Можно ли, не нарушая требований ПУЭ, запитать шкаф управления следующим образом:
1 кабель ВВГ 3х35 - фаза А, фаза В, фаза С. 1 кабель ВВГ 3х25 - все жилы - N. Предворяя вопрос зачем это нужно - в системе 2 группы тэнов, подключаемые по схеме с общей нейтралью. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Все равно не понятно почему нельзя кинуть 4х35, а ноль размножить в шкафу, тем более пока ТЭНы не перегорят ток в нуле практически нулевой
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.8.2007 Из: башкортостан Пользователь №: 9106 ![]() |
Если сопротивления ТЭНов идеально одинакова, то ток в нулевом проводе=0. Можете проверить.
Если сопротивления ТЭНов идеально одинакова, то ток в нулевом проводе=0. Можете проверить. Забыл ответить почему. Для Вашего рисунка нарисуйте векторную диаграмму токов и сразу все поймете. Другое дело если ТЭНы с регулированием, т.е. часть ТЭНов будет то отключаться то включаться тогда необходим расчет. Питание электроприемника разными кабелями думаю что в принципе допустимо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 ![]() |
А если будут включены 2 тэна?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Не надо туда такой могучий ноль тянуть. ТЭНы обычно разбиты на 2 симметричные группы, одна постоянно включена другая для регулирования включением-отключением. В принципе ноль к ТЭНам можно вообще не подводить, токи перераспределятся по звезде. А вот при перегорании ТЭНа в одной из фаз ток в нуле появится, но не такой огромный, тем более можно и защиту поставить по току или напряжению
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7579 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1 кабель ВВГ 3х35 - фаза А, фаза В, фаза С. 1 кабель ВВГ 3х25 - все жилы - N. ПУЭ. 2.1.18. При переменном или выпрямленном токе прокладка фазных и нулевого (или прямого и обратного) проводников в стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой должна осуществляться в одной общей трубе. Допускается прокладывать фазный и нулевой рабочий (или прямой и обратный) проводники в отдельных стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой, если длительный ток нагрузки в проводниках не превышает 25 А. 2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода. У Вас по сечению (для проводов в трубе) токи намного превышают 25 А, да и для кабеля без оболочки, вообщем, значит, низзя. Сообщение отредактировал gomed12 - 16.4.2009, 16:05 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
А если будут включены 2 тэна? Вам же писали о векторном сложении. При 2х ТЭНах ток в нулевом проводе бедет равен фазному. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 ![]() |
Не дружу с электротехникой трехфазных сетей.
![]() Есть ли формула для расчета токов в нулевол и фазных проводах в случае включения 2-х и 3-х тэнов. Случай с одним тэном понятен ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Навскидку (некогда сейчас - кран-балку с радиоуправлением надо нарисовать побыстрому) приходит на ум в местном файловом архиве в разделе Электронные книги - Каминский "Звезда, треугольник зигзаг"