ПТЭЭП Приложение 3 таблица 36 на стр. 284 Сопротивление заземляющих устройств
Электроустановки до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью 380/220 В - 30 Ом
внизу сноска ..........с учётом повторных заземлений нулевого провода - 4 Ом
Ситуация - сдаётся новый жилой дом (коттедж), к электросети ещё не подключён, измеряю сопрот.заземл. устр. - результат 22 Ома, пишу протокол - надзор косорылится и подключать не хочет, требуют 4 Ома

меня истина интересует - так всётаки 30 Ом или 4 Ома ??????????????
законно ли требование 4 Ом пока заземляющее устройство отделено от сети и естественно от повторных заземлений ?????????
вот в чём вопрос !!! поактивней пожалуйста !!!!!!!! меня Ваши мнения очень интересуют
А как в других регионах с этим вопросом дела обстоят ???

Дублирование сообщений запрещено Правилами форума.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.3.2009, 12:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexlab58   Сопротивление заземляющего устройства   16.3.2009, 12:17
- - savelij   Жилой дом получает питание по ВЛ, следовательно оп...   16.3.2009, 12:38
- - Гость_александр_*   4 Ома требование не законно (см. ответ Savelig)   16.3.2009, 15:33
- - alexlab58   ........При этом сопротивление растеканию заземлит...   16.3.2009, 15:39
|- - Олега   Цитата(alexlab58 @ 16.3.2009, 15:39) 1- и...   16.3.2009, 16:37
|- - alexlab58   [quote name='Олега' date='16.3.2009, 1...   16.3.2009, 17:24
- - Олега   За права трудящихся кроме самих трудящихся боротьс...   16.3.2009, 18:57
- - Вольт   Зачем так на инспектора накинулись? Не думайте, чт...   17.3.2009, 8:31
|- - alexlab58   Цитата(Вольт @ 17.3.2009, 8:31) Зачем так...   17.3.2009, 10:27
|- - gomed12   Цитата(alexlab58 @ 17.3.2009, 10:27) и по...   17.3.2009, 11:08
|- - alexlab58   Цитата(gomed12 @ 17.3.2009, 11:08) Сопрот...   17.3.2009, 13:35
- - Uran   меня истина интересует - так всётаки 30 Ом или 4 О...   17.3.2009, 9:44
- - alexlab58   что характерно - в разделе "Вопросы гос.инспе...   17.3.2009, 11:03
|- - Олега   Цитата(alexlab58 @ 17.3.2009, 11:03) что ...   17.3.2009, 11:53
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 17.3.2009, 11:53) 4 на ТП ...   17.3.2009, 12:21
- - Elektr   Стыкался тож с такой проблемой на стадии проектиро...   17.3.2009, 17:58
- - Гость   Цитата(alexlab58 @ 16.3.2009, 12:17) ПТЭЭ...   20.3.2009, 10:32
- - alexlab58   ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖД...   20.3.2009, 16:46
- - *_Garik_*   Вот по этому у нас все через жопу делается   21.3.2009, 10:34