Ситуация следующая, на 5и розетках с заземлением (3 в кухни, 2 в ванной) стоит автомат С 25. Дом 14 этажей П-44Т. В ванной одна розетка занята под стиральную машину, а в кухне под микроволновую печь. Вся эта схема работала чётко 12 лет. В декабре начало вдруг выбивать автомат. Причём выбивает все автоматы- в квартире, на площадке где счетчики и который под замком внизу счётчиков.
Выбивает, когда техника работает и так же, когда шнуров в розетках нет. Поэтому технику исключили как причину. Электрик перебрал эти 5 розеток, ничего криминального не увидел и уехал. 3 месяца все проработало и вдруг опять выбивает. Проводку тоже исключили как причину, так бы 3 месяца не проработало. Дальше меняем автомат на новый С 16. Продолжает выбивать, в том числе и без нагрузки. Далее меняем все 5 розеток на новые. И опять выбивает, может сразу, а может через час. Прошу помощи, электрик в шоке, куда ещё смотреть? Он предложил ещё попробовать отключить заземление на этих розетках, может оно тупит... Сообщение отредактировал КириллБ - 7.4.2024, 21:59 |
|
|
КириллБ Выбивает автомат в квартире 7.4.2024, 21:56
Shura_with_KINEF Почему бы не быть нагрузкам, подключенным к этой ц... 7.4.2024, 22:14
Димыч13 Ищите причину в проводке, как в квартире, так и на... 7.4.2024, 22:21
Гость Цитата(Димыч13 @ 7.4.2024, 22:21) мегомик... 8.4.2024, 10:34
КириллБ Спасибо за советы, попробуем и вернусь по результа... 7.4.2024, 22:26
protector Цитата(КириллБ @ 7.4.2024, 22:56) на 5и р... 8.4.2024, 8:14
КириллБ Цитата(protector @ 8.4.2024, 8:14) Могли ... 9.4.2024, 12:26
off.open Цитата(КириллБ @ 9.4.2024, 12:26) Вот схе... 9.4.2024, 15:14
КириллБ Цитата(off.open @ 9.4.2024, 15:14) Странн... 9.4.2024, 16:44
off.open Цитата(КириллБ @ 7.4.2024, 21:56) Ситуаци... 8.4.2024, 9:28
Marten Как правило при грамотной проводке "скрытой... 9.4.2024, 8:38
Гость Цитата(Marten @ 9.4.2024, 8:38) Попробуйт... 9.4.2024, 11:27
Ваня Иванов Цитата(КириллБ @ 7.4.2024, 21:56) Ситуаци... 9.4.2024, 19:08
КириллБ Цитата(Ваня Иванов @ 9.4.2024, 19:08) Ува... 10.4.2024, 11:25
zoog Цитата(КириллБ @ 10.4.2024, 11:25) Спасиб... 10.4.2024, 22:46
КириллБ zoog,
Нет, на обычный автомат. Он всегда вместе ... 11.4.2024, 10:47
zoog Цитата(КириллБ @ 11.4.2024, 10:47) zoog, ... 11.4.2024, 10:51
КириллБ zoog,
На схеме QF3 который сейчас на 32 обычный а... 11.4.2024, 11:05
zoog Цитата(КириллБ @ 11.4.2024, 11:05) zoog, ... 11.4.2024, 15:28
Гость Цитата(КириллБ @ 11.4.2024, 11:05) Этот э... 11.4.2024, 17:00
Гость Цитата(КириллБ @ 7.4.2024, 21:56) Он пред... 11.4.2024, 17:08
zoog Цитата(Гость @ 11.4.2024, 17:08) Ещё один... 12.4.2024, 10:36
Гость Цитата(zoog @ 12.4.2024, 10:36) Корень пр... 12.4.2024, 12:14
КириллБ Цитата(Гость @ 11.4.2024, 17:08) Ещё один... 12.4.2024, 19:01
zoog Цитата(КириллБ @ 12.4.2024, 19:01) Неправ... 15.4.2024, 23:41
Roman D Цитата(zoog @ 15.4.2024, 23:41) Потому, ч... 16.4.2024, 17:54![]() ![]() ![]() |
|