УЗО на приемнике первой категории |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО на приемнике первой категории |
14.12.2008, 17:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9.10.2008 Пользователь №: 12298 |
Доброго времени.
Имеется потребитель , по условию его нельзя обесточивать более чем на час, для этого предусмотрен двойной взаиморезервный ввод и дизель генератор. На данный момент производится замена этажных щитов. Старые щиты представляли собой простую сборку автоматов на 10 - 15 групп, без общего автомата ,запитанных от щитовой, где стоит сборка с плавкими вставками. Отличие новых щитов в том что они содержат вводной автомат и УЗО. Вопрос можно ли ставить УЗО в данном случае ? Т.к. если раньше происходила какая либо авария на одной из групп,отключался соответствующий автомат именно этой группы.Обслуживающий персонал мог сам переключить установку (холодильник) на другие группы используя банальные переноски типа "пилот". При наличии УЗО в случае его срабатывания обесточаться все защищаемые им группы,что не есть хорошо. Повторное включение ничего не даст пока не будет устранена причина срабатывания. Согласитесь что найти место утечки вследствии плохой изоляции( если ещё нет КЗ) достаточно сложно и требует времени, озможно большего чем 1 час. Просмотрел ПУЭ ничего не нашел по этому вопросу, может есть ещё какие то нормативы ? |
|
|
e_c_c УЗО на приемнике первой категории 14.12.2008, 17:01
Олега Вам следует начать с определения категории. Час -... 14.12.2008, 17:45
Dennis Цитата(Олега @ 14.12.2008, 17:45) Вам сле... 15.12.2008, 11:00
e_c_c Категория приемника из проекта ( ему лет 30),время... 14.12.2008, 18:16
Олега УЗО ставьте в тех группах, где это необходимо, 10 ... 14.12.2008, 18:39
е_с_с А может вообще не ставить ? Как только обосновать ... 14.12.2008, 18:55
электроник1 ставить можно 14.12.2008, 19:39
e_c_c Главное крайним не остаться. 14.12.2008, 20:34
Олега Пожалуйста по-медленнее.. "Толкование не мое... 15.12.2008, 12:15
Dennis Цитата(Олега @ 15.12.2008, 12:15) Пожалуй... 15.12.2008, 14:59
Олега Цитата(Dennis @ 15.12.2008, 14:59) 1.АВР ... 16.12.2008, 18:28
Dennis Цитата(Олега @ 16.12.2008, 18:28) 1. Разу... 17.12.2008, 9:44
Олега Цитата(Dennis @ 17.12.2008, 9:44) 1. разу... 17.12.2008, 13:30
Dennis Цитата(Олега @ 17.12.2008, 13:30) 1. рад ... 17.12.2008, 14:30
Олега Цитата(Dennis @ 17.12.2008, 14:30) перейд... 17.12.2008, 16:47
Dennis Цитата(Олега @ 17.12.2008, 16:47) Без про... 18.12.2008, 11:28
Олега Цитата(Dennis @ 18.12.2008, 11:28) Какой ... 18.12.2008, 13:49
OBON Цитата(Олега @ 18.12.2008, 16:49) Хотелос... 19.12.2008, 3:11
Dennis OBON,
Вот с Вами уважаемый я полностью согласен, н... 19.12.2008, 8:42
Олега Цитата(OBON @ 19.12.2008, 3:11) Предлагаю... 19.12.2008, 14:44
ez81 Сейчас действует новый гост или рд что именно подз... 16.12.2008, 7:32
Dennis почему же сразу по-раздолбайски??? и узел не один,... 18.12.2008, 14:55
Олега "по-раздолбайски" именно потому, что ... 18.12.2008, 17:05
Dennis Цитата(Олега @ 18.12.2008, 17:05) "п... 18.12.2008, 17:31
Олега Да ладно, Dennis, я спецом ( ) себя и не считаю, ... 18.12.2008, 23:54
Dennis Цитата(Олега @ 18.12.2008, 23:54) Да ладн... 19.12.2008, 15:20
Олега Вам-то ОК, а мне уже никак начался обмен мнениям... 19.12.2008, 16:02
OBON Цитата(Олега @ 19.12.2008, 19:02) Вам-то ... 19.12.2008, 22:03
е_с_с Так как с УЗО быть ?
Имхо сделать так :
Всех потр... 19.12.2008, 18:44
Олега Цитата(е_с_с @ 19.12.2008, 18:44) Так как... 20.12.2008, 10:09
ВладТ Читаю короткие и длинные сообщения, с терпеливо и ... 19.12.2008, 22:52
OBON Цитата(ВладТ @ 20.12.2008, 1:52) .... Бол... 20.12.2008, 9:56
е_с_с Холодильники тут промышленные с сигнализацией проп... 20.12.2008, 17:58
Олега Ну, хоть обсудили.. А какая категория положена для... 20.12.2008, 21:42
е_с_с Ну я ж говорю , по проэкту первая, здесь кроме хол... 21.12.2008, 8:25
OBON Цитата(е_с_с @ 21.12.2008, 11:25) Ну я ж ... 21.12.2008, 13:41
gomed12 Понятно, в этих условиях, главное сохранность соде... 21.12.2008, 11:21
Олега Если хозяин экономит (теоретически, на практике не... 21.12.2008, 13:49
gomed12 ЦитатаХолодильники тут промышленные с сигнализацие... 21.12.2008, 15:57
KIVOK Цитата[/Понятно, в этих условиях, главное сохранно... 26.12.2008, 22:32![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 17:50 |
|
|
|
|