|  20.12.2009, 21:40 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.3.2006 Пользователь №: 5132  | 
				Сеть 3-х фазная (380В), суммарная сила тока 70 ампер. Как расчитать общую потребляемую мощность по сети.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  20.12.2009, 21:47 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115  | 
				Если приближённо, то раздели ток на 2. Если точнее, то открой любой учебник. И какую мощность? Активную, реактивную, полную. Что подключено к сети?
				
				
				
			 -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить. | 
|   | |
|  20.12.2009, 22:25 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274  | Сеть 3-х фазная (380В), суммарная сила тока 70 ампер. Как расчитать общую потребляемую мощность по сети. Я думаю, мощность трехфазной сети рассчитывается по формулам: S=sqrt(3)*U*I - полная мощность (кВА), или P=sqrt(3)*U*I*cosф - активная (кВт), где U и I - линейные напряжение и ток соответственно, sqrt(3) - корень из трех -приблизительно равен 1,737. Таким образом получаем полную мощность S=46,2 кВА. Активную мощность можно вычислить, зная коэффициент мощности (cosф), домножив на него полученное значение. Сообщение отредактировал asverevkin - 20.12.2009, 22:39 | 
|   | |
|  20.12.2009, 22:39 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18169 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|   | |
|  | 
|  20.12.2009, 23:40 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584  | Цитата ), суммарная сила тока 70 амперЭто требует уточнения!  Сумма токов на всех фазах? | 
|   | |
|  21.12.2009, 0:20 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 7703 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | 
				Можно и точнее. Мощность активная (Рф) каждой фазы=напряжение этой фазы относительно нуля помноженное на ток в этой фазе и на соsf . Общая активная (Р) =сумме мощностей в каждой фазе. Реактивная мощность (Qф) точно также только умножается на sinf. А sinf= корню квадратному из 1-соs2f Общая кажущаяся мощность (S)=корню квадратному из (Р2+Q2) -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» Скальпель Оккама | 
|   | |
|  21.12.2009, 14:02 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.3.2006 Пользователь №: 5132  | 
				Допустим токи по каждой фазе одинаковые, то f=60градусов, а за cosf можно взять коэффициент равный приблизительно 0,8. Я прав или ошибаюсь? | 
|   | |
|  | 
|  21.12.2009, 14:16 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238  | 
				Косинус можно взять приблизительно, только зная, какая нагрузка - бытовая, электропривод, или еще там чего В справочниках есть приближенные соs для разных видов нагрузки | 
|   | |
|  21.12.2009, 15:40 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274  | Допустим токи по каждой фазе одинаковые Если фазные токи одинаковы, то пользуйтесь формулами в сообщении 3 (т.е. берите линейный ток - 70 А). Цитата то f=60градусовКах тах? Цитата за cosf можно взять коэффициент равный приблизительно 0,8смотрите сообщение №8 Вообще-то коэффициент мощности (cosf) равен отношению активной мощности к полной. У чисто активной нагрузки (лампы накаливания, ТЭНы, печи сопротивления) cosf близок к 1. Другим электроприемникам нужна реактивная мощность (например электродвигателям - для создания магнитного потока - cosf около 0,8; у индукционных печей - cosf около 0,5) Про этот параметр много чего уже понаписано на форуме, почитайте. Сообщение отредактировал asverevkin - 21.12.2009, 15:42 | 
|   | |
|  21.12.2009, 16:22 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584  | Цитата (т.е. берите линейный ток - 70 А).Дык это суммарный ток! И чего-то к.п.д никто  не хочет  учитывать | 
|   | |
|  | 
|  21.12.2009, 16:38 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274  | Дык это суммарный ток! Я понял, что 70 А - это линейный ток. "Суммарный ток" - это что-то другое? Как понять "суммарный"? Просветите меня, пжлст. Цитата И чего-то к.п.д никто  не хочет  учитывать Может, я ошибаюсь, но, думаю, тут не надо учитывать КПД, т.к. его не задашь, это не электродвигатель, а сеть (здесь считаются потери мощности в линиях и трансах, если угодно). Если не так, поправьте меня. | 
|   | |
|  21.12.2009, 16:47 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238  | 
				Фазное и линейное напряжение, ежу понятно, а вот "линейный ток" что-то новое. | 
|   | |
|  21.12.2009, 16:58 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274  | |
|   | |
|  2.9.2013, 14:25 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.8.2013 Пользователь №: 35228  | 
				Доброго времени .У меня вот такой вопрос нужно сделать расчет трех фазной цепи что-бы подобрать генератор при условии что сила тока на всех трех фазах разная 37, 51 и 39 А  заранее спасибо.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  2.9.2013, 14:32 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511  | 
				Напряжение 380/220В ? Тогда по наиболее загруженой фазе, т.е. 51 А выходит не менее 11,2 кВт точнее кВа. Генератор выйдет 11,2*3=33,6 кВа. Но имеет смысл выровнять нагрузку по фазам.
				 Сообщение отредактировал Работник - 2.9.2013, 14:33 | 
|   | |
|  2.9.2013, 14:48 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.8.2013 Пользователь №: 35228  | 
				Огромное спасибо. Нагрузку по фазам я конечно подровняю . генератор в данном случае выбрал на 32kw думаю подойдет .
				
				
				
			 | 
|   | |
| Гость_azis2_* |  5.9.2024, 15:18 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Добрый день. Мне очень неудобно, я полный дилетант в этой теме. Прошу вашего совета. как узнать потребляемую мощность? три фазы, 1 - 83 А 2 - 77 А 3 -60 А оборудование есть и на 380 и на 220В. много плит, но есть и двигатели (типа мясорубок, холодильников) Я начала делать расчет и запуталась 1 вариант 83/4,5= 18.44 77/4,5=17.11 60/4,5=13,33 4,5 так как 220/1000 итого 48.89 кВт а потом задумалась, а почему 220? ведь у нас 380. почитала ваши комментарии 2 вариант полная мощность 1,737*83*380/1000=54,78 1,737*77*380/1000=50,82 1,737*60*380/1000=22,93 итого 145,21 кВт и тут надо расчитывать активную правильно я расчитала? | 
|   | |
| Гость_Гость_счетовод_*_* |    5.9.2024, 15:46 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | 
| Гости  | ...я полный дилетант в этой теме...Это заметно. Если Вы полный дилетант в данной теме, то не надо всё усложнять. Рассчитайте мощность для каждой фазы отдельно: P1 = 83×220 = 18 260 Вт P2 = 77×220 = 16 940 Вт P3 = 60×220 = 13 200 Вт Для получения суммарной мощности PΣ сложите мощности всех фаз и будет Вам счастье: PΣ = P1+P2+P3 = 18 260+16 940+13 200 = 48 400 Вт (или 48,4 кВт) | 
|   | |
| Гость_azis2_* |  5.9.2024, 15:59 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | 
| Гости  | Это заметно. Если Вы полный дилетант в данной теме, то не надо всё усложнять. Рассчитайте мощность для каждой фазы отдельно: P1 = 83×220 = 18 260 Вт P2 = 77×220 = 16 940 Вт P3 = 60×220 = 13 200 Вт Для получения суммарной мощности PΣ сложите мощности всех фаз и будет Вам счастье: PΣ = P1+P2+P3 = 18 260+16 940+13 200 = 48 400 Вт (или 48,4 кВт) так я так и считала как вы. спасибо за комплимент. скажите, пожалуйста, а почему умножаете на 220? выше у автора этой темы сила тока равно 70А и тоже 3 фазы 380 и у него по формуле =1,737*70*380/1000=46,2 кВт S=sqrt(3)*U*I - полная мощность (кВА), или P=sqrt(3)*U*I*cosф - активная (кВт) а у меня при сумарной 220А 48,9 кВт? | 
|   | |
|  5.9.2024, 17:22 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
				Если для простоты забить на корни из трёх    -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|   | 