Всем здрасти. Есть вопросы. Поиск на форуме конкретики не дал.
Исходные данные. Надо подключить загородный дом (участок) - сейчас подключен по времянке. В техусловиях сказано, что счётчик установить в ШРН IP65 на границе раздела (не участка). Выделенная 14 кВА 3ф. Столб с подходящим СИПом стоит в 40 метрах от столба на границе участка. Есть проект внутрянки. Проекта внешних линий нет. Инженер местных линий напрягает ставить на столб с ответвлением щит с автоматом защиты на уходящий СИП. Вопросы: 1. Требуется ли уходящий СИП защищать автоматом? (не встречал такого) 2. Требуется ли ставить дополнительный столб, при условии что между двумя бетонными столбами 40 метров? 3. И нужен ли проект внешней линии? Спасибо. |
|
|
other827 Ответвление от воздушной линии 0,4 15.8.2008, 9:50
savelij 1. Нет
2. Да, 25м - макс. пролёт ответвления от ВЛ... 15.8.2008, 10:35
other827 Ну про 25 метров - это понятно. Я этот вопрос зада... 15.8.2008, 11:04
c2н5он 1. если Вам создают проблемы ТРЕБУЙТЕ их обосноват... 15.8.2008, 23:05
Олега 1.Ответвление СИП не защищаается вне зависимости о... 16.8.2008, 8:25
KypaTop ЦитатаИ нужен ли всё-таки проект на такую хрень, к... 22.8.2008, 15:44
gomed12 3. И нужен ли проект внешней линии?
Цитатасчётчик ... 22.8.2008, 21:50
Олега Если ответвление - кабель опущенный по столбу и ух... 23.8.2008, 15:39
Олега UP 30.8.2008, 9:21![]() ![]() ![]() |
|