				Добрый день, уважаемые форумчане! Есть большой подвал в многоквартирном доме, который имеет несколько входов. Освещение будет простейшее, лампы СДО или накаливания в светильниках типа "желудь" Задача сделать так, чтобы свет включался у каждого входа и выключался автоматически, когда в помещении никого нет. Причина в том, что люди уходя из этого помещения работники, не могут выключить за собой свет. Есть вариант на двери смонтировать конечники, в данном случае монтаж усложняется, плюс двери не всегда подходят для установки конечников. Второй вариант (хотелось бы реализовать именно его) У каждого входа устанавливаются выключатели (типа кнопка), подключается импульсное реле, и после этого реле в цепь включаем реле времени, а далее контактор, который включает нагрузку. Суть данной схемы в том, чтобы через несколько часов свет погас автоматом. делал ли кто-то подобную схему? есть ли вариант собрать схему в которой реле времени будет отключать импульсное реле и контактор соответственно? За любые советы заранее благодарен. | 
|   | |
|  | 
|  14.7.2023, 19:18 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				В наш век люди роботов создают. И искусственный интеллект завоёвывает человечество. А уж с такой простой задачей справится студент техникума.
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
| Гость_Гость_* |  14.7.2023, 20:44 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  14.7.2023, 23:52 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3311 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156  | 
				Прямо представляю бедных жителей этой многоквартирки, шарахающихся в темноте подвала из-за того, что первый вышедший из повала погасил свет. Второй вариант, человек зашёл в подвал, свет горит, дошёл до своей загородки, а тут реле времени отработало и погасило свет. Не решить задачу простым импульсным реле и реле времени, когда большое помещение: - без естественного освещения, - несколько входов, - нет прямой видимости на всю длину, - в помещении не известное количество людей. Обвешать всё помещение датчиками присутствия/движения? Поставить систему контроля доступа, которая будет подсчитывать число входящих/выходящих и при нулевом количестве гасить свет? А стоит экономия электроэнергии затрат на всю эту автоматику, и последующее её поддержание в исправном состоянии? ИМХО, установка современных экономичных LED-светильников , которые будут светить круглосуточно, без оперативных выключателей/кнопок у входов будет проще, дешевле и вряд ли значительно увеличит счета на электроэнергию на общедомовые нужды. Как вариант разбить всё освещение на дежурное, горящее постоянно, и основное, которое и коммутировать импульсным реле с реле времени. Главное не оставить человека в кромешной тьме. -------------------- | 
|   | |
|  | 
|  15.7.2023, 6:30 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.7.2023 Пользователь №: 61439  | Ерунда вся эта автоматика. Если человеку в лом руку протянуть к выключателю, гнать его надо в шею  к сожалению я не ЛПР, работаем с тем, что есть Прямо представляю бедных жителей этой многоквартирки, шарахающихся в темноте подвала из-за того, что первый вышедший из повала погасил свет. Второй вариант, человек зашёл в подвал, свет горит, дошёл до своей загородки, а тут реле времени отработало и погасило свет. Не решить задачу простым импульсным реле и реле времени, когда большое помещение: - без естественного освещения, - несколько входов, - нет прямой видимости на всю длину, - в помещении не известное количество людей. Обвешать всё помещение датчиками присутствия/движения? Поставить систему контроля доступа, которая будет подсчитывать число входящих/выходящих и при нулевом количестве гасить свет? А стоит экономия электроэнергии затрат на всю эту автоматику, и последующее её поддержание в исправном состоянии? ИМХО, установка современных экономичных LED-светильников , которые будут светить круглосуточно, без оперативных выключателей/кнопок у входов будет проще, дешевле и вряд ли значительно увеличит счета на электроэнергию на общедомовые нужды. Как вариант разбить всё освещение на дежурное, горящее постоянно, и основное, которое и коммутировать импульсным реле с реле времени. Главное не оставить человека в кромешной тьме. жильцы в подвал не ходят, по сути это не подвал а техподполье, туда ходит только обслуживающий персонал и то не каждый день. датчики движения не подойдут, т.к имеется множетсво перегородок с проходами реле времени дает гарантию того, что свет будет выключен через 3-5-20 часов на СКУД не выделят бюджет в дежурном освещении необходимости нет, у всех работников есть фонари на крайний случай | 
|   | |
| Гость_Гость_* |  15.7.2023, 7:43 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  15.7.2023, 10:55 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | Второй вариант (хотелось бы реализовать именно его)Представь, что в подвал зашел человек незадолго до отключения.. Что он тебе скажет когда выберется ? У каждого входа устанавливаются выключатели (типа кнопка), подключается импульсное реле, и после этого реле в цепь включаем реле времени, а далее контактор, который включает нагрузку. Суть данной схемы в том, чтобы через несколько часов свет погас автоматом. | 
|   | |
|  | 
| Гость_редкий_* |  15.7.2023, 10:59 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  15.7.2023, 13:12 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974  | Цитата(Олега) Представь, что в подвал зашел человек незадолго до отключения.. Что он тебе скажет когда выберется ?Каждый входящий нажимает кнопку и время отключения сбрасывается в исходное. -------------------- Надо верить в народную мудрость!.... | 
|   | |
|  15.7.2023, 13:42 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | Каждый входящий нажимает кнопку и время отключения сбрасывается в исходное.Не каждый входящий в помещение с включенным освещением сообразит о необходимости нажатия некой кнопки. Даже если она перед носом - ведь свет-то есть. Сообщение отредактировал Олега - 15.7.2023, 13:49 | 
|   | |
|  | 
|  15.7.2023, 13:48 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974  | Цитата(Олега) Цитата Цитата(Rezo @ 15.7.2023, 13:12) * Каждый входящий нажимает кнопку и время отключения сбрасывается в исходное. Не каждый входящий в помещение с включенным освещением сообразит о необходимости нажатия некой кнопки Любой сантехник, электрик и т.п. знает, что перед входом в подвал нужно включить свет., не говоря уже, если все будут проинструктированы. Ко всему прочему наличие света может быть и не видно перед входом. В конце-концов исходим их ТЗ ("хотелки") автора, а уж что и как там у них - это его "тараканы". Сообщение отредактировал Rezo - 15.7.2023, 13:48 -------------------- Надо верить в народную мудрость!.... | 
|   | |
|  15.7.2023, 14:07 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | В конце-концов исходим их ТЗ ("хотелки") автора, а уж что и как там у них - это его "тараканы".Неправильный подход ! Обо всех изъянах рацухи необходимо довести автору темы. Тем более когда речь о безопасности людей. Это ужеи его (входящего) проблемы.голосом Папанова: Нет, НАШИ ! .Даже инструктированный человек может это забыть. Но в подвал могут спускаться и любые другие граждане, а не только обслуживающий персонал. А возможно и работники сторонних организаций (к прим. пожарные, аварийка..) Любой сантехник, электрик и т.п. знает, что перед входом в подвал нужно включить свет., не говоря уже, если все будут проинструктированы. | 
|   | |
|    15.7.2023, 14:58 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219  | ...Задача сделать так, чтобы свет включался... и выключался автоматически, когда в помещении никого нет.Уважаемый timoha96! Установите в этом подвале необходимое количество светодиодных прожекторов типа СДО-04-050Н-Д (с датчиком движения) 50 Вт, чтобы было достаточно светло при перемещении человека. Причина в том, что люди уходя из этого помещения работники, А чтобы не было проблем с освещением подвала, когда ни один из этих прожекторов не светит, установите пару-тройку светодиодных прожекторов типа СДО-04-050Н (без датчиков движения), которые будут работать в дежурном режиме круглосуточно. Например, при круглосуточной работе 2-х светильников мощностью по 50 Вт каждый за 1 год "нагорит": 8760 х 100 = 876000 Вт·час (т.е. 876 кВт·час). Это значительно меньше, чем когда люди не отключают за собой светильники с лампами накаливания по 100 Вт каждая, а их там у Вас, наверное, штук десять... -------------------- Забанен навечно! | 
|   | |
|  15.7.2023, 15:17 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|   | |
|    15.7.2023, 15:40 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219  | В подвал ставить прожекторы ..? Ваня, ты вовсе с головой перестаёшь дружить, светотехник-самозванец ?Умник, открой поисковиком "светильник типа СДО" и посмотри, как он правильно называется. -------------------- Забанен навечно! | 
|   | |
|  15.7.2023, 16:34 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|   | |
|  15.7.2023, 16:39 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				Олега, ну так Ваня этого и добивается. Чтобы у работников глаза сразу повыжгло
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
|  15.7.2023, 16:56 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
				У Вани "застарелая болячка" - не может своевременно остановиться, признать "кикс".
				
				
				
			 | 
|   | |
|  15.7.2023, 19:28 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924  | Добрый день, уважаемые форумчане! Есть большой подвал в многоквартирном доме, который имеет несколько входов. Освещение будет простейшее, лампы СДО или накаливания в светильниках типа "желудь" Задача сделать так, чтобы свет включался у каждого входа и выключался автоматически, когда в помещении никого нет. Причина в том, что люди уходя из этого помещения работники, не могут выключить за собой свет. Есть вариант на двери смонтировать конечники, в данном случае монтаж усложняется, плюс двери не всегда подходят для установки конечников. Второй вариант (хотелось бы реализовать именно его) У каждого входа устанавливаются выключатели (типа кнопка), подключается импульсное реле, и после этого реле в цепь включаем реле времени, а далее контактор, который включает нагрузку. Суть данной схемы в том, чтобы через несколько часов свет погас автоматом. делал ли кто-то подобную схему? есть ли вариант собрать схему в которой реле времени будет отключать импульсное реле и контактор соответственно? За любые советы заранее благодарен. Забывают, т. к. выключатель и лампа расположены черт знает где. Попробуйте расположить выключатель и дополнительную лампу сразу, после входа в подвал. Люди видят, что свет горит и уходя, обязательно его выключат. Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.7.2023, 20:10 | 
|   | |