Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Квалифицируется ли работа на не отключённой ВЛИ 04 кВ как работа под напряжением , Нужно ли обучение работе под напряжением в случае работ на ВЛИ 0.4 кВ

Who
сообщение 2.2.2025, 12:34
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 15.11.2018
Пользователь №: 54914



Очень приветствую всех! Буду признателен если поможете решить вопрос есть ли необходимость иметь обучение специальным видам работ, а именно: работа под напряжением, если работа проводится на ВЛИ 0,4 кВ (провод СИП4)? (Работа по замене подвесных ПУ, подключению новых абонентских ответвлений.).

Изучил правила. Начну почти сначала: пункт 5.7 абзац 17 (ПОТЭЭ 903-н), указывая в каких случаях должен назначаться ответственный руководитель работ, разделяет работы без снятия напряжения с временной изоляцией от земли, с использованием специального инструмента и работы на вторичный цепях приборов учёта, средствах СДТУ и работы на ВЛИ-0,38 кВ, исключая в этих случаях назначение ответственного руководителя. Этим самым по моему мнению не квалифицируя работы на ВЛИ 0,38 кВ как работу под напряжением.

Раздел XXXVIII Охрана труда на ВЛЭП (ПОТЭЭ 903-н) пункт 38.85 говорит о том, что работы на ВЛИ-0,38 кВ могут проводиться на отключенной и не отключенной ВЛИ. Пункт 38.86 требует отключение ВЛИ лишь при определённых типах работ (при замене всего жгута во взрывоопасной зоне например. Пункт 38.88 требует для проведения работ на ВЛИ 0,38 кВ без снятия напряжения наряд допуск. И лишь пункт 38.89 говорит, что член бригады и производитель работ должен получить право на проведение работ без снятия напряжения на ВЛИ 0.38 кВ. При этом, в этом пункте речь о специальных видах работ (с соответствующей записью в удостоверении) говорится лишь во второй части второго абзаца пункта 38.89 пртменительнл к работе на высоте. Могу ли я из этого сделать вывод, что работа на ВЛИ 0,4 кВ без снятия напряжения не квалифицируется как специальные работы (Работа под напряжением) и право на проведение работ на ВЛИ 0,4 кВ могут предоставляться в результате успешного прохождения экзаменов на группу по электробезопасности комиссией предприятия. Разумеется отдел ОТ выпустит распоряжение за подписью начальника с предоставление права (ОРД), так же как мы делаем в случае предоставления прав производителя работ. Просто наш учебный центр не обучает работе под напряжением и у меня просрочки по монтажу ПУ (техприс)
Спасибо!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Who   Квалифицируется ли работа на не отключённой ВЛИ 04 кВ как работа под напряжением   2.2.2025, 12:34
- - с2н5он   собрали всё в кучу, ну ладно просто см. п.2.5 и та...   2.2.2025, 20:56
- - gomed12   Работы на высоте уже специальные работы, а вместе ...   2.2.2025, 21:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(gomed12 @ 2.2.2025, 21:05) Работы ...   6.2.2025, 15:03
|- - gomed12   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.2.2025, 15...   6.3.2025, 15:49
|- - Гость сочувствующий   Цитата(gomed12 @ 6.3.2025, 15:49) Термин ...   7.3.2025, 14:37
|- - gomed12   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2025, 14...   8.3.2025, 16:47
|- - Гость сочувствующий   Цитата(gomed12 @ 8.3.2025, 16:47) ... Тре...   8.3.2025, 19:36
|- - gomed12   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.3.2025, 19...   8.3.2025, 21:17
- - с2н5он   у ТС об другом   2.2.2025, 21:18
- - gomed12   Цитата(Who @ 2.2.2025, 12:34) Буду призна...   2.2.2025, 21:50
|- - Who   Цитата(gomed12 @ 3.2.2025, 5:50) Работы в...   2.2.2025, 23:48
|- - gomed12   Цитата(Who @ 2.2.2025, 23:48) Просто мы п...   3.2.2025, 10:19
|- - Гость_Who_*   Цитата(gomed12 @ 3.2.2025, 10:19) И прави...   6.3.2025, 6:44
- - Ваня Иванов   Цитата(Who @ 2.2.2025, 12:34) ...работа п...   4.2.2025, 10:39
|- - gomed12   Цитата(Ваня Иванов @ 4.2.2025, 10:39) при...   4.2.2025, 20:53
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 4.2.2025, 10:39) и а...   5.2.2025, 21:30
|- - Who   Цитата(Ваня Иванов @ 4.2.2025, 17:39) Хре...   6.3.2025, 7:01
- - gomed12   Однозначность необходимости н-д надо рассматривать...   6.2.2025, 11:01
- - Opornik   Цитата(Who @ 2.2.2025, 13:34) Этим самым ...   6.2.2025, 15:44
- - Ваня Иванов   Цитата(Who @ 6.3.2025, 7:01) ...Мы сами в...   6.3.2025, 12:02
- - с2н5он   Ваня, а по делу? и без ссылок на чьи то статьи пыс...   6.3.2025, 14:37
- - Roman D   Пока что оставим в стороне работы на высоте и верх...   6.3.2025, 16:11
- - Ваня Иванов   Цитата(с2н5он @ 6.3.2025, 14:37) ...если ...   6.3.2025, 17:56
- - Ваня Иванов   Цитата(с2н5он @ 2.2.2025, 20:56) ...для В...   7.3.2025, 12:30
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 7.3.2025, 12:30) где...   7.3.2025, 18:07
- - Ваня Иванов   Цитата(с2н5он @ 7.3.2025, 18:07) 3.3. При...   8.3.2025, 12:52
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 8.3.2025, 12:52) Тре...   8.3.2025, 17:34
- - с2н5он   "Настоящий стандарт устанавливает термины и о...   8.3.2025, 22:09
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 8.3.2025, 22:09) ... сочу...   9.3.2025, 8:32
- - Who   И все таки Пункт 38.88 требует для проведения рабо...   28.4.2025, 15:08
- - Гость   Цитата(Who @ 28.4.2025, 15:08) ...И все т...   28.4.2025, 19:19
- - Who   Цитата(Гость @ 29.4.2025, 2:19) Вам уже б...   11.6.2025, 12:05


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 15:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены