Всем привет! Подскажите пожалуйста ответ на вопрос. У меня стояк на 24 квартиры Рр-52,8 кВт, Iр-82.0 А. На РУ я поставил на автомат 100 А. Мне в экспертизе сделали замечание по поводу выключателя стояка. Написали, что нужно поставить выключатель стояка на первом этажном щитке на 100 А, а на РУ 125 А. В СП написано, что свыше 5 этажей нужно ставить выключатель. А нужно ли выполнять селективность? или в этажном щитке и РУ можно поставить автоматы по 100А? Ведь я так понял, что выключатель стояка нужен только для ремонта, а не для защиты от КЗ и сверхтоков?
|
|
|
|
|
4.7.2008, 12:13
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7911 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата я так понял, что выключатель стояка нужен только для ремонта Правильно понимаете. Во ВРУ на ввод можно и рубильник. Граница Вашей ответственности по вводным клеммам (наконечникам вводного кабеля) Цитата нужно поставить выключатель стояка на первом этажном щитке на 100 А То же самое коммутационный аппарат или даже без него при условии соблюдения селективности защиты во ВРУ на эту линию. Необходимо исходить из обязательной установки защиты в начале линии по направлению передачи энергии с соблюдением селективности. При этом установка АВ с защитой на каждый шкаф не является нарушением, но она должна подбираться по нагрузке этого шкафа с соблюдением селективности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 11:05 |
|
|
|
|