RC-демпфирование в трёхфазной сети. , RC-демпфирование в трёхфазной сети. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
RC-демпфирование в трёхфазной сети. , RC-демпфирование в трёхфазной сети. |
29.6.2008, 2:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.6.2006 Из: Видное Пользователь №: 5957 |
RC-демпфирование в трёхфазной сети.
Здравствуйте! У нас такая ситуация. Имеются два помещения, каждое помещение запитывается с отдельного понижающего трансформатора(10кВ/380В). Трансформаторы запитываются с двух разных питающих центров. У нас реализована АВР по низкой стороне. В случае пропадания напряжения на одном из трансформаторов в щите управления реле перекидывают коммутирующие контакты фаз А, В, С., тем самым обеспечивая бесперебойное питание, естественно при условии что один из трансов находится в работе. Коммутирующие реле, в нашем случае, имеет контактное расстояние около 2 миллиметров. Контакты реле не защищены от импульсного напряжения со стороны трехфазного транса в момент срабатывая АВР. И наше реле хватало на несколько коммутаций. Контакты просто сгорали. В эл. цепи где применяется индуктивность чтобы защитить контакты в цепи постоянного тока катушку шунтируют диодом, а в цепи переменного тока – RC – цепочкой(RC демпфирование). Это конечно всё хорошо, но как быть с трёхфазной цепью. Если опираться на выше указанную теорию, то RC-цепочку нужно ставить между фазами питающего трансформатора. Но можно ли так делать? Всё-таки теория предложенная выше не рассматривает этот случай. Уважаемые знатоки вопросы: 1.как реализовать защиту контактов коммутирующего реле в трёхфазной цепи? 2.подскажите литературу где об этом можно почитать? -------------------- Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
|
|
|
Electrician RC-демпфирование в трёхфазной сети. 29.6.2008, 2:28
Roman_D Цитата(Electrician @ 29.6.2008, 2:28) Ком... 6.7.2008, 19:11
Гость_ГоСть_* Реле с контактами на больший ток есть возможность ... 14.7.2008, 10:56
Roman_D Цитата(Гость_ГоСть_* @ 14.7.2008, 9:56) Р... 14.7.2008, 16:01
Electrician Дело в том, что конструктивно реле на больший ток ... 17.7.2008, 22:15
Roman_D Цитата(Electrician @ 17.7.2008, 21:15) Ес... 18.7.2008, 13:55
gomed12 Не пробовали ставить http://proelectro2.ru/product... 18.7.2008, 11:01
gomed12 Цитатаугольные шахты пока не рулят
Рулят, требован... 18.7.2008, 20:18
Electrician Читал книгу ”Искусство схемотехники ”. Там был при... 19.7.2008, 2:30
gomed12 Цитататак как один из его концов сажается на землю... 19.7.2008, 8:16
Roman_D Цитата(gomed12 @ 19.7.2008, 8:16) Такого ... 19.7.2008, 18:30
Гость_Alex_* Может и немного с опозданием, но всё же отвечу.
Мо... 3.8.2008, 3:43![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 15:25 |
|
|
|
|