Автомат защиты для трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автомат защиты для трансформатора |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
24.7.2008, 10:44
Сообщение
#1
|
|
Гости |
есть трансформатор ОСМ-1,0 380/110 (1 фазный) . требуется защитить его входную цепь. по какому принципу выбирать автомат защиты?
блин, почему выбивает автомат 6 А с характиеристикой D (эм.расцепитель 10-14 номинала) |
|
|
Гость_Дмитрий_* Автомат защиты для трансформатора 24.7.2008, 10:44
gomed12 Цитатапочему выбивает автомат 6 А с характиеристик... 24.7.2008, 18:20
Roman_D 380 В 1000 Ва - это ампера три?
Уж коли сработал ... 24.7.2008, 18:43
gomed12 А если АВ на вторичке-за 9 А. 24.7.2008, 18:49
Roman_D Цитата(gomed12 @ 24.7.2008, 17:49) А если... 24.7.2008, 21:35
Гость да вообще как то странно. транс не загружен вообще... 24.7.2008, 19:14
zorg на отстройку от БТН проверяли?
при включении холос... 25.7.2008, 8:20
Слава ЦитатаОСМ-1,0 380/110 (1 фазный) ?
1. двухфазный... 25.7.2008, 20:17
Roman_D Цитата(Слава @ 25.7.2008, 19:17) межвитко... 25.7.2008, 22:17![]() ![]() |
|