По-моему, изначально рассуждения пошли по ложным умозаключениям.
Начнем с того, что требований, чтобы ввод в квартиру защищался от перегрузок нет и это главное. Из чего следует, что ТС достаточно приобрести АВ без теплового расцепителя на 40А. Второе, номинал 40А не значит, что его контактная система рассчитана на этот ток. Касательно защиты квартиры, то электроприемники обязательно д/б защищены от перегруза. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_W_* |
![]() ![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
К сожалению, такие случаи не редкость. Это происходит из-за неправильно выбранных аппаратов защиты стояков (слишком грубых, выбранных по принципу "шоб никогда не вышибало!"). С дуру - можно и Х сломать.. Нет смысла это обсуждать."Ваще-та за стояк отвечает автомат "у корня" стояка." - вот только мне это не понятно, и где он находится? Либо в подвале, либо на 1 этаже ищите, коль интересно... Где-то "должон быть" ![]() |
|
![]() |
||
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А понятие "стояка" тоже пояснить ? А то вдруг это к пипиське относится !
![]() Отдельно, для пеньков (хотя больше никто не спрашивал). "Корень" (образно) - самое начало стояка (либо в подвале, либо на тех.этаже, либо в щите 1 этажа). Сам ни разу не видел - смотри на фотку. Ещё прислать ? Начнем с того, что требований, чтобы ввод в квартиру защищался от перегрузок нет и это главное. Ввод в квартиру не защищают от перегрузок ? Любопытно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ввод в квартиру не защищают от перегрузок ? Любопытно. ПУЭ, глава 3.1 ТС приобретает, например, выключатель автоматический 1п C 40А 6кА ВА 47-63N MA без теплового расцепителя, у которого контактная система обеспечивает пропускную способность 63 А в номинальном режиме. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Из чего следует, что ТС достаточно приобрести АВ без теплового расцепителя на 40А. При такой возможности строители непременно бы воспользовались для снижения расходовСчитаете, что вероятность перегрузки ввода стремится к нулю ? ПУЭ, глава 3.1 В каком пункте указано, что часть сети жилого здания может не защищаться от перегрузки ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Делают с запасом.
Просто ссылаюсь на ПУЭ. На ввод подъезда, например, вполне законно стоит рубильник с предохранителями. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
А понятие "стояка" тоже пояснить ? Отдельно, для пеньков (хотя больше никто не спрашивал). "Корень" (образно) - самое начало стояка (либо в подвале, либо на тех.этаже, либо в щите 1 этажа). Сам ни разу не видел - смотри на фотку. Ещё прислать ? ""Корень" (образно) - самое начало стояка (либо в подвале, либо на тех.этаже, либо в щите 1 этажа)." - кроме, как у Вас, не встречал такого термина! "самое начало стояка " - находится в ВРУ. От ВРУ провод идёт горизонтально по подвалу. Далее поднимается вертикально по этажам. В пятиэтажных домах, в этажном щитке первого этажа нет НИЧЕГО, подходящего под термин "корень". Прикажете сжимы У 7... Принять за "корень"? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Делают с запасом. Где-то про запас оговорено ? (сечение стояка?)"самое начало стояка " - находится в ВРУ. Ага, и для некоторых горизонтальный участок кабеля (к прим.по подвалу) выглядит как стояк ![]() "К одной питающей линии разрешается присоединять несколько стояков, при этом в жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен устанавливаться отключающий аппарат." "Электрический стояк — это распределительная электрическая цепь, смонтированная в здании вертикально. Он входит в состав распределительных электрических цепей и предназначен для обеспечения электроэнергией этажных распределительных щитков" В пятиэтажных домах, в этажном щитке первого этажа нет НИЧЕГО, подходящего под термин "корень". Выражение "корень" - моё личное (оно в кавычках. на всякий случай, типа вашего заскока)5-этажность автор по-моему не упоминал, но это ничего не меняет. Значит "стояк" защищен тем же АВ, что и "лежак" И если хитрожопые увеличат потребляемую мощность, им не удастся "стояк питающий спалить". Именно об этом я вам и поведал в #13. Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2025, 16:07 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3846 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...если хитрожопые увеличат потребляемую мощность, им не удастся "стояк питающий спалить"... И всё же очень хитрожопым удалось-таки спалить питающий стояк вместе с этажным учётно-распределительным щитком!![]() ![]() ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23073 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
лечим по фото? т.е. определяем причину пожара?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И всё же очень хитрожопым удалось-таки спалить питающий стояк вместе с этажным учётно-распределительным щитком! Судя по "кино" горение зачалось в слаботочной части.. Не зачет, ибо не в тему. Ваще мог перекурить дебил на площадке.
Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2025, 18:14 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
Судя по "кино" горение зачалось в слаботочной части.. Не зачет, ибо не в тему. ... Дело тут в том, что иногда при монтаже стояка питания попадаются непроходные каналы. Поскольку их несколько, ищутся проходные, приходится смещать, иногда в сторону слаботочки. А провода изгибаются в щитке в сторону силовой части щитка. Здесь похоже тоже самое. |
![]() |
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.4.2025 Пользователь №: 63423 ![]() |
Не запропал. Вообщем я так полнял, что лучше ничего не трогать и мучиться дальше. Или договариваться о возможности замены с электриком, который дом обслуживает. Всем спасибо за ответы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_плохой_* |
![]()
Сообщение
#40
|
Гости ![]() |
... договариваться о возможности замены с электриком, который дом обслуживает.. Серьёзные договоренности. Верх безумия. Электрик сегодня работает, завтра уволился.. А ты потом ходишь и всем рассказываешь - "Я с Васей, который у вас уже полгода не работает, обо всем договаривался"... ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |