Разорвало гибкую подводку током |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разорвало гибкую подводку током |
28.3.2025, 22:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.3.2025 Пользователь №: 63341 |
Здравствуйте. Дом в Москве 16 этажный, 80х годов. Ремонт делали около 5 лет назад. В сантехническом шкафу электрическим током разорвало на 2 части гибкую подводку проточного водонагревателя. Концы обуглились, все черные и в пепле. В этот момент давления в подводке не было, автомат водонагревателя был выключен. Подводка скорее всего касалась металлической части стояка ХВС или ГВС. Я сначала не понял в чем проблема и решил подводку заменить, но когда новая подводка коснулась трубы , пошли искры и она стала краснеть моментально. Узо не отключается. Замерил мультиметром напряжение между корпусом водонагревателя (выводы для воды) и трубами - около 10 вольт. Далее отключил кабель от водонагревателя и замерил между землей и трубой ~ 7 вольт и нулем и трубой ~ 7 вольт. Между фазой и трубой 0. Между нулем и землей 0. Далее замерил напряжение между смесителем и нулем в розетке около 5-6 вольт. Заземление прикреплено к раме щита на лестничной клетке. Ноль с землей прозваниваются (пищит тестер). От воды током не бьет, руки не щипет. Насколько это опасно и как понять где идет ток по нулю/земле или по трубе? У соседей по этажу и на верхнем этаже померил кран-земля 6 вольт и кран -ноль - 6 вольт. Вызвал электрика из жэка - сказал, что он в жизни такого не видел и ушел, даже денег не взял. Помогите, пожалуйста, что можно сделать и как лучше диагностировать дальше. Пока решил купить подводку, где сталь в силиконой оплетке.
Сообщение отредактировал Ka1n - 28.3.2025, 22:28 |
|
|
Ka1n Разорвало гибкую подводку током 28.3.2025, 22:26
Shura_with_KINEF За этими 6-7-ю Вольтами могут быть токи, сравнимые... 28.3.2025, 22:56
Ka1n Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.3.2025, 22:5... 29.3.2025, 1:04
Гость сочувствующий Цитата(Ka1n @ 28.3.2025, 22:26) ... В сан... 29.3.2025, 6:14
Sist Цитата(Ka1n @ 28.3.2025, 23:26) автомат в... 29.3.2025, 7:57
Гость Цитата(Ka1n @ 28.3.2025, 22:26) Вызвал эл... 29.3.2025, 8:06
Ka1n А как они должны развиваться? Не знаю что делать. ... 29.3.2025, 13:07
редкий Цитата(Ka1n @ 29.3.2025, 13:07) А как они... 29.3.2025, 13:49
Ka1n Нет, не совсем так - владельцы родственники. Свали... 29.3.2025, 13:55
редкий Цитата(Ka1n @ 29.3.2025, 13:55) Подскажит... 29.3.2025, 14:26
Гость сочувствующий Цитата(Ka1n @ 29.3.2025, 13:55) ... Подск... 29.3.2025, 15:51
gomed12 Необходимо убедиться в правильности измерений и ис... 29.3.2025, 15:59
Ka1n Цитата(gomed12 @ 29.3.2025, 15:59) Необхо... 29.3.2025, 16:22
Sist ЦитатаОпробуйте УЗО кнопкой. Замерьте напряжение н... 29.3.2025, 16:30
Ka1n Цитата(Sist @ 29.3.2025, 16:30) не провер... 29.3.2025, 16:40
Sist Тогда проверка при отключении напряжения на дом за... 29.3.2025, 16:59
Ka1n Цитата(Sist @ 29.3.2025, 16:59) Тогда про... 29.3.2025, 17:04
Sist Цитата(Ka1n @ 29.3.2025, 18:04) А откуда ... 29.3.2025, 17:21
Ka1n Проверил, нет. Ванна наверное не заземлена, поэтом... 29.3.2025, 17:51
Sist Цитата(Ka1n @ 29.3.2025, 17:51) Проверил,... 29.3.2025, 18:42
Ka1n Цитата(Sist @ 29.3.2025, 18:42) В ст... в... 29.3.2025, 19:51
gomed12 Такие вещи определяются на месте, удаленное объясн... 29.3.2025, 18:08
Sist в старых с PEN проводником
рядом с ванной от хол... 29.3.2025, 20:05
Гость сочувствующий Цитата(Sist @ 29.3.2025, 20:05) в старых ... 31.3.2025, 18:47
Ваня Иванов Цитата(Гость @ 29.3.2025, 8:06) ...Сообща... 31.3.2025, 13:31
Sist В современных квартирах в ваннах ставят КУП (Коро... 31.3.2025, 21:11
Ka1n Цитата(Sist @ 31.3.2025, 21:11) В совреме... 1.4.2025, 0:41
Sist Предложу замерять напряжение между фазным проводни... 1.4.2025, 7:36
Гость_любопытный_* Похоже, ТС забросил тему..
Чем дело-то закончило... 4.4.2025, 10:31
плохой Цитата(Гость_любопытный_* @ 4.4.2025, 10... 5.4.2025, 6:47
Sist Проблема осталась, очень много людей мучаются с эт... 4.4.2025, 11:10
Гость сочувствующий Цитата(Sist @ 4.4.2025, 11:10) .. при сис... 4.4.2025, 12:44
Гость сочувствующий Цитата(Sist @ 4.4.2025, 11:10) ... (с раз... 4.4.2025, 14:41
Sist Цитата(Гость сочувствующий @ 4.4.2025, 14... 4.4.2025, 15:41
Гость сочувствующий Цитата(Sist @ 4.4.2025, 15:41) на это нуж... 4.4.2025, 15:56
Sist Цитата(Гость сочувствующий @ 4.4.2025, 16... 4.4.2025, 17:32
Sist Обследование сети, проверка тока в PEN -при необхо... 4.4.2025, 12:54
Sist да уже 110 страниц, но сточки зрения поисковиков п... 5.4.2025, 11:57
Гость_пенсионер_* Цитата(Sist @ 5.4.2025, 11:57) но тема оч... 6.4.2025, 9:57
Гость сочувствующий Цитата(Гость_пенсионер_* @ 6.4.2025, 9:57... 6.4.2025, 12:10
Sist Цитата(Гость_пенсионер_* @ 6.4.2025, 10:5... 6.4.2025, 14:47

Гость сочувствующий Цитата(Sist @ 6.4.2025, 14:47) приведите ... 7.4.2025, 13:06

ВитВит Цитата(Гость сочувствующий @ 7.4.2025, 17... 7.4.2025, 14:28


Гость сочувствующий Цитата(ВитВит @ 7.4.2025, 14:28) Разве ПТ... 7.4.2025, 16:53


ВитВит Цитата(Гость сочувствующий @ 7.4.2025, 20... 7.4.2025, 17:01


Гость сочувствующий Цитата(ВитВит @ 7.4.2025, 17:01) Ну Вы же... 7.4.2025, 19:08

Sist ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО... 7.4.2025, 17:58

gomed12 Цитата(Sist @ 7.4.2025, 17:58) ПРАВИЛА И ... 7.4.2025, 18:28

Гость сочувствующий Цитата(gomed12 @ 7.4.2025, 18:28) Эти пра... 7.4.2025, 19:16

gomed12 Цитата(Гость сочувствующий @ 7.4.2025, 19... 7.4.2025, 22:47

Гость сочувствующий Цитата(gomed12 @ 7.4.2025, 22:47) И нечег... 8.4.2025, 8:56
ВитВит Цитата(Гость_пенсионер_* @ 6.4.2025, 13:5... 7.4.2025, 11:08
Sist УК не контролируют в плане ремонтов, пресса тоже н... 7.4.2025, 12:30
Roman D ЦитатаПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛ... 7.4.2025, 18:03
Sist Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N... 7.4.2025, 18:42
gomed12 Как-то авторы ничего не сказали про соответствие П... 8.4.2025, 9:17
Гость сочувствующий Цитата(gomed12 @ 8.4.2025, 9:17) Как-то а... 9.4.2025, 5:36
Sist Цитата(Гость сочувствующий @ 9.4.2025, 6... 9.4.2025, 7:27
gomed12 Цитатав качестве заземлителя следует использовать ... 9.4.2025, 10:01
Sist Цитата(gomed12 @ 9.4.2025, 11:01) Это не ... 9.4.2025, 10:55
Гость Цитата(gomed12 @ 9.4.2025, 10:01) ...Отку... 9.4.2025, 11:35
gomed12 Цитата(Гость @ 9.4.2025, 11:35) Теперь по... 9.4.2025, 12:58
Sist Для понятия пуэ 3
VII-1-62. В ванных комнатах... 15.4.2025, 16:47
Sist корпуса ванн должны быть соединены металлическими ... 15.4.2025, 18:24
Гость гость гость Sist, Эти цитаты представляют интерес разве что лю... 15.4.2025, 18:44
Sist вроде завершилось
ЦитатаВ общем кинули кабель в щ... 16.7.2025, 15:29![]() ![]() ![]() |
|