Всем здравсвуйте. При высоковольтных испытанияъ кабеля 6кВ марки ВБбШВнг были выявлены токи утечки по всем фазам в размере 1 мА, при допустимых 0,2 мА. Ток утечки стабильный, при испытаниях нет скачков. За пятилетний опыт работы с такой ситуацией не встречался. Там, где я работаю, люди, обладающие знаниями, что делать в таких ситуациях, уже ушли на пенсию. Согласно ПУЭ, при стабильном токе утечки, высокое его значение не является выбраковкой. Сопротивление изоляции, если память не подводит, 180 МОм у каждой фазы. Я работник оперативного персонала, испытания проводил не я.
Вопросы в следующем: Стоит ли вообще при таком токе утечки кабель вводить в работу? Какие могут быть последствия ввода кабеля, помимо сработки защиты от замыкания на землю? В целом, нужны ваше мнение и советы. Буду благодарен любым полезным крупицам информации. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |