Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Использование трёхфазных автоматов в однофазной сети

mICHMAN
сообщение 6.10.2008, 15:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.10.2008
Пользователь №: 12273



Здравствуйте.
Имеются трёхфазные автоматы, заказчик эксплуатирует их как однофазные. Подскажите, какие нормативные документы запрещают/разрешают такую эксплуатацию ?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mICHMAN   Использование трёхфазных автоматов в однофазной сети   6.10.2008, 15:09
- - savelij   Если правильно понял, то, предположим, трёхполюсны...   6.10.2008, 19:20
- - mICHMAN   а как отнесётся к подобной эксплуатации надзорные ...   7.10.2008, 4:36
- - Гость   Я не встречал ,чтоб такие документы были .При сдач...   7.10.2008, 11:46
|- - ZavGar   Цитата(Гость @ 7.10.2008, 11:46) А так, 3...   31.10.2008, 20:17
- - gomed12   Наоборот, при замыкании входа-выхода 3-х фазного А...   31.10.2008, 22:04
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(gomed12 @ 31.10.2008, 22...   1.11.2008, 10:03
|- - gomed12   Цитата(Victor195002 @ 1.11.2008, 10:03) Т...   1.11.2008, 12:56
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(gomed12 @ 1.11.2008, 12...   1.11.2008, 14:04
- - savelij   2 gomed12 ZavGar писал о последовательном подключе...   31.10.2008, 23:53
- - gomed12   Никакого резона в последовательном включении конта...   1.11.2008, 0:09
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 1.11.2008, 0:09) Никаког...   1.11.2008, 15:22
- - savelij   Резона и не ищу... Я лишь поправил по поводу токо...   1.11.2008, 0:27
- - gomed12   ЦитатаВ электронике на параллельное включение ключ...   1.11.2008, 16:31
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 1.11.2008, 16:31) И в ка...   1.11.2008, 17:49
- - gomed12   ЦитатаРасстояние между контактами увеличивается ро...   1.11.2008, 18:32
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 1.11.2008, 18:32) Вообще...   2.11.2008, 6:34
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 2.11.2008, 6:34) Скорее о ...   3.11.2008, 16:54
- - Слава   ЦитатаНикакого резона в последовательном включении...   1.11.2008, 22:33
- - Олега   Так ить это полупроводниковые.   3.11.2008, 22:43
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 3.11.2008, 22:43) Так ить ...   3.11.2008, 22:54
- - Олега   Значение может и иметь, электроника как Восток дел...   4.11.2008, 1:46
- - gomed12   Цитатаэлектроника как Восток дело тонкое П/п расце...   9.11.2008, 14:26
- - Олега   Эл.магн расцепитель 3Р АВ состоит из 3-х отдельных...   9.11.2008, 23:24
- - gomed12   Цитатавремя создания общего зазора в цепи, при кот...   9.11.2008, 23:46
- - Олега   Ну конечно по сравнению с однополюсным. Для уверен...   10.11.2008, 10:14
- - gomed12   Цитата"Один раз..на нижние" - это не обя...   10.11.2008, 15:17
- - Олега   Вобще-то в этой теме вопрос нижнего подключения не...   10.11.2008, 16:41
- - Олега   Просто поделюсь. Получил в офисе АВВ демо-автомат ...   4.12.2008, 20:58
- - gomed12   ЦитатаДействительно двойное размыкание. Такие разм...   4.12.2008, 21:43
- - Михайло   Если взять автоматы Сименс 3RV10, то можно столкну...   5.12.2008, 22:14
- - Олега   Эта штука предназначена для защиты двигателей, тра...   6.12.2008, 11:34
- - Михайло   Есть исполнения автоматов 3RV1 для защиты установо...   7.12.2008, 7:00
|- - Олега   Цитата(Михайло @ 7.12.2008, 7:00) Есть ис...   7.12.2008, 10:10
- - Михайло   В английской документации на однофазные трансформа...   7.12.2008, 20:49


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 6:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены