Сопротивление заземляющего устройства , Каким же оно должно быть ? | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сопротивление заземляющего устройства , Каким же оно должно быть ? | 
	 
	 
| Гость_alexlab58_* | 
			
			  16.3.2009, 12:17
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				ПТЭЭП Приложение 3 таблица 36 на стр. 284 Сопротивление заземляющих устройств  
			
			
					
		Электроустановки до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью 380/220 В - 30 Ом внизу сноска ..........с учётом повторных заземлений нулевого провода - 4 Ом Ситуация - сдаётся новый жилой дом (коттедж), к электросети ещё не подключён, измеряю сопрот.заземл. устр. - результат 22 Ома, пишу протокол - надзор косорылится и подключать не хочет, требуют 4 Ома меня истина интересует - так всётаки 30 Ом или 4 Ома ?????????????? законно ли требование 4 Ом пока заземляющее устройство отделено от сети и естественно от повторных заземлений ????????? вот в чём вопрос !!! поактивней пожалуйста !!!!!!!! меня Ваши мнения очень интересуют А как в других регионах с этим вопросом дела обстоят ??? Дублирование сообщений запрещено Правилами форума. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.3.2009, 12:57  | 
	
 
 | 
	|
 alexlab58   Сопротивление заземляющего устройства   16.3.2009, 12:17
 
 savelij   Жилой дом получает питание по ВЛ, следовательно оп...   16.3.2009, 12:38
 
 Гость_александр_*   4 Ома требование не законно (см. ответ Savelig)   16.3.2009, 15:33
 
 alexlab58   ........При этом сопротивление растеканию заземлит...   16.3.2009, 15:39
 
 Олега   Цитата(alexlab58 @ 16.3.2009, 15:39) 1- и...   16.3.2009, 16:37
 
 alexlab58   [quote name='Олега' date='16.3.2009, 1...   16.3.2009, 17:24
 
 Олега   За права трудящихся кроме самих трудящихся боротьс...   16.3.2009, 18:57
 
 Вольт   Зачем так на инспектора накинулись? Не думайте, чт...   17.3.2009, 8:31
 
 alexlab58   Цитата(Вольт @ 17.3.2009, 8:31) Зачем так...   17.3.2009, 10:27
 
 gomed12   Цитата(alexlab58 @ 17.3.2009, 10:27) и по...   17.3.2009, 11:08
 
 alexlab58   Цитата(gomed12 @ 17.3.2009, 11:08) Сопрот...   17.3.2009, 13:35
 
 Uran   меня истина интересует - так всётаки 30 Ом или 4 О...   17.3.2009, 9:44
 
 alexlab58   что характерно - в разделе "Вопросы гос.инспе...   17.3.2009, 11:03
 
 Олега   Цитата(alexlab58 @ 17.3.2009, 11:03) что ...   17.3.2009, 11:53
 
 gomed12   Цитата(Олега @ 17.3.2009, 11:53) 4 на ТП ...   17.3.2009, 12:21
 
 Elektr   Стыкался тож с такой проблемой на стадии проектиро...   17.3.2009, 17:58
 
 Гость   Цитата(alexlab58 @ 16.3.2009, 12:17) ПТЭЭ...   20.3.2009, 10:32
 
 alexlab58   ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖД...   20.3.2009, 16:46
 
 *_Garik_*   Вот по этому у нас все через жопу делается   21.3.2009, 10:34![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 4:05 | 
| 
 | 
	
| 
 |