![]() Насосная станция на летней даче после зимы , Вышибает УЗО - куда смотреть в первую очередь? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Насосная станция на летней даче после зимы , Вышибает УЗО - куда смотреть в первую очередь? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.5.2022 Пользователь №: 59706 ![]() |
Доброго времени суток форумчанам!
Небольшой летний домик. Внутри душевая с насосной станцией. Подключена с заземлением. Такого не было никогда. Прошла зима. Запускаю после зимнего простоя, работает секунд пять и вышибает УЗО. Есть небольшая особенность в колодец вместе с шлангом под землёй проведены фаза и ноль от насосной станции к погружному насосу Малыш, который в колодце, без него станция не справляется. Насос включается одновременно со станцией, если давление в станции ниже установленного минимального уровня, и отключается вместе со станцией, когда давление достигает установленного максимального уровня. Что смотреть в первую очередь? -------------------- Некоторые созерцают душу как нечто поразительное, другие говорят о ней как о чем-то удивительном, кто-то слушает о ней как о чуде, но есть и такие, которые, даже услышав о душе, не могут постичь ее.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
На зиму "Малыша" надо было вытаскивать.
При работе обмотки нагреваются, и сами себя просушивают. После нескольких лет в эпоксидке появляются микротрещины, и даже месяц под водой без работы приводит к смерти насоса. Плюс износ рабочей мембраны, в верхней полости насоса появляется сырость. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 14.5.2022, 6:36 |
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.5.2022 Пользователь №: 59706 ![]() |
Да, все верно, при отключенном Малыше станция работает. Наверное это свидетельствует о том, что нужно его заменить.
-------------------- Некоторые созерцают душу как нечто поразительное, другие говорят о ней как о чем-то удивительном, кто-то слушает о ней как о чуде, но есть и такие, которые, даже услышав о душе, не могут постичь ее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Или разобрать и получше загерметизировать уплотнения. Может просто вода внутрь попала. Ну и заодно промегерить обмотку. Если её прошивает то лучше выкинуть. Помоему она залита и её не высушишь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.5.2022 Пользователь №: 59706 ![]() |
Непонятно другое: что это за процессы, когда в течение 3-5 секунд Малыш работает вместе со станцией, и только спустя это значительное время - несколько секунд - УЗО фиксирует утечку и отключает цепь? Склонен предполагать, что при работе Малыша возникают особые условия, когда Малыш в принципе может продолжать работать, но фаза или ноль утекают на корпус, и срабатывает УЗО. И ремонтируется ли это?
Чем чревато, если подключить Малыша в таком состоянии без УЗО? Можно ли получить удар электрическим током? Сообщение отредактировал Единорожек - 14.5.2022, 12:03 -------------------- Некоторые созерцают душу как нечто поразительное, другие говорят о ней как о чем-то удивительном, кто-то слушает о ней как о чуде, но есть и такие, которые, даже услышав о душе, не могут постичь ее.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Их милионы работают без всяких УЗО и пр. Вас что током не било?
Когда стукнет тогда и выкините. )) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Чем чревато, если подключить Малыша в таком состоянии без УЗО? Можно ли получить удар электрическим током? Током не ударит, если не начать вытаскивать Малыша из скважины без отключения от сети. Возможно 2 варианта: 1. Спустя некоторое время Малыш сдохнет окончательно и будет выбивать АВ, а не УЗО, или просто перестанет работать, когда обмотка сгорит совсем. 2. Если труба скважины полиэтилен, Малыш может стать еще и электродным котлом и во время работы будет греть воду в скважине. Наверняка появится новая тема "почему возросло потребление ЭЭ без видимых причин" ![]() |
![]() |
|
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
... при отключенном Малыше станция работает. Наверное это свидетельствует о том, что нужно его заменить. А может стОит попробовать сначала его просушить? Например строительным фенлм? И эксперимент провести, включив только "Малыш" через другое УЗО. Тогда будем знать точно "Малыш" виноват, а не питающий его кабель? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1067 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Тоже посоветовал бы сначала по возможности насос открыть, протереть, просушить.
Задержка на срабатывание УЗО говорит о том, что процесс утечки развивается постепенно. Похоже как с электродами, опущенными в воду: сначала от воды утечка не большая, а затем начинается электролиз около электродов и сопротивление резко снижается. Подобное возможно и на грязной поверхности - протереть её маслом или прогреть в масле всю обмотку. Если уж не получится, тогда заменить насос. |
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Успокойтесь флудеры - начали "высоким искусством" меряться: "просушить, пропитать..", ТС со вчерашнего дня не появляется в теме, и похоже, для себя все решил.. купит новый насос, и сюда дорогу забудет..
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.5.2022 Пользователь №: 59706 ![]() |
Насос заменил на такой же новый. Все сразу заработало. Спасибо всем за профессионализм. Буду разбирать старый и постить сюда фоточки, а вы поможете определить неисправность. Уважаемые, насос я разберу, а что именно сфотографировать, чтобы выложить сюда? Что проверить обычным бытовым китайским дешёвым мультиметром?
Кстати, старый проработал лет 10, зимовал в колодце и никогда не доставался. Я думаю, что это хорошая реклама российскому Малышу, не китайскому. -------------------- Некоторые созерцают душу как нечто поразительное, другие говорят о ней как о чем-то удивительном, кто-то слушает о ней как о чуде, но есть и такие, которые, даже услышав о душе, не могут постичь ее.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Насос заменил на такой же новый. Все сразу заработало. Спасибо всем за профессионализм. Буду разбирать старый и постить сюда фоточки, а вы поможете определить неисправность. ... Прежде чем разбирать, я бы всё-таки рекомендовал его просушить. Разобрать всегда успеете. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Есть небольшая особенность в колодец вместе с шлангом под землёй проведены фаза и ноль от насосной станции к погружному насосу Малыш, который в колодце, А где 3-я жила до насоса, защитная? Пробросьте удлинитель с защитным нулем от УЗО до насоса. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.5.2022 Пользователь №: 59706 ![]() |
А где 3-я жила до насоса, защитная? Пробросьте удлинитель с защитным нулем от УЗО до насоса. А какой в ей смысл? Я насос вне воды не включаю. Насос работает 100% времени под водой. -------------------- Некоторые созерцают душу как нечто поразительное, другие говорят о ней как о чем-то удивительном, кто-то слушает о ней как о чуде, но есть и такие, которые, даже услышав о душе, не могут постичь ее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Штатно у насоса 3-х жильный кабель, на самом деле проложен от станции 2-х жильный. В принципе УЗО не должно сработать при утечках на корпус насоса. Либо кабель питающий насос имеет утечку непосредственно в землю, либо сам насос через воду в колодце в землю. Просто исключите кабель в земле.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 16:06 |
|
![]() |