Всем привет. Имею прибор сигнализации уровня САУ-М6. Заказчик просит реализовать алгоритм когда на ниждем уровне открывается задвижка на заполнение, на веркнем закрывается. И не открывается до достижения нижнего уровня. Как реализовать такой алгоритм с приенением промежуточного реле я знаю. Как мне кажется, реализовать его без реле не получится. Может я ошибаюсь? Напомню тем, кто подзабыл и тем более тем кто не знал. Это прибор для работы с кондуктометрическими датчиками. По простому с электродами, опускаемыми в воду. У прибора имеется три выходных реле с перекидными контактами. Каждое реле можно запрограммировать на включение или на отключение при затоплении датчика. В моем случае применено два электрода и соответственно работают два реле. Весь мозг сломал, не могу придумать как реализоавть описанный выше алгоритм. Мне кажется это не получится без доп средств
https://owen.ru/product/sau_m6/functional ссылка на страницу производителя прибора, где имеется диаграма работы выходных реле в зависимости от уровня в баке. Не рекламы ради. https://drive.google.com/file/d/1QOIZK5VMLQ...ew?usp=drivesdk Здесь диаграмма, которую хотелось реализовать -------------------- |
|
|
Костян челябинский Схема наполнения бака 30.8.2023, 22:48
prude Добрый день, коллеги.
Вообще алгоритм работы САУ-П... 31.8.2023, 9:42
Костян челябинский Я не очень корректно написал. Не задвижка, а клапа... 31.8.2023, 11:11
prude Цитата(Костян челябинский @ 31.8.2023, 8... 31.8.2023, 12:06
Roman D Это алгоритм "водокачки" ? 31.8.2023, 11:28
Rezo Цитата(Ваня Иванов)и так до бесконечности, пока чт... 31.8.2023, 12:15
Костян челябинский prude, да, мы уже обмозговали с коллегами и пришли... 31.8.2023, 12:28
Ваня Иванов Цитата(Костян челябинский @ 30.8.2023, 22... 2.9.2023, 14:23
protector Цитата(Костян челябинский @ 30.8.2023, 22... 17.9.2023, 11:40
protector Только сейчас заметил, что реле1 можно не задейств... 17.9.2023, 12:52
Eugenio59 Не стоит вставлять переключающий контакт в линию э... 17.9.2023, 15:12
protector Цитата(Eugenio59 @ 17.9.2023, 15:12) Не с... 17.9.2023, 15:37
Eugenio59 Цитата(protector @ 17.9.2023, 22:37) Каки... 18.9.2023, 11:46
protector Цитата(Eugenio59 @ 18.9.2023, 11:46) Упро... 18.9.2023, 18:26
Rezo Цитата(Eugenio59)Лучше использовать классическое п... 17.9.2023, 18:39
Костян челябинский Всё уже сделано, деньги получены и даже частично п... 17.9.2023, 20:50
Ваня Иванов Цитата(protector @ 18.9.2023, 18:26) То, ... 19.9.2023, 7:58
protector Цитата(Ваня Иванов @ 19.9.2023, 7:58) бес... 19.9.2023, 22:59
Ваня Иванов Цитата(protector @ 19.9.2023, 22:59) ...п... 20.9.2023, 14:32
protector Цитата(Ваня Иванов @ 20.9.2023, 14:32) на... 20.9.2023, 19:07
Ваня Иванов Цитата(protector @ 20.9.2023, 19:07) У ме... 21.9.2023, 9:58
protector Цитата(Ваня Иванов @ 21.9.2023, 9:58) А э... 21.9.2023, 15:27
Ваня Иванов Цитата(protector @ 21.9.2023, 15:27) ...э... 22.9.2023, 12:24
protector Цитата(Ваня Иванов @ 22.9.2023, 12:24) Сн... 22.9.2023, 17:14
Rezo Цитата(protector)Людям понимающим это объяснять не... 22.9.2023, 19:41
protector Цитата(Rezo @ 22.9.2023, 19:41) А в общем... 22.9.2023, 20:05
Rezo Цитата(protector)Цитата(Rezo)А в общем и целом, ... 22.9.2023, 20:35
protector Цитата(Rezo @ 22.9.2023, 20:35) В принцип... 22.9.2023, 21:14
moshkarow https://www.owen.ru/uploads/re_sau-m6_493.pdf
Цит... 22.9.2023, 20:45
Rezo Цитата(protector)Если просто сказать, что не будет... 23.9.2023, 11:01
protector Цитата(Rezo @ 23.9.2023, 11:01) пустой ба... 23.9.2023, 12:06
Rezo Цитата(protector)Цитата(Rezo)Например в Вашей схем... 23.9.2023, 13:55
protector Цитата(Rezo @ 23.9.2023, 13:55) компарато... 23.9.2023, 16:11
Rezo Цитата(protector)Чем же это состояние неустойчиво?... 23.9.2023, 17:06
protector Цитата(Rezo @ 23.9.2023, 17:06) поведение... 23.9.2023, 19:25
protector Цитата(Rezo @ 23.9.2023, 17:06) когда пол... 25.9.2023, 17:33
Rezo Цитата(protector)Цитатаповедение переходных процес... 25.9.2023, 10:54
Rezo Симуляторами не пользуюсь.
К тому же в симуляторе ... 28.9.2023, 18:30
protector Цитата(Rezo @ 28.9.2023, 18:30) в симулят... 28.9.2023, 22:31
фёдорович Вроде бы всё понятно, но одного не могу понять. По... 27.11.2023, 22:01![]() ![]() ![]() |
|