Прием напряжения без разрешения Энергонадзора ПТЭЭП и ПП861 , Противоречие |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прием напряжения без разрешения Энергонадзора ПТЭЭП и ПП861 , Противоречие |
7.11.2022, 1:28
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.10.2022 Пользователь №: 60595 |
День добрый. Помогите разобраться требуется ли допуск Энергонадзора на объект 150 кВт по 0,4 кВ по второй категории надежности?
ПТЭЭП 1.3.11 гласит Цитата Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от органов госэнергонадзора и на основании договора на электроснабжение между Потребителем и энергоснабжающей организацией. ПП №861 п. 18(1) делает исключение? Цитата 18(1). Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение объектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявители, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (максимальной мощностью до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) которых осуществляется по второй категории надежности к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и сетевая организация в отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) ею в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя, оформляют акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению N 15 (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) и направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следующие сведения ...
18(4). Объекты, указанные в пункте 18(1) настоящих Правил, считаются введенными в эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. |
|
|
g7i Прием напряжения без разрешения Энергонадзора ПТЭЭП и ПП861 7.11.2022, 1:28
Гость g7i,
позвоните в свой местный РТН (начальнику э/и... 7.11.2022, 10:38
Rezo Цитата(g7i)Помогите разобратьсяА Вы вникните в то,... 7.11.2022, 12:46
g7i Цитата(Rezo @ 7.11.2022, 23:46) А Вы вник... 8.11.2022, 7:17
Rezo Цитата(g7i)Из этого пункта следует, что до 150 кВт... 15.11.2022, 13:30
gomed12 В 18(1) речь идет о вводе в эксплуатацию вновь пос... 2.12.2022, 0:33
Opornik Цитата(gomed12 @ 2.12.2022, 1:33) Поэтому... 12.12.2022, 13:45
gomed12 В п.7 приведен общий перечень процедур, а не саму ... 12.12.2022, 19:46
Opornik Цитата(gomed12 @ 12.12.2022, 19:46) В п.7... 13.12.2022, 7:47
gomed12 Вообще-то ТС спрашивал
ЦитатаДень добрый. Помогите... 13.12.2022, 23:07
Opornik Цитата(gomed12 @ 13.12.2022, 23:07) Вообщ... 14.12.2022, 8:19
gomed12 ЦитатаПо прежнему считаете, что в п.7г нет упомина... 14.12.2022, 9:50![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 2:48 |
|
|
|
|