Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Провод и автомат

Max88
сообщение 22.10.2008, 13:03
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



Доброго времени суток, господа электрики!
Как обычно уповаю на вашу обазованность и снисхождение!
Есть крышная отопительная установка, мощность 49 кВт, 380в, номинальный ток 129А, пусковой 381А, я решил подключать ее кабелем ВВГ 5х70 и ставить автомат ВА88-33 на 160А, но мне сказали, что я не прав, нужно либо кабель тоньше брать, либо автомат мощнее. Господа, как же мне быть, кабель по ПУЭ выбирал, по макс. доп. длительному току, автомат- по номинальному. Пожалуйста выскажите свое профессиональное мнение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Max88   Провод и автомат   22.10.2008, 13:03
- - savelij   На 49 кВт 380 В достаточно кабеля АВВГ 5х35 (завис...   22.10.2008, 14:33
- - ОБОН   Цитата(Max88 @ 22.10.2008, 13:03) ... Ест...   22.10.2008, 18:09
|- - ОБОН   [quote name='ОБОН' date='22.10.2008, 1...   22.10.2008, 18:31
- - Взводатор   Max88, Вы все правильно выбрали. Для кабеля 50мм2 ...   22.10.2008, 22:45
- - электроник1   не вижу причин сказать Вам, что Вы что-то сделали ...   23.10.2008, 19:05
- - savelij   Что то автор молчит... и все советы даём друг друг...   23.10.2008, 19:30
- - Взводатор   Может, так и надо, может перестраховка или незнани...   23.10.2008, 21:20
- - gomed12   ЦитатаА зачем пятижильный?! Наверное, имеются ...   23.10.2008, 21:22
|- - savelij   Цитата(gomed12 @ 23.10.2008, 22:22) Навер...   23.10.2008, 21:42
- - Взводатор   Это при минимальном напряжении питания 360В и коси...   23.10.2008, 22:53
- - Олега   В отопительной установке львиная доля не на грелки...   24.10.2008, 9:57
- - gomed12   ЦитатаВот откуда пусковой 381А, не знаю. Вентилято...   24.10.2008, 10:26
|- - savelij   Цитата(gomed12 @ 24.10.2008, 11:26) Венти...   24.10.2008, 10:38
|- - gomed12   Цитата(savelij @ 24.10.2008, 10:38) И не ...   24.10.2008, 10:57
|- - savelij   Цитата(gomed12 @ 24.10.2008, 11:57) Это у...   24.10.2008, 11:03
- - Олега   Savelij, Вы правы, "49 кВт / 380 В = 129 А (?...   24.10.2008, 11:09
- - gomed12   Цитатавидимо так и было посчитано Не обязательно, ...   24.10.2008, 18:34
- - Олега   Если установка преобразует эл.энергию в тепловую и...   25.10.2008, 9:29
- - Max88   Господа электрики, прошу прощения за столь долгое ...   30.10.2008, 8:04
|- - Олега   Цитата(Max88 @ 30.10.2008, 8:04) Рабочие ...   30.10.2008, 8:28
- - Max88   Господа электрики, прошу прощения за столь долгое ...   30.10.2008, 9:03
- - Олега   Да уж простили всё давно. Про установку не томит...   30.10.2008, 9:16
- - Max88   Trane YKD 500 руфтоп, проше говоря крышный кондици...   30.10.2008, 10:54
- - Олега   Газ в корне меняет дело. Сверил Ваши данные и ката...   30.10.2008, 17:26
- - Max88   У меня официальный паспорт оборудования, с него пи...   31.10.2008, 12:11
- - Максим Р   Подбираю для щитка автоматические выключатели и пр...   17.11.2008, 20:39