Нужно ли заземление ванны?

gomed12
сообщение 28.10.2022, 23:34
Сообщение #81


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7579
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Посмотрел название, но ГОСТ для импульсных сетевых перенапряжений и электромагнитных воздействий SPM и SPD, вторичных проявлений молний. К выполнению МЗ отношения не имеет.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2022, 23:39
Сообщение #82


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 28.10.2022, 23:23) *
Приводить требования к заземлению МЗ не стану, но скажу, что связь МЗ с внутренним СУП здания не допустимо.
Вот рисунок, он незаконный ?

Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.10.2022, 23:41
Сообщение #83


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Вы водопроводную трубу в качестве защитного РЕ-проводника желаете использовать ?
Я так сказал? Зачем "выворачивая" всё, менять смысл сказанного мной?
Водопроводные трубы (металлические) входят в ОСУП, при которой эти самые трубы со стороны "основания" соединяются с ЗУ (ГЗШ).
Ознакомьтесь скурпулёзно и детально с ОСУП, требованиями к ней и как она работает.
Цитата(Олега)
А что, потенциал (занесенный откуда?), он должен по водопроводной трубе "уходить" ?

Потенциал может появиться от соседей выше/ниже, у которых нет ДСУП (согласно проекта).
Автор же сам подумал организовать ДСУП у себя?
Вас видимо не вызывали на разборки, по какой причине один из жильцов случайно у себя обнаружил, что РЕ-проводник от ванной очень сильно грееться.
Извините коллега, но мне с Вами разговаривать нет никакого желания, по ричине Вашей неконструктивности бееды!
Вот как раз по этой причине.....
Цитата(Олега)
Пластиковые трубы в ОСУП не включаются
А ВЫ уверены, что у автора не пластиковые (полипропиленовые), а металлопластиковые?
Цитата(89227)
Цитата(Олега @ 25.10.2022, 17:06) *
Длинна ваших рук позволяет одновременно прикоснуться к ванной и котлу ? Похоже вам скучно.. Не ?


Длинна рук позволяет прикоснуться к ванне и к крану, который через металлопластик соеденен с котлом.


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.10.2022, 23:53
Сообщение #84


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7579
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 28.10.2022, 23:39) *
Вот рисунок, он незаконный ?

Прикрепленное изображение

Будем изучать дальше, по рис. в законности не вызывает сомнений.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.10.2022, 0:44
Сообщение #85


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 28.10.2022, 23:41) *
Я так сказал? Зачем "выворачивая" всё, менять смысл сказанного мной?
Водопроводные трубы (металлические) входят в ОСУП, при которой эти самые трубы со стороны "основания" соединяются с ЗУ (ГЗШ).
Ознакомьтесь скурпулёзно и детально с ОСУП, требованиями к ней и как она работает.
Это кто говорил, Александр Сергеевич ? по поводу пластикового стояка вместо стального:
Цитата(Rezo @ 25.10.2022, 21:37) *
Да, т.к. это уже не, что иное, как отсутствие ОСУП и возможно занесённый потециал уже не может сразу уйти на "землю" (ГЗШ)

На пластиковую трубу занести потенциал вам не удастся и уходить ему не придется.
На стальную трубу потенциал попасть сумеет. Только ни в какую "землю" он не уйдет. У вас неверные базовые представления о процессах.
Про "скрупулезно и детально" - это вам в самый раз позаниматься, ляпы через слово. В #67 я вам рекомендовал обращаться не ко мне, а к более терпеливым людям. Следуйте рекомендации.

Цитата(Rezo @ 28.10.2022, 23:41) *
Потенциал может появиться от соседей выше/ниже,
Прям так вот по пластиковой трубе и пришлёпает ? icon_smile.gif


Цитата(Rezo @ 28.10.2022, 23:41) *
у которых нет ДСУП (согласно проекта).
Автор же сам подумал организовать ДСУП у себя?
Согласно проекта в санузле устанавливается КУП с РЕ-проводником от ЭЩ для выполнения ДСУП. ДСУП организует владелец помещения.
Да автор сам организует ДСУП на основании требований НД. И будет прав.


Цитата(Rezo @ 28.10.2022, 23:41) *
Извините коллега, но мне с Вами разговаривать нет никакого желания, по ричине Вашей неконструктивности бееды!
И у меня аналогично, нет никакого желания, конструктивный вы наш.


Цитата(Rezo @ 28.10.2022, 23:41) *
А ВЫ уверены, что у автора не пластиковые (полипропиленовые), а металлопластиковые?
Я уверен (со слов автора), что в стояке трубы пластиковые и они в ОСУП не включаются
Я уверен (со слов автора), что разводка от стояка выполнена металлопластиковыми трубами. Они могут быть доступны прикосновению и могут иметь электрический контакт с ОПЧ котла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.10.2022, 1:59
Сообщение #86


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7579
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(gomed12 @ 28.10.2022, 23:53) *
Будем изучать дальше, по рис. в законности не вызывает сомнений.

Поизучал по ГОСТ Р 58882-2020 по более свежему, остался пока при своем мнении, хотя разночтения вызывают удивление.
Смотрите:
7.7 Требования к заземляющим устройствам молниезащиты.
Потом поговорим.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.10.2022, 8:58
Сообщение #87


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 1:59) *
разночтения вызывают удивление.
Смотрите: 7.7 Требования к заземляющим устройствам молниезащиты.
А то я не видел )) Это старая история про ужа и ежа. Попытка добавить в МЗ-бульон из РД34 и СО153 еще и свежую косточку 62305 для антуражу. Углубляться в это не хочется. Пусть проф.Базелян занимается (хотя у него больше вопросов, чем решений)
По теме. Вы высказали свое мнение по использованию арматуры, а я своё. Я привел вам пример. Пока он вас не убедил. Могу конечно привести другие рисунки и выдержки из комплекса.. Но думаю вы и сами все найдете, раз процесс пошел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.10.2022, 12:50
Сообщение #88


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7579
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 29.10.2022, 8:58) *
А то я не видел )) Это старая история про ужа и ежа. Попытка добавить в МЗ-бульон из РД34 и СО153 еще и свежую косточку 62305 для антуражу.

Серия ГОСТов 1,2,3,4 МЭК 62305 имеют свое предназначение, поэтому МЭК 62305-3 или по РФ ГОСТ Р 59789-2021 в 5.3.4 повторяют сказанное мной, но и говорится об условиях применения каркаса ЖБИ в качестве естественного токоотвода:
Для сооружений из сборного железобетона у каждого элемента необходимо предусмотреть выводы для соединения арматуры железобетонных элементов между собой. Внутри железобетонных элементов между этими выводами должно быть обеспечено электрическое соединение. Арматуру отдельных элементов сооружения из сборного железобетона соединяют между собой при строительстве (см. приложение E).
Из чего следует, использование каркаса в качестве токоотвода МЗ должно быть заложено в ТЗ на строительство, поэтому всякие спонтанные желания их использования постфактум должны пресекаться.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.10.2022, 14:59
Сообщение #89


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 12:50) *
Для сооружений из сборного железобетона у каждого элемента необходимо предусмотреть выводы для соединения арматуры железобетонных элементов между собой..
..использование каркаса в качестве токоотвода МЗ должно быть заложено в ТЗ на строительство, поэтому всякие спонтанные желания их использования постфактум должны пресекаться.

Кто-то предлагал спонтанно использовать сборки ЖБИ в качестве МЗ ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.10.2022, 15:18
Сообщение #90


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7579
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Как же вы могли обратиться к конструкторам, если для данного здания проектировалась и должна была быть смонтирована МЗ.
Значит проекта не было, как не было учтено требования по защите внутр. оборудования от перенапряжения по 305.4.
Цитата
Когда я обращался к конструкторам первый раз за разрешением использовать арматуру в ж/б, они велели рассчитать ожидаемую плотность токов и температуру в стержнях.

Как вы думаете, если попадет ваша МЗ в зону ПУМ, что будет с оборудованием в здании и кто здесь виновник?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.10.2022, 15:39
Сообщение #91


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 15:18) *
Как же вы могли обратиться к конструкторам, если для данного здания проектировалась и должна была быть смонтирована МЗ.
В ТЗ указана МЗ, как она будет реализована - это уже решают проектировщики.


Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 15:18) *
Значит проекта не было
Не хами.


Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 15:18) *
.. если попадет ваша МЗ в зону ПУМ, что будет с оборудованием в здании и кто здесь виновник?
Да ничего не будет. Дочитывайте ГОСТы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.10.2022, 16:02
Сообщение #92


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7579
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Ничего не будет до ПУМ. Проект должен выполняться строителями, раз пришел Олега за разрешением и конструкторы особым образом разрешили, значит, физически МЗ не была смонтирована и не предусматривалась. Значит, искусственный токоотвод должен прокладываться не используя каркас здания, обследоваться на влияние перенапряжения на оборудование.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.10.2022, 16:18
Сообщение #93


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 16:02) *
Проект должен выполняться строителями, раз пришел Олега за разрешением и конструкторы особым образом разрешили, значит, физически МЗ не была смонтирована и не предусматривалась.
Откуда эти умозаключения берутся ? Удивляюсь..
Олега совместно с конструкторами порешал вопрос на стадии проектирования. После согласований, экспертизы.. уже рабочий проект попадает на стройплощадку и там воплощается. А вы-то тут о чем речь ведёте ?

Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 16:02) *
Ничего не будет до ПУМ.
Ну да.. негодяи из МЭК и Росстандарта как всегда не проконсультировались у знатоков и нахреначили своих картинок

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.10.2022, 16:20
Сообщение #94


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7579
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Вы, что заказчик?
Заказчику и проектировщикам известно, какие защиты необходимы для данного здания.
Мне просто не понятно, как Олега вклинился в проектные решения?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.10.2022, 16:34
Сообщение #95


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 16:20) *
Вы, что заказчик?
Нет, не заказчик.

Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 16:20) *
Заказчику и проектировщикам известно, какие защиты необходимы для данного здания.
Да, один пишет, что ему нужно, другой предлагает свои решения.

Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 16:20) *
Мне просто не понятно, как Олега вклинился в проектные решения?
Поразмышляйте на досуге .. icon_smile.gif
Оставшиеся вопросы по заносу потенциала на рисунках шлите в МЭК
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Олега - 29.10.2022, 16:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.10.2022, 16:59
Сообщение #96


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7579
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Я предлагал отдельный токопровод, чтобы не заморачиваться выполнением этих требований.
Предложенное, когда проектом предусмотрено использование каркаса здания в качестве токопроводов при проектировании.
Обратите внимание на выводы на оборудование для уравнивания потенциалов.
Вряд ли в действующем фонде это реализуемо.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.10.2022, 17:16
Сообщение #97


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 16:59) *
Обратите внимание на выводы на оборудование для уравнивания потенциалов.
Вряд ли в действующем фонде это реализуемо.
В помещении ванной один болт (ушко) в укромном месте приварить труд не велик. Можно сжим, хомут поставить.. Копеечный вопрос.

Сообщение отредактировал Олега - 29.10.2022, 17:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.10.2022, 17:56
Сообщение #98


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7579
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Ну, так, когда уравнивают через нулевой защитный проводник.
Соединение к каркасу, как на рис. при этом не выполняется?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.10.2022, 19:05
Сообщение #99





Гости






Цитата(Олега @ 28.10.2022, 23:06) *
... ваш источник, делайте ваши выводы.

Да для себя я давно сделал: любая микроциркуляция воздуха через бетон, заносит в него влагу, отчего и происходит коррозия арматуры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.10.2022, 19:15
Сообщение #100


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я не могу объяснить почему на рисунке соединение с арматурой только в ОСУП. Железобетон официально проводит:
20.74 Примечание - Сторонними проводящими частями могут быть:
- металлические части конструкции здания;
- металлические трубопроводные системы для газа, воды, отопления и т.д.;
- неизолирующие полы и стены.

20.89 Примечание - С точки зрения основной защиты часть, находящаяся под напряжением, может быть одновременно доступной:
- с другой частью, находящейся под напряжением;
- с открытой проводящей частью;
- со сторонней проводящей частью;
- с защитным проводником;
- с землей или проводящим полом.

Следующие части могут образовывать одновременно доступные части с точки зрения защиты при повреждении:
- открытые проводящие части;
- сторонние проводящие части;
- защитные проводники;
- земля или проводящий пол.


Сообщение отредактировал Олега - 29.10.2022, 23:40
Вернуться в начало страницы