Замер сопротивления изоляции , Как произвести и что нужно? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замер сопротивления изоляции , Как произвести и что нужно? |
11.11.2008, 17:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 |
При сдаче обьекта пожарники требуют протокол замера сопротивления изоляции.
Заказчик просит только эту бумажку(само проведение испытаний не важно). Встает вопрос, какие нужны разрешения на проведение такой работы? Предположим купим мегаомметр, и бланк такого протокола найдем. Хотя если особых разрешений не требуется можно и не покупать, а просто заполнить бланк и отдать. Подскажите как сделать такое измерение и сколько примерно это будет стоить. |
|
|
Димка1985 Замер сопротивления изоляции 11.11.2008, 17:48
с2н5он 1. а причем здесь пожарники? хотя измерения нужны
... 11.11.2008, 20:18
e_c_c Цитата(с2н5он @ 11.11.2008, 20:18) 2. сде... 12.11.2008, 20:33
Гость_сэм_* С измерением R изоляции- всемирный маразм. Изоляци... 26.12.2008, 14:46
doro Цитата(Гость_сэм_* @ 26.12.2008, 14:46) С... 26.12.2008, 17:18
KIVOK ЦитатаПредположим купим мегаомметр, и бланк такого... 26.12.2008, 18:46
сэм Требуют измерит сопротивление изоляции питающего к... 29.12.2008, 17:36
ez81 Да коллеги электрики если вы делаете где-то монтаж... 29.12.2008, 19:28
сэм Нет в законе о лицензировании электромонтажа, не о... 30.12.2008, 9:16
AaLeXx Как это нету лицензирования электромонтажа? А лице... 30.12.2008, 10:28
сэм Ткните меня пальцем в строчку закона о лицензирова... 30.12.2008, 13:16
doro Цитата(сэм @ 30.12.2008, 13:16) Ткните ме... 30.12.2008, 18:59
электроник1 это может сделать только лицензированная ЭТЛ. Для ... 3.1.2009, 13:33
Коот Тема измерения сопротивления изоляции - более инте... 5.1.2009, 8:44
gomed12 Цитата(Коот @ 5.1.2009, 8:44) требование ... 5.1.2009, 19:17
электроник1 100%-ную не даёт, т.к. может быть срез наружного п... 5.1.2009, 10:38
Коот Да, все так, gomed12. Единственное, что форма акта... 6.1.2009, 11:22
gomed12 Цитата(Коот @ 6.1.2009, 11:22) проверяя с... 7.1.2009, 0:45
с2н5он кстати полнейшая глупость мерить сопр. изола без и... 6.1.2009, 20:43
gomed12 Цитата(с2н5он @ 6.1.2009, 20:43) кстати п... 6.1.2009, 22:15
KIVOK Цитата(с2н5он @ 6.1.2009, 19:43) кстати п... 7.1.2009, 0:09
электроник1 Цитата(с2н5он @ 6.1.2009, 20:43) кстати п... 9.1.2009, 21:56
Viktor__2008 Обслуживал один объект, в подвале, в общем чудной ... 7.1.2009, 4:15
сергей_абрамов Замер сопротивления изоляции, как было замечено в... 7.1.2009, 11:15
Andrey59 Может кому будет интересно или полезно повешу вот ... 10.1.2009, 17:35
Sergejs При инсталляции в доме (под регипс) использовались... 23.3.2011, 23:19
с2н5он любое, но должно быть не менее 0,5 МОм. 23.3.2011, 23:39
Sergejs Цитата(с2н5он @ 23.3.2011, 22:39) любое, ... 23.3.2011, 23:58
haramamburu 20 ГОм - устроит? 24.3.2011, 0:51
Sergejs Цитата(haramamburu @ 23.3.2011, 23:51) 20... 24.3.2011, 1:03
ez81 Значение Вам сказали может быть любым зависит оно ... 24.3.2011, 1:26
Sergejs Цитата(ez81 @ 24.3.2011, 0:26) Значение В... 24.3.2011, 1:52
ez81 Sergejs Ваши рассуждения ошибочны. Люди дающие от... 24.3.2011, 7:40
Работник Больше 99,9 МОм - это как и приводят, вверхний пре... 24.3.2011, 8:37
Sergejs ЦитатаSergejs Ваши рассуждения ошибочны. Люди дающ... 24.3.2011, 17:53
haramamburu Цитата(Sergejs @ 24.3.2011, 17:53) ez81, ... 24.3.2011, 18:48
Sergejs Цитата"Вторая" изоляция не для увеличени... 24.3.2011, 21:46
haramamburu Цитата(Sergejs @ 24.3.2011, 21:46) Какие ... 24.3.2011, 21:58
haramamburu Цитата(Sergejs @ 24.3.2011, 21:46) Если т... 24.3.2011, 22:00
Гость на днях мерили в новом киоске,кабели ВВГ3х1,5; 2,... 24.3.2011, 21:59
Sergejs ЦитатаТогда с этого бы и начинали - 1.2ГОм наприм... 24.3.2011, 22:22
haramamburu Да ладно - хватит троллить - читать ПУЭ, СП 31 11... 24.3.2011, 22:30
Гость Цитата(haramamburu @ 24.3.2011, 22:30) ПУ... 24.3.2011, 22:57
savelij® Про условия замеров (когда, сколько, в какую погод... 24.3.2011, 23:23
haramamburu После боя у боксера берут интервью. Журналист (Ж) ... 24.3.2011, 23:17
Sergejs ЦитатаДа ладно - хватит троллить - читать ПУЭ, СП ... 24.3.2011, 23:27
haramamburu Цитата(Sergejs @ 24.3.2011, 23:27) Извини... 24.3.2011, 23:43
Блуждающий Эл Цитата(Sergejs @ 24.3.2011, 23:27) Извини... 25.3.2011, 15:53
Sergejs ЦитатаИ вам СОРРИ (не пригляделся), т.к. боюсь что... 25.3.2011, 0:00
haramamburu Цитата(Sergejs @ 25.3.2011, 0:00) Страна,... 25.3.2011, 0:17
savelij® Цитата(Sergejs @ 25.3.2011, 0:00) Тем не ... 25.3.2011, 0:48
haramamburu Стесняюсь спросить - что это и почему "соотве... 25.3.2011, 1:08
Sergejs ЦитатаЭтого (см. ниже) будет достаточно в качестве... 25.3.2011, 1:09
savelij® Цитата(Sergejs @ 25.3.2011, 1:09) 2). Поч... 25.3.2011, 1:34
Sergejs ЦитатаПо простой причине... из-за отсутствия PEN п... 25.3.2011, 1:42
savelij® Цитата(Sergejs @ 25.3.2011, 1:42) Да нет.... 25.3.2011, 9:44
ez81 Если так, тогда правилами должно быть оговорено, п... 25.3.2011, 8:30
сэм измерение изоляции -это профанация с вытягованием ... 25.3.2011, 14:37
Работник Приведенные разбросы сопротивления изоляции допуст... 25.3.2011, 15:14
savelij® Цитата(Работник @ 25.3.2011, 15:14) Приме... 25.3.2011, 15:58
Sergejs Цитатавозможно у вас наши правила не распространяю... 25.3.2011, 19:58
doro Вспоминаю некоторые этапы своей биографии (1975 го... 25.3.2011, 20:43
Sergejs Т.е. если бы записали всё как есть -типа никто бы ... 25.3.2011, 20:58
doro Дело в том, что ничегошеньки мы при этом не записы... 27.3.2011, 12:55![]() ![]() |
|