|   Как подключить АВВГ 4x35(однопроволочная жила) к автомату | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Как подключить АВВГ 4x35(однопроволочная жила) к автомату | 
|  11.2.2024, 14:43 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.2.2024 Пользователь №: 61987  | 
				Здравствуйте. Сейчас к дому подведена одна фаза, в щитке стоит двухполюсный АВ50А  и однофазный счетчик. От щитка к дому протянут аввг 4x10. Потребляемая мощность домом 5-7квт. По документам, вроде можно потребить до 17квт. Сейчас появилось необходимость в большем количестве квт, и я в этом году буду подавать на три фазы 70квт. По отзывам в инете подключать они могут до года и больше. Пока они будут подключать три фазы, я хочу потребить мои законные 17квт на дом. Хочу купить АВВГ 4x35 45 метров (он как раз подходит под будущую нагрузку в 70квт). Но есть загвоздка! Как такую толстую жилы подключить к АВ? И вот: 1. Для 17квт нужен будет однофазный двухполюсный АВ 80-100А. Но лучше взять наверно на 100а с запасом? Потому что летом АВ 80А сработает на меньшем токе? Брать наверно буду один из этих vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskij-vyklyuchatel-ekf-2p-100a-c-10ka-va-47-100-proxima-sqmcb47100-2-100c-pro-1241478/ vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskij-vyklyuchatel-ekf-2p-100a-15ka-va-47-125-proxima-sqmcb47125-2-100c-1372120/ 2. А однофазный счетчик выдержит нагрузку в 17квт если сип 2x16 обжать ? На счетчике написано 63А | 
|   | |
|  | 
|  11.2.2024, 15:07 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472  | Здравствуйте. Сейчас к дому подведена одна фаза, в щитке стоит двухполюсный АВ50АS=50*220=11000 Вт По документам, вроде можно потребить до 17квт.?? 2. А однофазный счетчик выдержит нагрузку в 17квт если сип 2x16 обжать ? На счетчике написано 63А S=63*220=13860 Вт МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 8 КЛАСС | 
|   | |
|  11.2.2024, 15:14 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.2.2024 Пользователь №: 61987  | Цитата S=50*220=11000 Вт Верно, а мне надо 17квт Цитата ?? Согласно Техническим условиям , наверно. Это со слов моего отца Цитата S=63*220=13860 Вт МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 8 КЛАСС Значит погорит. Есть однофазные на 100A? | 
|   | |
|  11.2.2024, 15:17 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849  | 
				Наконечник НШПИ(н) 35 штифтовой плоский (КВТ 59119) 406310 Вывод под Ал.провод 50кв.мм Legrand SCHNEIDER ELECTRIC A9X ПЕРЕХОДНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ДВОЙНЫЕ 4ШТ A9XPCD04 https://ya.ru/search/?text=%D0%B4%D0%BE%D0%...456&win=551 Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2024, 15:21 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!" | 
|   | |
|  | 
|  11.2.2024, 15:17 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472  | 
				Вам просто сетевая может не дать и 17 Вт, если не найдете документ. Автоматик опломбирован?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  11.2.2024, 15:33 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.2.2024 Пользователь №: 61987  | 
				moshkarow, Спасибо. Однопроволочнаю жилу можно обжимать ? Наконечник его не повредит? НШПИ(н) ведь медный. Много где читал что медь и алюминь плохо дружат i.postimg.cc/8PV8hWg0/11-02-2024-152442.jpg Вам просто сетевая может не дать и 17 Вт, если не найдете документ. Автоматик опломбирован? На пломбе только счетчик | 
|   | |
|  11.2.2024, 15:48 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472  | |
|   | |
|  | 
|  11.2.2024, 16:31 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849  | 
				[quote name='Slavv' date='11.2.2024, 15:33' post='592445'] moshkarow, Спасибо. Однопроволочнаю жилу можно обжимать ? Наконечник его не повредит? НШПИ(н) ведь медный. Много где читал что медь и алюминь плохо дружат Луженый , обжимать можно Материал:медь луженая Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2024, 16:32 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!" | 
|   | |
|  11.2.2024, 17:02 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				Наконечник НША(Л)
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
| Гость_Гость сочувствующий_* |  11.2.2024, 19:18 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | 
| Гости  | ... Сейчас появилось необходимость в большем количестве квт, и я в этом году буду подавать на три фазы 70квт. ... Для бытового потребления это много. Когда обратитесь в сетевую организацию за техусловиями, их наверняка заинтересует на что Вам такая мощность. Если будете потреблять не на бытовые цели - увеличат тариф. | 
|   | |
|  | 
|  15.2.2024, 8:07 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047  | 
				Счётчик менять на 100А (такие 1ф. есть), АВ менять на 100А, под щитом установить коробку в которой сделать переход сжимами с кабеля 4*35мм2 на ВВГ 3*16мм2 (медь) который подключить к АВ.
				
				
				
			 | 
|   | |
|    15.2.2024, 11:41 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219  | ...буду подавать на три фазы 70квт...Уточните, пожалуйста, Вы хотите 70 кВт на три фазы, т.е. по 70/3 = 23,33 кВт на фазу, или по 70 кВт на каждую фазу, т.е. всего 70 х 3 = 210 кВт ? ...Для 17квт нужен будет однофазный двухполюсный АВ 80-100А. Но лучше взять наверно на 100а с запасом? Потому что летом АВ 80А сработает на меньшем токе?...Никакого запаса не надо, если не хотите сгореть синим пламенем вместе с этим автоматом на 100 А! Установите трёхполюсный автомат на 80 А. Этот автомат не сработает никогда при токе 1,13 х 80 = 90,4 А, что эквивалентно 220 х 90,4 = 19,888 кВт при  подключении однофазной нагрузки и 19,888 х 3 = 59,664 кВт при подключении трёхфазной нагрузки. Вам почти 60 кВт будет мало ? Однофазный счётчик по-любасу придётся заменить трёхфазным на 100 А. Только не забудьте на весь этот "колхоз" получить разрешение в соответствующей инстанции. -------------------- Забанен навечно! | 
|   | |
|    | 