Здравствуйте уважаемые форумчане!
Завожу в квартиру 30 киловатт. Планирую. Есть перечень вопросов не дающие покоя. 1. Выдержит ли счётчик 60 амперный, однофазный, данную нагрузку. 2. Если счётчик выдержит, то при каком сечении кабеля? Или это не играет роли? 3. Какое оптимальное сечение кабеля выбрать, с запасом так сказать для 30 киловатт постоянной нагрузки? 4. Какой вводной автомат ставить? Сколько ампер? 5. Если нужно ставить трёхфазный счётчик, сколько амперный? 6. (Опциональный) Кто пломбирует счётчик? Представитель УК? Что меня ждёт если он будет не опломбирован? В общем, какие нужно принять технические решения для реализации данного «плана»? Приложил несколько картинок для большего понимания картины. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Оба-на! (Угол-шоу) была такая передаяа - умористичная...
Сколь фаз? Для чего сие количество мощностёв? Кака нагрузка - активная, реактивная, комбинирована? Сечение легко - токма для однофазы - одно - примерно 10 квадратов в миллиметрах, для трёшки друго ! Или 60 А будут делиться по фазно? Отсель и аптамат бум выбирать! Могу опломбировать и я! Или представитель УК - но дорожее! Ежели без пломбачки - вплоть до уголовки! Картинкоф, для большЕго понимання - не увидал : ((((( |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.4.2022 Пользователь №: 59624 ![]() |
Сколько фаз? - сейчас стоит однофазный счётчик на 60 ампер. Нужен такой счётчик, который выдержит ПЕРМАНЕНТНУЮ НАГРУЗКУ 25-30 киловатт, чтобы без последствий по безопасности. От сюда вопрос. Какие нужны условия для выполнения задачи. Обязательно трёхфазный счётчик или и этот однофазный на 60 ампер выдержит?
По сечение подберу то, которое необходимо, вы напишите какое нужно чтобы выдержал этот счётчик, или если он не выдержит ну никак и нужно менять его, то на какой счётчик со сколькими амперами? А там уже и напишите сколько вводной нужен чтобы выдержать все. Картинки не грузятся. Через часок с компьютера попробую загрузить |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата Завожу в квартиру 30 киловатт. Планирую На такую мощность надо пробрасывать кабель не от этажного щитка а от распределительного устройства. От щитовой.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
... Завожу в квартиру 30 киловатт. Планирую. Есть перечень вопросов не дающие покоя. ... Начинать надо с решения организационных вопросов. Пишете в УК заявку на выдачу ТУ (тех. условий) на увеличение потребляемой мощности. Получаете ответ. Может оказаться, что Ваша просьба не выполнима, малое сечение проводов стояка, питающего дом кабеля и т. д. и т. п. ... Если возможность есть - получите тех. условия, где Вам всё подробно распишут. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Завожу в квартиру 30 киловатт. Планирую. а Вам кто разрешил? планировать можно что угодно-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Майнинг?
|
![]() |
|
|
Гость_Инженер Гарик_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Сколько фаз? - сейчас стоит однофазный счётчик на 60 ампер. Нужен такой счётчик, который выдержит ПЕРМАНЕНТНУЮ НАГРУЗКУ 25-30 киловатт, чтобы без последствий по безопасности. От сюда вопрос. Какие нужны условия для выполнения задачи. Обязательно трёхфазный счётчик или и этот однофазный на 60 ампер выдержит? Не выдержит. 60 ампер - это всего 13,2 кВт. А 30 кВт - аж 136 А! О какой безопасности вести речь, пожар в подъезде почти гарантирован ![]() Майнинг? Или троллинг. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При равномерной загрузке фаз в 3-х фазной системе, максимальная нагрузка на фазу составит-10 кВт, что равна не более 50 А по току.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.4.2022 Пользователь №: 59624 ![]() |
Дом 2015 года постройки. Коммуникации новые.
Если 3 фазы, где по каждый фазе 50А, какой вводный автомат потребуется? Тех условия дает УК или сбытовая компания все же? Вроде как от самой УК нужно согласие, так называемое Согласие Балансодержателя, а уже сбытовая компания выдает тех условия, разве не так? В общем-то посыл понятен, получу согласие - получу тех условия где все будет прописано. Думал сделать все без этих формальностей... Майнинг? Самозанятость) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При однофазной нагрузке, 60 А счетчик вытянет такую нагрузку в рабочем режиме при среднем коэффициенте спроса (Кс- спроса или использования мощности) равном 0,5 всего оборудования жилья и счетчик на 100 А при Кс=0,8.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если 3 фазы, где по каждый фазе 50А, какой вводный автомат потребуется? Так 50 А и будет, кабель - 5*10, до этого еще рано, все определяется проектом. Лучше, думаю, идти прямо в сбыт, учтите у вас желаемая мощность выше 15 кВт, могут завернуть и перенаправить в сети за технологическим присоединением доп. мощности и ТУ, а там проект и т.д. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»