![]() Схема электроснабжения частного дома , Покритикуйте, ПЛИЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Схема электроснабжения частного дома , Покритикуйте, ПЛИЗ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 12157 ![]() |
Добрый день гляньте зорким глазом на схемку професионалы нормально все или не очень?
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. Стойматериал частного дома?
2. Отопление, водоснабжение? 3. Приготовление пищи? Сообщение отредактировал gomed12 - 26.9.2008, 16:43 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
По первости: 1. На вводе электроустановки д.б. установлен выключатель, обеспечивающий возможность ремонта любого из АВ (такой пункт в ПУЭ имеется – на вскидку не помню номер). 2. На цепи освещения можно и 3х1,5. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
1. Систему заземления TN-C-S сделать не получится (вводной кабель 2х6 здесь лишний)
2. На вводе лучше бы поставить не узо, а автомат 3. Таблица написана плохо 4. Где тип оболочки и уровень защиты? 5. На отпаечной опоре надо бы поставить повторку. 6. Где расчётный ток КЗ? 7. Для мощности в 5 кВт отсилы- 25А. 8. Где мощность ТП? 9. Как происходит формирование системы TN-C-S? Мне кажется, такой проект не пройдёт регистрацию |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На вводе электроустановки д.б. установлен выключатель, обеспечивающий возможность ремонта любого из АВ (такой пункт в ПУЭ имеется – на вскидку не помню номер). Интересный пунктик, как-то уже встречался. Он из главы ПУЭ про РУ. (там же и про подстанции). Может для жилых зданий возможно применить п.1.7.28? Конечно, при условии выполнения автоматом функции выключателя (указывается производителем). электроник1 "5. На отпаечной опоре надо бы поставить повторку." повторка - еще одна ступенька защиты? АВ на столбе? Сообщение отредактировал Олега - 27.9.2008, 8:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Доброе утро.
1. ПУЭ п.4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты. 2. Чего-то не въехал по поводу 1.7.28 для данного случая. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так как же понять, коль я не тот пунктик привел?
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Доброе утро.
1. Если иметь ввиду, что «с каждого автоматического выключателя», то первый вроде бы не подпадает под «каждый» ( это я в части 7.1.25). 2. Вообще-то инспектора к этому пункту особо не цепляются, но если очень захочется, то отбрехаться будет сложновато. 3. Если делать чисто для себя (без последующего предъявления «злому дядьке»), то на этот пункт можно и не обращать внимания. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
электроник1
"5. На отпаечной опоре надо бы поставить повторку." повторка - еще одна ступенька защиты? АВ на столбе? [/quote] не угадал. 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом. 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ. От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально. При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления. При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Victor195002
Не-не, с каждого так с каждого. Исключений там нет. И "злой дядька" не дремает, тычет регулярно. А 7.1.25 это так видно, пацаны ручкой подписали.. ![]() электроник1 "не угадал". И слава богу. ![]() 7.1.22 последний абзац сильно нравится: почему 25А, почему 3м, почему нг? Если в стальной то трубе. электроник1, а можно ответвление в виде кабеля сразу опустить по столбу? Без щитка? Нужно ли ставить на наружной стене дома отключающее устройство на случай пожара? И не лучше ли "повторку" выполнять на своей територии ( и сама молниезащита дома правильнее работать будет и доступнее ее защитные элементы будут и со "столбовыми" дяденьками лишние вопросы решать не надо). Сообщение отредактировал Олега - 27.9.2008, 20:44 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).
СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона. кабелем, конечно, можно, но сипом проще, т.к. кабель надо бы подвесить на тросовке, а её с обоих сторон надо бы заземлить- а это- геморно. проще сипом. я всегда абсолютно без исключений снаружи дома ставлю ВУ согласно техусловиям для возможности снятия показаний счётчика контролёрами энергосбыта. УЗО там не ставлю. Ставлю его на вводе во внутренних щитках. Повторка должна быть выполнена на опорах. Зачем человеку в огороде нужна опора??? И, вдобавок, система заземления при этом изменится на ТТ, что недопустимо для жилых, общественных, бытовых, административных зданий. Когда много сделано по правилам- ведь жить проще... согласен? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
1. Если это может помочь по п. 7.1.25, то в апреле м-це мне довелось побывать на одном богоугодном мероприятии, организованном нашими умнющими в области электротехники. Так вот, там поведали, что глава 7 писалась другим авторским коллективом, нежели все остальное тело документа. Видимо, поэтому Олега прав в смысле, что «пацаны ручкой приписали». 2. В части п. 7.1.22, то, видимо, надо вспомнить анекдот про монашку и презерватив на свечку. А если серьезно, то, ну хоть какие-то технические ограничения, более – менее определенные, должны быть наложены – иначе какой же это технический документ. 3. Вообще неплохо было бы, чтобы ребята при составлении таких документов выкладывали хоть где-нибудь исходные материалы, чтобы мы, горемычные, могли хоть как-то понимать суть событий. Ну, это я загнул, конечно! -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
электроник1
"ответвление в виде кабеля сразу опустить по столбу" - это именно кабеля, не СИПа. В траншею. При этом человеку не нужно ставить опору в огороде и отсутствует "веревочка". Спросил про щиток именно для этого случая. Ставя учет и аппарат защиты на свежем воздухе, лампочку в щит употребляете? "система заземления при этом изменится на ТТ, что недопустимо для жилых, общественных, бытовых, административных зданий". С чего бы ей меняться? Считаете повторное заземление PEN-проводника не на опоре, а у здания поменяет систему? Victor195002 Ну понятное дело мы, сирые, не грех изредка горбуху слепить.. Но ведь эти писаришки столько лет цельными коллективами крапают (теперь переписывают с МЭКа) и складно никак не получается. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 12157 ![]() |
Пойду по порядку отвечать на вопросы:
1. Стойматериал частного дома? газоблок+утеплитель пенопласт снаружи и штукатурка 2. Отопление, водоснабжение? отопление и вода централизованно 3. Приготовление пищи? газовый баллон 1.На вводе электроустановки д.б. установлен выключатель, обеспечивающий возможность ремонта любого из АВ (такой пункт в ПУЭ имеется – на вскидку не помню номер). 2. На цепи освещения можно и 3х1,5. ПО 1 вопросу: что и где установить и как проще сделать ПО 2 вопросу: проводу уже уложены 1. Систему заземления TN-C-S сделать не получится (вводной кабель 2х6 здесь лишний) не пойму смысл, а как в дом заходить СИПом что ли в щиток сразу? 2. На вводе лучше бы поставить не узо, а автомат ( дак там же стоит диф автомат или это не канает) 3. Таблица написана плохо 4. Где тип оболочки и уровень защиты? что имееете ввиду, кабель ВВГнг 5. На отпаечной опоре надо бы поставить повторку. что это такое не понятно 6. Где расчётный ток КЗ? посчитаем 7. Для мощности в 5 кВт отсилы- 25А. имеете ввиду входной ВА, заложились на перспективу 8. Где мощность ТП? для чего это надо? 9. Как происходит формирование системы TN-C-S? что смущает не пойму? Мне кажется, такой проект не пройдёт регистрацию |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день. Мне кажется, такой проект не пройдёт регистрацию Ну, если так кажется, то режу правду-матку: 1. Кто делал проект - человек заслуживает доверия, чтобы послать его (В хорошем смысле) согласовывать свое творчество? 2. Может все же пригласить профессионала для согласования - ему на месте всё виднее. Сообщение отредактировал Victor195002 - 29.9.2008, 11:16 -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Victor195002
"мне кажется.." хвостик цитаты от электроника1 LeonAV В дом заходите ВВГнг 3х6,0 . К PEN СИПа сначала подключите PE-проводник, затем (ближе к дому) N. Так и формируется система система TN-C-S. А 6,0 использовать в качестве PEN нельзя. На схемке деление вовсе не представлено. ТП это видимо для расчетов. Без параметров всей сети КЗ не посчитать. При 10-амперных автоматах особой надобности не вижу. АВ на перспективу хорошо лишь в том случае, если при подключении (осмотре) не возникнут непонятки со снабженцами. О повторке п.9. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
2Олега 1. Ну, если честно, то среди тех ребят тоже есть нормальные мужики, многие из которых тоже пришли в те коллективы с оперативной работы. С этими более-менее все ясно. А бывает и по другому, тогда и плодятся такие вот перлы, про которые Вы писали. 2. В части хвостика от цитаты: спасибо, сразу не разглядел. 2LeonAB 1. Я бы поставил выключатель до счетчика – тогда у Вас появляется возможность проводить манипуляции практически со всей установкой в обесточенном режиме. Прибор дифференциального тока на 300 мА можно установить после счетчика. 2. В части сечения проводов – проложили, так проложили. Неудобно будет работать с некоторыми аппаратами – выключателями, светильниками, но кто-то уже писал – можно и через коробку. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
1. Систему заземления TN-C-S сделать не получится (вводной кабель 2х6 здесь лишний) не пойму смысл, а как в дом заходить СИПом что ли в щиток сразу? да 2. На вводе лучше бы поставить не узо, а автомат ( дак там же стоит диф автомат или это не канает) не канает 3. Таблица написана плохо 4. Где тип оболочки и уровень защиты? что имееете ввиду, кабель ВВГнг степень защиты IP щитка 5. На отпаечной опоре надо бы поставить повторку. что это такое не понятно повторное заземление PEN-провода 6. Где расчётный ток КЗ? посчитаем 7. Для мощности в 5 кВт отсилы- 25А. имеете ввиду входной ВА, заложились на перспективу как будете тогда согласовывать с электросетями? 8. Где мощность ТП? для чего это надо? чтобы показать и посчитать ток КЗ, падение напряжения 9. Как происходит формирование системы TN-C-S? что смущает не пойму? соединения нулей в щитке кстати- смотрите техусловия- если написано щиток установить на улице- то берите IP54, если не написано- то пойдёт 31. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 12157 ![]() |
В дом заходите ВВГнг 3х6,0 . К PEN СИПа сначала подключите PE-проводник, затем (ближе к дому) N.
Я правильно понял? там где СИП кончается подключаем ВВГ нг 3х6, один будет у нас РЕ-проводник, второй N, третий L или нет надо сначала подключить одножильным кабелем РЕ проводник а потом его соединить с трехжильным ВВГнг. И еще где это соединение делать я хотел просто на крыше поставить прокалывающие зажимы и все потом пойти ВВГнг или надо доп щиток ставить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 12157 ![]() |
вот внесли исправления гляньте пожалуйста все правильно или нет, еще по Диф АВ не понятно зачем входной автомат еще, если Диф АВ выполняет функции АВ и УЗО?
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 22:08 |
|
![]() |