в конце сами поймете выполненная работа этого стоила.
Удачи.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения