Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Что и как выравниваем , в ЛПУ

Олега
сообщение 11.7.2008, 8:33
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Коллеги по ЛПУ, получил МедТЗ от уже начитавшихся 28-го ГОСТа медиков (поликлиника). В нем: "Каждое медицинское помещение д.б. оборудовано системой дополнительного уравнивания потенциалов". Ну понятно, что без повышеной опасности ГОСТ не велит. Но больно многие под категорию повышенной подпадают. При желании. Кто чего предпринимает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.7.2008, 9:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пересмотрел ГОСТ. "Каждое медицинское помещение" группы 1 и 2. И без всякой повышенной icon_eek.gif
За редким исключением во всех помещениях "дотрагиваются" оборудованием. При этом не обязателен электрический контакт, достаточно физического.

Обратил внимание на прил.В1. Рекомендуемое. "..т.к. конкретная классификация помещений различается не только в разных странах, но и в пределах одной страны". Замечательный стандарт, прям популярная литература. Интересно в каком ещё доке д.б. эта "конкретная классификация" в пределах конкретно России? Если не в ГОСТ Р?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.7.2008, 11:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
"Каждое медицинское помещение" группы 1 и 2. И без всякой повышенной

Наверняка имеется строительный ГОСТ под
Цитата
"конкретная классификация" в пределах конкретно России? Если не в ГОСТ Р?
,
где для ЛПУ строит. конструкции, инженерные сети (остальные) д/прокладываться, чтобы исключить "повышенную" (изолирующие экраны, недосягаемость).


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.7.2008, 8:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



До 28-го ГОСТа классификации 0-1-2 вобще не встречал.
"Исключить "повышенную" не удастся в принципе. Площади бюджетных клиник не дадут возможности разнести, экранировать, забарьерить. В одной стойке к примеру с УЗИ три прибора и сама стойка одновременно доступны. Катается она на колесиках куда хотит, сближается. Да и заметил я уже, что 28-му по барабану эта повышенность. Он требует ДСУПа в пом. начиная с 1 группы и всё. На деление помещений по опасности пилюёт. Да и правильно делает - ПУЭ само о себе говорит, что не для мед.учреждений.