Выключатель стояка , Нужна ли установка выключателя стояка? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выключатель стояка , Нужна ли установка выключателя стояка? |
4.7.2008, 11:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.11.2007 Пользователь №: 9926 |
Всем привет! Подскажите пожалуйста ответ на вопрос. У меня стояк на 24 квартиры Рр-52,8 кВт, Iр-82.0 А. На РУ я поставил на автомат 100 А. Мне в экспертизе сделали замечание по поводу выключателя стояка. Написали, что нужно поставить выключатель стояка на первом этажном щитке на 100 А, а на РУ 125 А. В СП написано, что свыше 5 этажей нужно ставить выключатель. А нужно ли выполнять селективность? или в этажном щитке и РУ можно поставить автоматы по 100А? Ведь я так понял, что выключатель стояка нужен только для ремонта, а не для защиты от КЗ и сверхтоков?
|
|
|
Michael Выключатель стояка 4.7.2008, 11:27
gomed12 Цитатая так понял, что выключатель стояка нужен то... 4.7.2008, 12:13![]() ![]() ![]() |
|