Самостоятельная замена автомата

Олега
сообщение 26.4.2025, 13:04
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.4.2025, 12:50) *
А кто-то есть против?
Тот, кто перегрузом стояк надеется спалить ))
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.4.2025, 20:23) *
... увеличиваете себе потребляемую мощность. Если все будут такие хитро... можно и стояк питающий спалить!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.4.2025, 13:11
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По-моему, изначально рассуждения пошли по ложным умозаключениям.
Начнем с того, что требований, чтобы ввод в квартиру защищался от перегрузок нет и это главное.
Из чего следует, что ТС достаточно приобрести АВ без теплового расцепителя на 40А.
Второе, номинал 40А не значит, что его контактная система рассчитана на этот ток.
Касательно защиты квартиры, то электроприемники обязательно д/б защищены от перегруза.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_W_*
сообщение 26.4.2025, 13:13
Сообщение #23





Гости






Цитата(Олега @ 26.4.2025, 13:04) *
...перегрузом стояк надеется спалить...
К сожалению, такие случаи не редкость. Это происходит из-за неправильно выбранных аппаратов защиты стояков (слишком грубых, выбранных по принципу "шоб никогда не вышибало!").
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.4.2025, 13:28
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(W @ 26.4.2025, 13:13) *
К сожалению, такие случаи не редкость. Это происходит из-за неправильно выбранных аппаратов защиты стояков (слишком грубых, выбранных по принципу "шоб никогда не вышибало!").
С дуру - можно и Х сломать.. Нет смысла это обсуждать.

Цитата(Гость сочувствующий @ 26.4.2025, 12:50) *
"Ваще-та за стояк отвечает автомат "у корня" стояка." - вот только мне это не понятно, и где он находится?
Либо в подвале, либо на 1 этаже ищите, коль интересно... Где-то "должон быть"
Прикрепленное изображение
(например)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.4.2025, 13:34
Сообщение #25





Гости






Цитата(Олега @ 26.4.2025, 13:28) *
...
Либо в подвале, либо на 1 этаже ищите, коль интересно... Где-то "должон быть"

Вот это мне и не понятно:
1. Что такое "корень" стояка?
2. Где его искать?
Иди туда, не знаю куда! Найди то, не знаю что?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.4.2025, 14:07
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А понятие "стояка" тоже пояснить ? А то вдруг это к пипиське относится ! icon_eek.gif
Отдельно, для пеньков (хотя больше никто не спрашивал). "Корень" (образно) - самое начало стояка (либо в подвале, либо на тех.этаже, либо в щите 1 этажа).
Сам ни разу не видел - смотри на фотку. Ещё прислать ?

Цитата(gomed12 @ 26.4.2025, 13:11) *
Начнем с того, что требований, чтобы ввод в квартиру защищался от перегрузок нет и это главное.
Ввод в квартиру не защищают от перегрузок ? Любопытно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.4.2025, 14:16
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 26.4.2025, 14:07) *
Ввод в квартиру не защищают от перегрузок ? Любопытно.

ПУЭ, глава 3.1
ТС приобретает, например, выключатель автоматический 1п C 40А 6кА ВА 47-63N MA без теплового расцепителя, у которого контактная система обеспечивает пропускную способность 63 А в номинальном режиме.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.4.2025, 14:32
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 26.4.2025, 13:11) *
Из чего следует, что ТС достаточно приобрести АВ без теплового расцепителя на 40А.
При такой возможности строители непременно бы воспользовались для снижения расходов
Считаете, что вероятность перегрузки ввода стремится к нулю ?

Цитата(gomed12 @ 26.4.2025, 14:16) *
ПУЭ, глава 3.1
В каком пункте указано, что часть сети жилого здания может не защищаться от перегрузки ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.4.2025, 14:33
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Делают с запасом.
Просто ссылаюсь на ПУЭ.
На ввод подъезда, например, вполне законно стоит рубильник с предохранителями.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.4.2025, 14:38
Сообщение #30





Гости






Цитата(Олега @ 26.4.2025, 14:07) *
А понятие "стояка" тоже пояснить ?
Отдельно, для пеньков (хотя больше никто не спрашивал). "Корень" (образно) - самое начало стояка (либо в подвале, либо на тех.этаже, либо в щите 1 этажа).
Сам ни разу не видел - смотри на фотку. Ещё прислать ?

""Корень" (образно) - самое начало стояка (либо в подвале, либо на тех.этаже, либо в щите 1 этажа)." - кроме, как у Вас, не встречал такого термина! "самое начало стояка " - находится в ВРУ. От ВРУ провод идёт горизонтально по подвалу. Далее поднимается вертикально по этажам. В пятиэтажных домах, в этажном щитке первого этажа нет НИЧЕГО, подходящего под термин "корень". Прикажете сжимы У 7... Принять за "корень"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.4.2025, 15:28
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 26.4.2025, 14:33) *
Делают с запасом.
Где-то про запас оговорено ? (сечение стояка?)

Цитата(Гость сочувствующий @ 26.4.2025, 14:38) *
"самое начало стояка " - находится в ВРУ.
Ага, и для некоторых горизонтальный участок кабеля (к прим.по подвалу) выглядит как стояк
одной питающей линии разрешается присоединять несколько стояков, при этом в жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен устанавливаться отключающий аппарат."
"Электрический стояк — это распределительная электрическая цепь, смонтированная в здании вертикально.
Он входит в состав распределительных электрических цепей и предназначен для обеспечения электроэнергией этажных распределительных щитков"

Цитата(Гость сочувствующий @ 26.4.2025, 14:38) *
В пятиэтажных домах, в этажном щитке первого этажа нет НИЧЕГО, подходящего под термин "корень".
Выражение "корень" - моё личное (оно в кавычках. на всякий случай, типа вашего заскока)
5-этажность автор по-моему не упоминал, но это ничего не меняет. Значит "стояк" защищен тем же АВ, что и "лежак"
И если хитрожопые увеличат потребляемую мощность, им не удастся "стояк питающий спалить". Именно об этом я вам и поведал в #13.

Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2025, 16:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 26.4.2025, 17:03
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3846
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 26.4.2025, 15:28) *
...если хитрожопые увеличат потребляемую мощность, им не удастся "стояк питающий спалить"...
И всё же очень хитрожопым удалось-таки спалить питающий стояк вместе с этажным учётно-распределительным щитком!








--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.4.2025, 17:45
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23073
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лечим по фото? т.е. определяем причину пожара?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.4.2025, 18:08
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2025, 17:03) *
И всё же очень хитрожопым удалось-таки спалить питающий стояк вместе с этажным учётно-распределительным щитком!
Судя по "кино" горение зачалось в слаботочной части.. Не зачет, ибо не в тему. Ваще мог перекурить дебил на площадке.

Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2025, 18:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.4.2025, 9:23
Сообщение #35





Гости






Цитата(Олега @ 26.4.2025, 18:08) *
Судя по "кино" горение зачалось в слаботочной части.. Не зачет, ибо не в тему. ...

Дело тут в том, что иногда при монтаже стояка питания попадаются непроходные каналы. Поскольку их несколько, ищутся проходные, приходится смещать, иногда в сторону слаботочки. А провода изгибаются в щитке в сторону силовой части щитка. Здесь похоже тоже самое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 27.4.2025, 9:53
Сообщение #36





Гости






Цитата(Олега @ 26.4.2025, 18:08) *
Судя по "кино" горение зачалось в слаботочной части.. Не зачет, ибо не в тему. Ваще мог перекурить дебил на площадке.

Этот случай обсуждали в сети.. Там причина в неисправности оборудования провайдера интернета.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.4.2025, 17:24
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_гость_* @ 27.4.2025, 9:53) *
Этот случай обсуждали в сети.. Там причина в неисправности оборудования провайдера интернета.
Да к чему только эта фотка не прилеплена уже была
Прикрепленное изображение
..,
Прикрепленное изображение
..
Админ, закройте тему нафик - автор запропал...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим36
сообщение 27.4.2025, 17:30
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.4.2025
Пользователь №: 63423



Не запропал. Вообщем я так полнял, что лучше ничего не трогать и мучиться дальше. Или договариваться о возможности замены с электриком, который дом обслуживает. Всем спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.4.2025, 20:54
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Максим36 @ 27.4.2025, 17:30) *
.. договариваться о возможности замены с электриком, который дом обслуживает.
Сосед (или два, или более) может заинтересоваться в Правлении - "а чё это у Максима толще ?"


И получите прежний автомат взад.
Кстати, ещё и номинал счетчика должен позволять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_плохой_*
сообщение 28.4.2025, 4:39
Сообщение #40





Гости






Цитата(Максим36 @ 27.4.2025, 17:30) *
... договариваться о возможности замены с электриком, который дом обслуживает..

Серьёзные договоренности. Верх безумия. Электрик сегодня работает, завтра уволился.. А ты потом ходишь и всем рассказываешь - "Я с Васей, который у вас уже полгода не работает, обо всем договаривался"... icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения