РЕ проводник - пятой жилой или полосой? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
РЕ проводник - пятой жилой или полосой? |
21.11.2008, 18:19
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2007 Из: Донецк Пользователь №: 8206 |
Добрый день, задался вопросом для удешевления проекта, "а собственно для чего нам использование 5-го проводника при питании технологического оборудования, может можно обойтись прокладкой стальной полосы 40х5 с креплением к контуру заземления?". Т.е. не тянуть скажем на кровлю здания кабель "5х150", а ограничиться "3х(1х150)+1х90+полоса 40х5". Прошу подтвердить или опровергнуть мои размышления, желательно с указанием ссылок на нормативы! Заранее спасибо!
-------------------- Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена. |
|
|
Del РЕ проводник - пятой жилой или полосой? 21.11.2008, 18:19
CTALKEP А собственно какая разница технологическое оборудо... 21.11.2008, 18:42
OBON Цитата(Del @ 21.11.2008, 21:19) Добрый де... 22.11.2008, 10:02
ez81 В качестве РЕ проводника нужно использовать прово... 22.11.2008, 10:18
OBON Цитата(ez81 @ 22.11.2008, 13:18) В качест... 22.11.2008, 10:54
gomed12 К сожалению, не могу согласиться с коллегами.
Для ... 22.11.2008, 13:07
Del Спасибо за ссылки в ПУЭ, но как бы не рыл его все-... 22.11.2008, 13:13
OBON Цитата(Del @ 22.11.2008, 16:13) Спасибо з... 22.11.2008, 17:51
gomed12 Цитата...при питании технологического оборудования... 22.11.2008, 15:16
ВладТ Del «…задался вопросом для удешевления проекта. »
... 22.11.2008, 20:22
gomed12 ЦитатаТогда что имеют ввиду в п. 1.7.131. "-с... 22.11.2008, 23:57
ez81 Для VIP Проектировщиком система питания не ук... 23.11.2008, 11:06
gomed12 Для начальника ЭТЛ.
Сергей Туменцев
В ПУЭ 7-го ... 23.11.2008, 14:39
butac Для gomed12!
Спасибо за исчерпывающий ответ. Н... 25.11.2008, 13:34
gomed12 ЦитатаPE жилу которого подключаем на корпус клеммн... 25.11.2008, 15:57
ez81 Используйте 4х жильный 4ый будет РЕ или 3х и сталь... 25.11.2008, 23:33
OBON Автор данного вопроса не уточнил, какое оборудован... 26.11.2008, 4:33
Ринат К Непонятно что подразумевается под технологическим ... 26.11.2008, 7:26
gomed12 OBON, какая разница какое оборудование и куда кабе... 26.11.2008, 9:55
OBON Цитата(gomed12 @ 26.11.2008, 12:55) OBON,... 26.11.2008, 12:01
Михайло Цитата(OBON @ 26.11.2008, 14:01) Я считал... 26.11.2008, 15:47
butac Приятно, что ответы в данной теме возобнавились, н... 26.11.2008, 10:32
gomed12 OBON, спасибо.
Хорошо что есть такая возможность д... 26.11.2008, 13:54
gomed12 butac,
ЦитатаЭД какой силовой кабель проектироват... 26.11.2008, 19:43
электроник1 1х90 нужен только в том случае, если это- рабочий ... 28.11.2008, 18:29
gomed12 ЦитатаА полосу- можно в качестве основной системы ... 28.11.2008, 19:54
Олега Жаль Del не рассказал к какому контуру хотел подкл... 28.11.2008, 21:51
gomed12 Цитатастальную полосу в качестве защитного РЕ-пров... 29.11.2008, 0:11
Олега 1.Ответ Шатрова :
"Пункт 1.7.121 ПУЭ разрешае... 29.11.2008, 12:13
gomed12 ЦитатаМагистраль ДСУП (до контура) является РЕ-про... 29.11.2008, 13:32
Олега Цитата(gomed12 @ 29.11.2008, 13:32) Когда... 29.11.2008, 22:43
ez81 Ежели судить по рассуждениям участников то ПУЭ мож... 29.11.2008, 19:24
gomed12 Цитатанасколько ты убедишь оппонента"касаемо ... 29.11.2008, 19:59
ez81 Если есть проект и он прошел экспертизу и зарегест... 29.11.2008, 20:18
OBON Цитата(ez81 @ 29.11.2008, 23:18) Если ест... 29.11.2008, 22:54
Олега Цитата(OBON @ 29.11.2008, 22:54) В поясни... 30.11.2008, 0:13
OBON Цитата(Олега @ 30.11.2008, 3:13) 1. Кроме... 30.11.2008, 8:18
KIVOK Код[/code] Тогда нужно в проекте обозначит... 29.11.2008, 23:13
gomed12 Жаль, что никто на форуме так и не смог аргументир... 30.11.2008, 0:39
Олега Разумеется, вопрос четкого представления об исполь... 30.11.2008, 12:40![]() ![]() ![]() |
|