![]() КТП и выключатели нагрузки типа ВНП-17 , самопроизвольное отключение ВНП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() КТП и выключатели нагрузки типа ВНП-17 , самопроизвольное отключение ВНП |
Гость_Рена_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
На двухтрансформаторной КТП 1000кВА, по высокой стороне 6кВ установлены выключатели нагрузки типа ВНП-17, произошло самопроизвольное отключение ВНП на одном из трансформаторов, нагрузка была около 60А, но все таки отключение привело к 3-х фазному к.з. . Были ли у кого нибуть такие случаи.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Перекрыло ВНП по дугогасящим камерам, что-ли? Ни разу такого не встречал. У него, вроде, номинальный ток отключения 400А, так-что при 60А такого не должно. Может камеры дугогасительные были "косячные"? В этих камерах должны быть вкладыши, которые при воздействии дуги выделяют газы. Этими газами дуга и гасится (выключатель-то автогазовый). Если вкладышей нет, то дугу дугогасящий контакт вытянет из дугогасящей камеры наружу, после чего трёхфазное КЗ неизбежно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7541 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Думаю, открытые главные контакты начали разъединяться до гашения дуги вспомогательными.
Вообщем, причина в нарушении механики регулировки очередности коммутации контактов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Думаю, открытые главные контакты начали разъединяться до гашения дуги вспомогательными. Вообщем, причина в нарушении механики регулировки очередности коммутации контактов. Главные контакты должны разомкнуться не до гашения дуги, а до размыкания дугогасительных контактов. Если наоборот, то вполне вероятная причина КЗ. gomed 12, +1. Сообщение отредактировал Andrey Izh - 3.2.2009, 22:56 |
![]() |
|
|
Гость_Рена_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
на к.з. у нас пока меньше внимания, главное что ВН сам отключается, т.к. таких КТП у нас около 30 шт., такого на моей памяти не было, работаю в ЭТЛ более 20 лет, путем неоднократного включения ВН выяснили, что ВН на самом деле 1 раз из 5 самопроизвольно отключается от вибрации (даже от если несильно стукнуть по шкафу ВН), причину нашли, это износ деталей в приводе ВН, теперь будем внимательнее при ремонте.
|
![]() |
|
Гость_Гость_ААВ_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
У нас выключатели нагрузки типа ВН-16 класс напряжения 10 кВ. Если сорвался привод а ВН сам до конца не выходит ( застарела смазка,неточная регулировка) образуется небольшой зазор между главными контактами, идет дуга что приводит к перекрытию между фаз.
|
![]() |
|
Гость_Гость_DAF_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Кто может подсказать по ВНП17 у нас проблема с отключением он дергаеться а дугогасительные и ножи на месте колом ! притом что разность касания 0,1 мм сначало подумали на пружины х.... там в общем кто может подсказать чё с ним делать ?
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2025, 23:22 |
|
![]() |