![]() Что и как выравниваем , в ЛПУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Что и как выравниваем , в ЛПУ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Коллеги по ЛПУ, получил МедТЗ от уже начитавшихся 28-го ГОСТа медиков (поликлиника). В нем: "Каждое медицинское помещение д.б. оборудовано системой дополнительного уравнивания потенциалов". Ну понятно, что без повышеной опасности ГОСТ не велит. Но больно многие под категорию повышенной подпадают. При желании. Кто чего предпринимает?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пересмотрел ГОСТ. "Каждое медицинское помещение" группы 1 и 2. И без всякой повышенной
![]() За редким исключением во всех помещениях "дотрагиваются" оборудованием. При этом не обязателен электрический контакт, достаточно физического. Обратил внимание на прил.В1. Рекомендуемое. "..т.к. конкретная классификация помещений различается не только в разных странах, но и в пределах одной страны". Замечательный стандарт, прям популярная литература. Интересно в каком ещё доке д.б. эта "конкретная классификация" в пределах конкретно России? Если не в ГОСТ Р? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата "Каждое медицинское помещение" группы 1 и 2. И без всякой повышенной Наверняка имеется строительный ГОСТ под Цитата "конкретная классификация" в пределах конкретно России? Если не в ГОСТ Р? ,где для ЛПУ строит. конструкции, инженерные сети (остальные) д/прокладываться, чтобы исключить "повышенную" (изолирующие экраны, недосягаемость). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
До 28-го ГОСТа классификации 0-1-2 вобще не встречал.
"Исключить "повышенную" не удастся в принципе. Площади бюджетных клиник не дадут возможности разнести, экранировать, забарьерить. В одной стойке к примеру с УЗИ три прибора и сама стойка одновременно доступны. Катается она на колесиках куда хотит, сближается. Да и заметил я уже, что 28-му по барабану эта повышенность. Он требует ДСУПа в пом. начиная с 1 группы и всё. На деление помещений по опасности пилюёт. Да и правильно делает - ПУЭ само о себе говорит, что не для мед.учреждений. |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |