Пуск генератора через АВР , Неисправность АВР |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пуск генератора через АВР , Неисправность АВР |
16.11.2022, 17:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2022 Пользователь №: 60672 |
Доброго времени суток уважаемые коллеги, столкнулся с проблемой генератора ТСС Бензогенератор SGG 8000EHNA и АВР ТСС Блок АВР-C 9000/230 л/з 190026, ситуация следущая:
При отключении основного питания АВР спустя 5 минут впадает в ошибку и запускает генератор, но переключения с основного питания на питания генератора не происходит, подскажите, какие возможные проблемы могут быть. P.S. Питание основное приходит на дом, всё работает P.S. Когда АВР впадает в ошибку, я могу его отключить ВРУЧНУЮ и снова включить, тогда питание переводится автоматически на генераторное АВР исправен, менял его местами с АВР ТСС Блок АВР-C 9000/400 л/з |
|
|
Minori Пуск генератора через АВР 16.11.2022, 17:33
Тимур М Всем здравствуйте. Такие же симптомы. Может кто-то... 5.12.2022, 0:32
gomed12 Генератор-пассивный элемент схемы, какую команду п... 6.12.2022, 1:13
Гость Что-бы не создавать отдельной темы, вопрос, напряж... 10.1.2023, 14:19
ДГУ 2 Дополнительно поясню - ДГУ "WilsoN" Р65,... 13.1.2023, 9:26
glaven Цитата(ДГУ 2 @ 13.1.2023, 11:26) Дополнит... 14.1.2023, 21:42
gomed12 Цитата(ДГУ 2 @ 13.1.2023, 9:26) даже при ... 15.1.2023, 11:10
Гость ДГУ 2 Да нет, работа была не в режиме. В связи с номинал... 17.1.2023, 13:31
Гость ДГУ 2 А какие варианты современных АВР можно рассмотреть... 17.1.2023, 13:35
gomed12 У вас ДГУ включается в параллель с сетью при паден... 18.1.2023, 15:10
Гость ДГУ 2 Да, такое было, но как я написал выше, исправили н... 19.1.2023, 9:11![]() ![]() ![]() |
|