Омическая нагрузка 400 А включается на 15 минут, затем некоторое время не работает (остывает).
Нужно выбрать провода и предохранитель (автомат), рассчитанные на меньший ток... ну например провод 95 кв.мм и предохранитель эдак на 250 А... Есть ли какие-либо теоретические идеи на этот счет? Как правильно это сделать и делать ли это вообще? |
|
|
Михайло Выбор проводов и аппаратуры защиты 13.12.2008, 8:28
gomed12 По определению ток предохранителя д/б выше ном. то... 13.12.2008, 15:29
dimbas Провод меньшего сечения взять можно, предохранител... 13.12.2008, 19:21
Михайло Цитата(gomed12 @ 13.12.2008, 17:29) По оп... 13.12.2008, 21:11
OBON Цитата(Михайло @ 14.12.2008, 0:11) Вообще... 15.12.2008, 0:01
gomed12 Если воспользоваться предохранителями ПН2 вроде пр... 14.12.2008, 14:57
Михайло А 95 кв.мм подойдет? 14.12.2008, 21:36
gomed12 ЦитатаА 95 кв.мм подойдет?
Легко.
Как понял 2 пров... 14.12.2008, 23:12![]() ![]() ![]() |
|