8.5.2025, 0:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.1.2020 Пользователь №: 56640 |
Здравствуйте!
ПУЭ п. 7.1.88 требует: " ... Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов....". У заказчика "электро-водяной тёплый пол" XL PIPE. Это труба из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, в которой находится греющий кабель, залитый антифризом. Металлической оболочки нет. ВОПРОС: как практически выполнить требование ПУЭ? Если положить сетку ПОВЕРХ нагревательного элемента, как по ней ходить при заливке стяжки, не повредив трубку тёплого пола? Есть ли у кого опыт устройства СУП в подобной ситуации? Может быть, есть какие-то альтернативные технические решения? |
|
|
|
|
8.5.2025, 8:01
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Что из сказанного на форумхаусе вам не понятно?
-------------------- |
|
|
8.5.2025, 10:39
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.1.2020 Пользователь №: 56640 |
Что из сказанного на форумхаусе вам не понятно? Многое. 1. Как ходить по сетке, уложенной ПОВЕРХ тёплого пола, не повредив нагреватель. Купленный заказчиком тёплый пол ремонтируемый, и поставщик требует фото пола в процессе заливки, иначе гарантия на ремонт силами поставщика пропадает. Про уравнивание потенциалов поставщик ничего не знает (или делает вид, что не знает). 2. Размер ячейки сетки для уравнивания потенциалов. В ПУЭ размер ячеек сетки не нормирован. Предложенный на форумхаусе размер 100 х 100 мм из проволоки 1,5 мм, уложенный поверх ВОДЯНОГО тёплого пола, может ли защитить при пробое ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО тёплого пола в стяжке толщиной 50 мм? На других форумах предлагали размер 30 х 30 мм. Из каких соображений / нормативов / расчётов выбирать размер ячейки сетки? 3. Исходя из чего определять толщину проволок сетки? Если считать, что от тока через сетку должно срабатывать УЗО на 30 мА, то толщина проволок не принципиальна, и можно хоть металлическую штукатурную сетку из тонкого просечного металла, которая спокойно промнётся под ногами и не повредит нагреватель. А если исходить из того, что должен сработать автомат на 16 А, то проводимость проволок сетки должна быть равной проводимости жил кабеля, питающего нагреватель. И такая сетка уже может повредить нагреватель при хождении по ней. Сообщение отредактировал LAV54 - 8.5.2025, 10:44 |
|
|
8.5.2025, 10:44
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Все пункты надуманные. Особенно первый
Это не ваша проблема, а тех кто будет заливать пол -------------------- |
|
|
|
|
8.5.2025, 11:39
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.1.2020 Пользователь №: 56640 |
|
|
|
8.5.2025, 12:22
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вы боитесь раздавить трубу? можете отрезать кусок, попрыгать на нём, поколотить молотком, думаю существенных повреждений не будет
автомат на 16 А если стяжка в ванной, какой ещё автомат?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.5.2025, 13:19
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...ВОПРОС: как практически выполнить требование ПУЭ?... Для этого заливка производится в два этапа: 1. Сначала небольшим слоем заливается нагревательный элемент без защитной сетки и выдерживается время, необходимое для затвердевания стяжки. 2. После этого по стяжке можно смело ходить без опасения повредить нагревательный элемент. Далее укладывается защитная сетка, подключается к СУП и заливается небольшим слоем стяжки. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
|
|
8.5.2025, 13:33
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.1.2020 Пользователь №: 56640 |
Вы боитесь раздавить трубу? можете отрезать кусок, попрыгать на нём, поколотить молотком, думаю существенных повреждений не будет если стяжка в ванной, какой ещё автомат? Отрезать не могу - это цельная конструкция: трубка из сшитого полиэтилена с проложенным внутри нагревательным кабелем и заполненная антифризом, будь она неладна. Стяжка с тёплым электрическим полом - в отдельно стоящей деревянной бане, и автомат питает этот тёплый пол. Цитата Для этого заливка производится в два этапа: 1. Сначала небольшим слоем заливается нагревательный элемент без защитной сетки и выдерживается время, необходимое для затвердевания стяжки. 2. После этого по стяжке можно смело ходить без опасения повредить нагревательный элемент. Далее укладывается защитная сетка, подключается к СУП и заливается небольшим слоем стяжки. О. вот это пожалуй подойдёт. Спасибо! |
|
|
8.5.2025, 13:41
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...вот это пожалуй подойдёт. Спасибо! После того как изобрели деньги, спасибо можно не говорить...-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
8.5.2025, 15:08
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
стяжка на стяжке без сцепки долго не простоит
автомат питает этот тёплый пол. просто автомат - меняйтедеревянной бане, пол деревянный? стяжка со временем прикажет долго жить, ну если толщина там сантиметров 5-10 то другое дело
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
8.5.2025, 20:57
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7709 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Как предложил Ваня Иванов можно выполнить, но есть нюанс. Нельзя давать первому слою до конца высохнуть. Если невозможно проконтролировать и высох слой необходимо металлической щеткой разрыхлить верхний слой заливки, намочить это слой водой потом только заливать второй.
Есть другой вариант: установить (вкрутить, забить в пол) вертикальные дистанцирующие сетку металлические куски арматуры, по ним можно ходить по дощатому настилу и заливать за один заход. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|