Стиралка + плита

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 15.10.2008, 14:35
Сообщение #21





Гости






Установил стиралку. Только втыкаю вилку в розетку, срабатывает УЗО (которое на всю квартиру). Хочу заметить, что до этого иногда УЗО срабатывало при использовании плиты, но очень редко.
Попробовал использовать другую розетку (на другом автомате и без земли) для эксперимента, вроде все нормально.
В чем может быть проблема, понятия не имею. Вот прошу помощи...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.10.2008, 15:04
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Для начала удостоверьтесь, что не перепутали РЕ проводник с N.

Кстати, Вы так и указали, что за УЗО установлено... icon_biggrin.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 15.10.2008, 15:12
Сообщение #23





Гости






УЗО фирмы ИЭК на 40А, 30мА.
Если бы попутал ноль с землей, то фен бы не включался от этой розетки. Ведь так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.10.2008, 15:20
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Игорь_* @ 15.10.2008, 16:12) *
Если бы попутал ноль с землей, то фен бы не включался от этой розетки. Ведь так?

Так.

Продолжаем.
1. Попробуйте подключить стиралку одну, имею в виду без других энергоёмких потребителей.
2. При подключении к другой розетке (без контакта РЕ) имеете возможность замерить напряжение на корпусе СМ относительно N?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 15.10.2008, 15:27
Сообщение #25





Гости






Да, пытался включать без других приборов. Не помогает.

А как замерить напряжение - понятия не имею...
А проблема в УЗО может быть? или все же маловероятно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.10.2008, 15:58
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Проблема может быть и в УЗО, это не исключено, учитывая что раньше оно срабатывало без видимых причин.
Может быть и в проводке, точнее в нарушении её изоляции, тогда сработка исправного УЗО объяснима.
Ещё может быть и неисправность самой СМ, для чего собственно и предложил измерить напряжение на её корпусе относительно нуля (или фазы), оно должно быть равно примерно половине питающего напряжения. Это при условии, что машинка современная с фильтром на входе.

Цитата
А как замерить напряжение - понятия не имею...
Обычно это делают вольтметром, в просторечии - тестером... он же - АВОметр, он же - мультиметр.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 15.10.2008, 16:09
Сообщение #27





Гости






С проводкой, думаю, все нормально, ведь когда фен работает, то УЗО не срабатывает.
Получается, что выход один - покупать вольтметр? а цена этого удовольствия какая?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.10.2008, 16:22
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



То что фен работает, ещё не показатель. Фен двухпроводный и не создаёт дополнительно токов утечки на землю. А стиралка, благодаря своей конструкции, добавляет...
Вообще, ситуация интересная. Попробуем собрать в кучу всё известное.
1. Розетку СМ Вы подключили, как можно догадаться, к розетке плиты.
2. УЗО 40А/0,03 установлено на всю квартиру. Или только на плиту?
3. Вся электропроводка двухпроводная, кроме электроплиты.
4. Изредка УЗО срабатывало, причины не известны.
5. СМ новая или...
6. В двухпроводной линии (розетка без земли) вводное УЗО (если это так) не срабатывает.
7. При включении в трёхполюсную розетку при всех отключенных энергоёмких потребителях УЗО срабатывает.
Так?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 15.10.2008, 16:29
Сообщение #29





Гости






Всё верно. УЗО стоит на всю квартиру, а не отдельно на плиту. Розетка для стиралки запитана от плиты. Стиралка новая, купил 3 дня назад.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.10.2008, 16:33
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Тогда проверьте ещё раз подключение розетки СМ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.10.2008, 17:42
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7714
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Берите маломощную лампочку на 220 В, проверьте розетку СМ, замыкайте через эту лампу гнезда розетки (УЗО не д/срабатывать), потом по-очередно каждое гнездо замкните относительно землянного вывода розетки через всю ту же лампу (УЗО д/сработать).
Если эти условия соблюдаются проблема в СМ, если нет-перепутаны защитный и рабочий ноль при установке розетки на СМ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 15.10.2008, 20:56
Сообщение #32





Гости






Я расстроен... пробовал поменять ноль с землей, так теперь и при фене стало вырубать, а значит всё было подсоединено правильно.
неужели дело в стиралке? icon_sad.gif тогда у меня вопрос, почему при включении в незаземленную розетку все было нормально?
и еще такой вопрос: УЗО после отрубания стало очень труддно поставить в рабочее положение, то есть рычаг не становился в положение ВКЛ. Раз на сороковой только смог включить. Это нормально?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.10.2008, 21:03
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Это не нормально.
Может попробуете поподробнее описать устройство щита или, что лучше, выложить его фото. Что то тут не ладно.

А в розетке без заземления, да на изолированном полу (надеюсь), токам при утечке на корпус деваться некуда, даже при неисправной изоляции в СМ.

Надо проверять всё по отдельности, что бы найти причину.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 15.10.2008, 21:26
Сообщение #34





Гости










моя квартира 210.
как я понял, стоит Автомат на 40А, потом счетчик, далее злополучное УЗО, а потом 3 черных автомата (крайние слева), самый большой из которых как раз на плиту+стиралку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 15.10.2008, 21:28
Сообщение #35





Гости






Черные автоматы мои - это в левом блоке 3 штуки справа. На плиту крайний справа
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.10.2008, 21:40
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А не затруднит Вас выложить на обменнике не обрезанные картинки...
Мне показалось или на самом деле с УЗО выходят два фазных проводника?
Общее состояние щитка очень хорошее, даже отдельный проводник РЕ есть...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 15.10.2008, 21:55
Сообщение #37





Гости






http://www.photoshare.ru/do/original_photo.php?id=2311536
http://www.photoshare.ru/do/original_photo.php?id=2311548
http://www.photoshare.ru/do/original_photo.php?id=2311550

Насчет УЗО: к нему подходит и отходит по одному фазному и нулевому проводу, на фотке кажется, что несколько
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.10.2008, 22:50
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Да, вижу, что один. Все внешние подключения в норме. Остаётся бяку искать :
1. На нулевой планке в верхней части щитка, к сожалению Вашу не идентифицировать по фото.
2. УЗО
3. В электропроводке, что сложно самостоятельно. (замеры сопротивления изоляции)
4. И опять стиралка, хоть и новая...
Иного пути пока не вижу.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 15.10.2008, 23:04
Сообщение #39





Гости






http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=5000
здесь та же проблема. жаль,что автор темы не отписался, как решил проблему. меня очень смущает мое УЗО, которое не хочет подолгу включаться.
и еще такой вопрос: почему не срабатывает УЗО, когда включаю стиралку в розетку без земли
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.10.2008, 23:22
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Игорь_* @ 16.10.2008, 0:04) *
и еще такой вопрос: почему не срабатывает УЗО, когда включаю стиралку в розетку без земли
Предложение №3 пост №33 icon_biggrin.gif


Цитата(Гость_Игорь_* @ 16.10.2008, 0:04) *
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=5000
здесь та же проблема. жаль,что автор темы не отписался, как решил проблему

Да, как две капли воды схожие проблемы... с разницей в три года. icon_sad.gif И пути поиска предлагались такие же...
Только не уточнили мы, УЗО срабатывает при включении машинки или вилки при выключенной машинке? Или я пропустил?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 19:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены