Пересечка с теплом , 2м от чего? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Пересечка с теплом , 2м от чего? |
15.9.2008, 9:23
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18480 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Прокладка кабеля над теплотрассой
ПУЭ6 п.2.3.96 "..При этом теплопровод на участке пересечения плюс по 2 м в каждую сторону от крайних кабелей должен иметь такую изоляцию..." В то же время А5-92 предлагает рисунок с указанием расстояния в 2 м от края теплотрассы. Получается необходим квадрат 4х4 м? Прошу пояснить знатоков кабельного дела, как определиться с размерами правильно и экономно. Верхом добродетели было бы пояснение по выбору толщины слоя керамзита. Сообщение отредактировал Олега - 15.9.2008, 9:52 |
|
|
|
|
19.10.2008, 14:13
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7978 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
[attachment=1912:_____41_...______.5.doc], посмотрите Приложение Б
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|