Можно ли объединить две линии в одну? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли объединить две линии в одну? |
27.6.2024, 10:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.6.2024 Пользователь №: 62340 |
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. В помещение от щитка заходит два медных 3-х жильных провода 1.5мм. Каждый от автоматов на 10А. С другой стороны две розетки на 16А. Необходимо подключить проточный водонагреватель 3.5кВт с евровилкой. Если подключаю к любой из двух розеток, то через некоторое время автомат вырубается. Возможно ли как то объединить эти две линии в одну, что бы нагрузка на автоматы делилась? И как это сделать с наименьшими затратами?
|
|
|
Rfhgsx Можно ли объединить две линии в одну? 27.6.2024, 10:15
Shura_with_KINEF Не надо объединять, замените автомат на В16А в одн... 27.6.2024, 12:28
Rfhgsx Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.6.2024, 12:2... 27.6.2024, 12:34
Roman D Цитата(Rfhgsx @ 27.6.2024, 11:34) Провод ... 27.6.2024, 13:04
Олега Цитата(Roman D @ 27.6.2024, 13:04) Для пр... 27.6.2024, 20:24
Shura_with_KINEF Если на одной фазе, то можно, но имейте ввиду, что... 27.6.2024, 13:04
zoog Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.6.2024, 13:0... 27.6.2024, 14:02
Ваня Иванов Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.6.2024, 12:2... 27.6.2024, 13:23
Гость Rfhgsx, А новый кабель проложить от щита до водогр... 27.6.2024, 15:36
Shura_with_KINEF Цитата(Гость @ 27.6.2024, 15:36) Rfhgsx, ... 27.6.2024, 16:45
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.6.2024, 16:4... 27.6.2024, 16:58
Ваня Иванов Цитата(Гость @ 27.6.2024, 15:36) Rfhgsx, ... 27.6.2024, 17:58![]() ![]() ![]() |
|