Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Измерение высокого напряжения

Гость_Гость_km1_*_*
сообщение 7.7.2008, 6:37
Сообщение #1





Гости






Подскажите,пожалуйста,каким прибором можно измерить напряжение 6000 В?И как вообще измеряют высокое напряжение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 7.7.2008, 8:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Гость_km1_* @ 7.7.2008, 7:37) *
Подскажите,пожалуйста,каким прибором можно измерить напряжение 6000 В?И как вообще измеряют высокое напряжение?


Измеряют напряжение 6кВ при помощи специального прибора- электростатического киловольтметра.
С-95-до 3кВ, С-96- 7,5-15-30кВ, С100- 25-50-75кВ и при помощи переносных тр-ров напряжения НОМ или ЗНОЛ.
Занимается этим специальная служба.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 7.7.2008, 20:15
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Эти вопросы - не для форума. С такими напряжениями работают профессионалы. А если для курсового проекта - смотри сообщение Uran
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.7.2008, 21:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Или стационарным, щитовым, специальным вольтметром (6000/100 В) через понижающий тр-р.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 8.7.2008, 17:20
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



А это уже для оперативного персонала. То есть, понижающий трансформатор Вы не тащите к месту измерения, а пользуетесь стационарно установленным и таким же стационарным щитовым измерительным прибором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.7.2008, 22:21
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Топикстартер не говорил о переносных приборах, думается Гость_km1_* не собирается измерять, просто ему интересен способ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sh@X_*
сообщение 20.4.2009, 17:59
Сообщение #7





Гости






С такими напряжениями работают профессионалы

_____________________________________________

У меня для самого обычного неонового освещения (реклама) используются трансформаторы 10000В и 12000В как и чем можно померять на выходе напряжение???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.4.2009, 20:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Sh@X @ 20.4.2009, 17:59) *
У меня для самого обычного неонового освещения (реклама) используются трансформаторы 10000В и 12000В как и чем можно померять на выходе напряжение???

Это однофазные повышающие трансформаторы 220/10000 или 220/12000 В, коэф. трансформации для первого 45,45, для второго-54,54.
Измеряете напряжение в первичке и умножаете на коэф-т, точнее и безопаснее другим прибором не измерите.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sh@X
сообщение 21.4.2009, 22:26
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14256



Эти трансы в герметичном пластмассовом корпусе залиты чемто типа эпоксидки у них один вход 220В, два высоковольтных выхода и земля (средняя точка). Следовательно измерить напругу на первичной обмотке я не могу, а мне иногда требуется узнать исправен транс или нет, какое напряжение он выдает на выходе т.к. от этого зависит длина подсоединяемых трубок. А поскольку они устанавливаются на улице порой на шильдике ничего не разобрать. Может есть какой нибудь портативный прибор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.4.2009, 22:50
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Непосредственное измерение небезопасно.
Если выход высокого двухобмоточный, предложенный выше способ годится и тут, для каждой обмотки свой приведенный выше коэф. трансформации.
Для проверки ламп можете собой таскать заведомо исправный трансформатор.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sh@X
сообщение 22.4.2009, 15:31
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14256



Для проверки можете с собой таскать заведомо исправный трансформатор
____________________________________________________________________

Так и делаем, просто я думал есть способ попроще XXI век на дворе.

Данный способ мне не подходит т.к. мне неизвестен номинал тр-ра следовательно я не могу знать какой именно коэффициент трансформации применить, а также непонятно как измерить напругу на первичке я же "говорю"-залит эпоксидкой или просто принимаем как 220В.

Сообщение отредактировал Sh@X - 22.4.2009, 16:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ена
сообщение 23.4.2009, 12:08
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.8.2007
Из: башкортостан
Пользователь №: 9106



Чтобы замерить высокое напряжение есть 2 способа:
1. Обыкновенный вольтметр с добавочным сопротивлением.
2. как ранее было сказано если тр-р повышающий 220/10000В, то можно подать на первичку вольт 5 и замерить вторичное напряжение обыкн. вольтметром, сразу проверите и коэфф-т и исправность тр-ра
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 23.4.2009, 17:39
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Для проверки коэффициента трансформации В/В трансформаторов в целях безопасности, напряжение подают на обмотку высокого напряжения, например 220 В, а на обмотке низкого напряжения измеряют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.4.2009, 8:10
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
непонятно как измерить напругу на первичке я же "говорю"-залит эпоксидкой или просто принимаем как 220В.

Сам залитый тр-р Вам и не нужен, контролировать необходимо питающую тр-р линию, на ней и производить измерения.
1 В падения напряжения по 220 В, соответствует падению по высокой: на 10 кВ - 45,45 В и на 12кВ -54,54 В.
Цитата
мне иногда требуется узнать исправен транс или нет, какое напряжение он выдает на выходе т.к. от этого зависит длина подсоединяемых трубок.

В принципе проверять исправность тр-ра можно как подсказал Uran, при этом на выводах 220 В должны быть напряжения 4 В и 4,84 В для 10 и 12 кВ соответственно.
Эти данные для исправного транса, если напряжение ниже этих значений, значит витковое замыкание в обмотке 220 В, если выше- на обмотке выс. напряжения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sh@X
сообщение 28.4.2009, 18:50
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14256



Спасибо всем пятого выйду на работу попробую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorkpavel
сообщение 3.5.2009, 12:44
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.5.2009
Пользователь №: 14389



Предпочитаю обычный вольтметр, дешего и сердито


--------------------
Качественное отопление загородного дома в Москве и области.
Бурение скважин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 4.5.2009, 23:17
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(gorkpavel @ 3.5.2009, 12:44) *
Предпочитаю обычный вольтметр, дешего и сердито

Вот именно, что сердито.
Какая изоляция у этого "обыкновенного"? 1 или, в лучшем случае, 2 кВ. А тут 6.
Будет, как с этим медведом: http://www.youtube.com/watch?v=NhF2v35qU2c