Можно ли, не нарушая требований ПУЭ, запитать шкаф управления следующим образом:
1 кабель ВВГ 3х35 - фаза А, фаза В, фаза С.
1 кабель ВВГ 3х25 - все жилы - N.
Предворяя вопрос зачем это нужно - в системе 2 группы тэнов, подключаемые по схеме с общей нейтралью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 16.4.2009, 12:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Все равно не понятно почему нельзя кинуть 4х35, а ноль размножить в шкафу, тем более пока ТЭНы не перегорят ток в нуле практически нулевой


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rahmaninoff
сообщение 16.4.2009, 12:45
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 28.8.2008
Пользователь №: 11934



Схема включения тэнов. Сорри за мой Paint.
Прикрепленное изображение

Как будут протеать токи и почему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ена
сообщение 16.4.2009, 13:18
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.8.2007
Из: башкортостан
Пользователь №: 9106



Если сопротивления ТЭНов идеально одинакова, то ток в нулевом проводе=0. Можете проверить.

Если сопротивления ТЭНов идеально одинакова, то ток в нулевом проводе=0. Можете проверить.
Забыл ответить почему.
Для Вашего рисунка нарисуйте векторную диаграмму токов и сразу все поймете.
Другое дело если ТЭНы с регулированием, т.е. часть ТЭНов будет то отключаться то включаться тогда необходим расчет.
Питание электроприемника разными кабелями думаю что в принципе допустимо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rahmaninoff
сообщение 16.4.2009, 14:20
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 28.8.2008
Пользователь №: 11934



А если будут включены 2 тэна?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 16.4.2009, 14:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Не надо туда такой могучий ноль тянуть. ТЭНы обычно разбиты на 2 симметричные группы, одна постоянно включена другая для регулирования включением-отключением. В принципе ноль к ТЭНам можно вообще не подводить, токи перераспределятся по звезде. А вот при перегорании ТЭНа в одной из фаз ток в нуле появится, но не такой огромный, тем более можно и защиту поставить по току или напряжению


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.4.2009, 15:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7579
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Rahmaninoff @ 16.4.2009, 9:58) *
1 кабель ВВГ 3х35 - фаза А, фаза В, фаза С.
1 кабель ВВГ 3х25 - все жилы - N.

ПУЭ. 2.1.18. При переменном или выпрямленном токе прокладка фазных и нулевого (или прямого и обратного) проводников в стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой должна осуществляться в одной общей трубе.
Допускается прокладывать фазный и нулевой рабочий (или прямой и обратный) проводники в отдельных стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой, если длительный ток нагрузки в проводниках не превышает 25 А.

2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.
У Вас по сечению (для проводов в трубе) токи намного превышают 25 А, да и для кабеля без оболочки, вообщем, значит, низзя.

Сообщение отредактировал gomed12 - 16.4.2009, 16:05


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 16.4.2009, 17:57
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Цитата(Rahmaninoff @ 16.4.2009, 14:20) *
А если будут включены 2 тэна?

Вам же писали о векторном сложении. При 2х ТЭНах ток в нулевом проводе бедет равен фазному.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rahmaninoff
сообщение 17.4.2009, 8:29
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 28.8.2008
Пользователь №: 11934



Не дружу с электротехникой трехфазных сетей. icon_sad.gif.
Есть ли формула для расчета токов в нулевол и фазных проводах в случае включения 2-х и 3-х тэнов.
Случай с одним тэном понятен icon_biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 17.4.2009, 9:22
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Навскидку (некогда сейчас - кран-балку с радиоуправлением надо нарисовать побыстрому) приходит на ум в местном файловом архиве в разделе Электронные книги - Каминский "Звезда, треугольник зигзаг"


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rahmaninoff
сообщение 17.4.2009, 10:23
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 28.8.2008
Пользователь №: 11934



Спасибо.