![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
Здравствуйте!
Имеется завод по производству пеноблоков 50*70 метров высота 12 метров. стены сендвич-панели (оцинковка 0,8мм/утеплитель (не горючий)/оцинковка 0,8мм), Кровля - профнастил (оцинковка 0,8мм)/утеплитель 120мм / плоский шифер Каркас - ж/б колонны, кровля лежит на металических фермах Категория защиты выбрана 3. Вопрос: 1. Могу ли в качестве кровельной сетки использовать металические фермы под кровлей??? по СО 153-34.21.122-2003 пункт 3.2.1.2. (б) вроде могут, но ведь они под слоем изоляции. 2. Могу ли обойтись без сетки, используя стержневые молниеотводы установленные по периметру здания??? (именно так хочет заказчик) - Ели могу то как соединить со стеновым сендвичем, чтобы не опускать токоотвод, а использовать в качестве токоотвода сендвичь (сталь 0,8 мм), ведь в месте соединения будет недопустимое сечение!!!! или по крыше по периметру овязать Стержни молниеприемников стальной полосой допустимого сечения, и уже ее крепить к сендвичу??? Вобщем помогите с мыслями товарищи )))) Может есть другие соображения??? -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |