Измерение качества электроэнергии , Установка прибора качества |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Измерение качества электроэнергии , Установка прибора качества |
4.2.2022, 8:21
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59380 |
Здравствуйте! Подскажите как правильно нужно подключать прибор для измерения качества электроэнергии "Ресурс UF-2M" на пс 35/6кВ.
В ячейке 6кВ нужно измерить КЭЭ конкретного потребителя. (В основном просто работал прибором в ктпн 6/0.4, там было попроще) Могу ли я подключить прибор к счетчику? Или нужно подключать непосредственно в цепи? По настройке прибора я так понял нужно выставить: Вход U: трансф. (где Uф=57.735В, Uмф=100В); Кожф. Транс.: оставляем 1; Подключение: 3ф/4пр. (что делать если фаза заземлена?) Токовые нагрузки нас не интересуют. |
|
|
masusek Измерение качества электроэнергии 4.2.2022, 8:21
Roman D Цитата(masusek @ 4.2.2022, 7:21) Могу ли ... 4.2.2022, 8:48
с2н5он чередование фаз не забудьте глянуть
счётчик Ваш? 4.2.2022, 11:12
masusek Счетчик наш, это да😊
Про нейтраль забыл, с... 4.2.2022, 13:05
Roman D Цитата(masusek @ 4.2.2022, 12:05) И такой... 4.2.2022, 14:37
gomed12 По напряжению, по подключению прибора, дублируете ... 4.2.2022, 13:59
masusek Спасибо за разъяснения, теперь я знаю больше... 4.2.2022, 15:30
masusek И снова здравствуйте! После измерений КЭЭ и по... 16.2.2022, 13:54
с2н5он всех фазных?в архиве прибора они есть? если нет - ... 16.2.2022, 13:58
masusek Цитата(с2н5он @ 16.2.2022, 15:58) всех фа... 16.2.2022, 15:12
masusek Цитата(с2н5он @ 16.2.2022, 15:58) всех фа... 25.2.2022, 8:55
gomed12 Скорее всего отсутствует связь цепи заземления УУ ... 16.2.2022, 16:07
masusek Цитата(gomed12 @ 16.2.2022, 18:07) Скорее... 17.2.2022, 14:26
gomed12 Вот схема подключения счетчика, по ней и соберите ... 17.2.2022, 15:48
с2н5он давно убедился, после установки прибора нужно обяз... 25.2.2022, 9:08![]() ![]() ![]() |
|