Подключение ввода или отходящих автоматов , В шкафу ВРУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ввода или отходящих автоматов , В шкафу ВРУ |
31.10.2008, 11:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.10.2008 Пользователь №: 12401 |
При подключении автомата на линию абонента столкнулся с тем , что длина кабеля заводимого в шкаф недостаточна для крепления автомата согласно правил , если его перевернуть на 180 град. тогда все будет нормально. кроме эстетического вида.
Вопрос будет ли данный автомат выполнять свою защитную функцию или нет , почему? Допускается ли наращивание данного кабеля в шкафу ВРУ? Заранее благодарен... |
|
|
Ел. Подключение ввода или отходящих автоматов 31.10.2008, 11:40
savelij Если АВ перевернуть на 180 гр., но сразу возникнет... 31.10.2008, 18:21
ZavGar Цитата(Ел. @ 31.10.2008, 11:40) если его ... 31.10.2008, 20:07
электроник1 вот именно, что только бытовые. а если через него ... 31.10.2008, 21:38
Ел. А ответа на вопросы коллеги я так и не услышал , а... 1.11.2008, 20:42
Олега Цитата(Ел. @ 1.11.2008, 20:42) А ответа н... 2.11.2008, 7:21
электроник1 нарастить можно. нарасти, поставь автомат нормальн... 1.11.2008, 21:23
gomed12 ЦитатаПереворачивать АВ не нормально. Производител... 3.11.2008, 20:39
Олега Цитата(gomed12 @ 3.11.2008, 20:39) 1.Вкра... 4.11.2008, 0:18
ВладТ Эл. Исходите из того, что ВРУ, будут эксплуатиров... 3.11.2008, 21:28
Олега Цитата(ВладТ @ 3.11.2008, 21:28) Эл. Исх... 4.11.2008, 0:30
gomed12 Цитата"Установка. Выключатели серии Tmax могу... 4.11.2008, 1:37
Олега 1. Ну как же ничего страшного. Все очень плохо. Ес... 4.11.2008, 2:09
gomed12 Цитата(Олега @ 4.11.2008, 2:09) 1. Ну как... 9.11.2008, 14:01
Ел. Благодарю за советы , но при установке данного вво... 8.11.2008, 16:44
Elman Цитата(Ел. @ 8.11.2008, 16:44) Благодарю ... 8.11.2008, 17:45
Олега Цитата(Ел. @ 8.11.2008, 16:44) Может я по... 8.11.2008, 19:47
Олега "Производитель сказал вертикально, значит и в... 11.11.2008, 13:00
gomed12 ЦитатаЕсли сказал вверх ногами, тогда однозначно.
... 11.11.2008, 20:29
Олега Раз перевернутого варианта в рисунке нет, нет и га... 12.11.2008, 11:51
gomed12 Есть такие ГОСТ 2933-83 (2002), ГОСТ Р 50345-99, ... 12.11.2008, 19:52
Гость_Евгений_* В кафе под потолком проходит от распред-ящика авто... 7.4.2011, 15:42![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 17:57 |
|
|
|
|