реле рек77/4 220V , недостаточное напряжение на катушке управления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
реле рек77/4 220V , недостаточное напряжение на катушке управления |
23.9.2025, 19:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.12.2022 Пользователь №: 60737 |
У меня напряжение в сети постоянно меняется от 240 до 75 и обратно, соответственно это приводит к дребезжанию контактов реле рек 77/4, из-за недостаточного напряжением на катушке управления. какую эл.схему дополнительно можно привязать к этому устройству, что бы на момент просадки напряжения был какой-то резервный источник питания для катушки реле, а при восстановлении напр.обратно от сети.....кроме стабилизатора напряжения, что то копактное)
|
|
|
|
|
23.9.2025, 22:31
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7705 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Замените реле на РЭК 77/4 с катушкой DC 12 В, а там найдете компактный ИБП на 12 В с аккумулятором на динрейку.
Так, если реле не работает в циклическом режиме. Для циклической работы можно использовать БП на 12 В, для питающего напряжения не менее 90 В. Сообщение отредактировал gomed12 - 23.9.2025, 23:33 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.9.2025, 11:14
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.12.2022 Пользователь №: 60737 |
Спасибо огромное! буду пробовать, других вариантов помойму больше нет!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|