Всех приветствую.
Имеется СНТ примерно 130 участков. 3 фидера 0,4 кВ. Транс 250 кВА 10/0,4. Проблемы с напряжением. Прыгает по фазам от 215 до 245 В. Это в конце одного из фидеров. На КТП ситуация получше. На холостом ходу 234/233/233, под нагрузкой 236/232/231 В. И самое главное - мерцают лампы, особенно накала. На одном из трёх фидеров был проведён комплекс работ: сделаны повторные заземления (их не было), протянуты контакты на отпайках, продублированы нули доп. жилой также на отпайках. Ситуация после этого лучше не стала. Потом выяснилось что в соседних 2-х СНТ такие же проблемы. В чём может быть трабл ? У одного из абонентов, находящимся на фидере, на котором были проведены данные работы, были установлены стабилизаторы. Напряжение чуть выровнилось (хотя не до конца...стабы на выходе показывают 215-225 В), а вот мерцание ламп не прекратилось. Сообщение отредактировал Bor2905 - 3.12.2024, 11:10 |
|
|
Bor2905 Проблемы с напряжением в СНТ 3.12.2024, 11:02
Shura_with_KINEF А 10 КВ чистые? 3.12.2024, 11:07
Bor2905 Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.12.2024, 11:0... 3.12.2024, 11:58
дачник-неудачник Цитата(Bor2905 @ 3.12.2024, 11:02) ...Про... 3.12.2024, 12:02
Roman D А как прямо на ТП - мерцают? С какой частотой (дол... 3.12.2024, 13:18
Гость Энергетики жучилы те ещё. Я когда работал в Ростел... 3.12.2024, 17:40
Roman D Есть и счетчики со встроенным анализатором. 3.12.2024, 20:00
Opornik Скорее всего причина в изношенности сетей, заниж... 5.12.2024, 12:21
Bor2905 Цитата(Opornik @ 5.12.2024, 12:21) Скорее... 5.12.2024, 12:35
Roman D Цитата(Bor2905 @ 5.12.2024, 11:35) Сети 0... 5.12.2024, 16:05![]() ![]() ![]() |
|