Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение ввода или отходящих автоматов , В шкафу ВРУ

Ел.
сообщение 31.10.2008, 11:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 24.10.2008
Пользователь №: 12401



При подключении автомата на линию абонента столкнулся с тем , что длина кабеля заводимого в шкаф недостаточна для крепления автомата согласно правил , если его перевернуть на 180 град. тогда все будет нормально. кроме эстетического вида.
Вопрос будет ли данный автомат выполнять свою защитную функцию или нет , почему? Допускается ли наращивание данного кабеля в шкафу ВРУ? Заранее благодарен...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ел.   Подключение ввода или отходящих автоматов   31.10.2008, 11:40
- - savelij   Если АВ перевернуть на 180 гр., но сразу возникнет...   31.10.2008, 18:21
- - ZavGar   Цитата(Ел. @ 31.10.2008, 11:40) если его ...   31.10.2008, 20:07
- - электроник1   вот именно, что только бытовые. а если через него ...   31.10.2008, 21:38
- - Ел.   А ответа на вопросы коллеги я так и не услышал , а...   1.11.2008, 20:42
|- - Олега   Цитата(Ел. @ 1.11.2008, 20:42) А ответа н...   2.11.2008, 7:21
- - электроник1   нарастить можно. нарасти, поставь автомат нормальн...   1.11.2008, 21:23
- - gomed12   ЦитатаПереворачивать АВ не нормально. Производител...   3.11.2008, 20:39
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 3.11.2008, 20:39) 1.Вкра...   4.11.2008, 0:18
- - ВладТ   Эл. Исходите из того, что ВРУ, будут эксплуатиров...   3.11.2008, 21:28
|- - Олега   Цитата(ВладТ @ 3.11.2008, 21:28) Эл. Исх...   4.11.2008, 0:30
- - gomed12   Цитата"Установка. Выключатели серии Tmax могу...   4.11.2008, 1:37
- - Олега   1. Ну как же ничего страшного. Все очень плохо. Ес...   4.11.2008, 2:09
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 4.11.2008, 2:09) 1. Ну как...   9.11.2008, 14:01
- - Ел.   Благодарю за советы , но при установке данного вво...   8.11.2008, 16:44
|- - Elman   Цитата(Ел. @ 8.11.2008, 16:44) Благодарю ...   8.11.2008, 17:45
- - Олега   Цитата(Ел. @ 8.11.2008, 16:44) Может я по...   8.11.2008, 19:47
- - Олега   "Производитель сказал вертикально, значит и в...   11.11.2008, 13:00
- - gomed12   ЦитатаЕсли сказал вверх ногами, тогда однозначно. ...   11.11.2008, 20:29
- - Олега   Раз перевернутого варианта в рисунке нет, нет и га...   12.11.2008, 11:51
- - gomed12   Есть такие ГОСТ 2933-83 (2002), ГОСТ Р 50345-99, ...   12.11.2008, 19:52
- - Гость_Евгений_*   В кафе под потолком проходит от распред-ящика авто...   7.4.2011, 15:42


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 17:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены