Люди добрые подскажите пожалуйста. Какой пункт в ПУЭ требует выполнять дополнительное видимое заземление? Не могу найти. И нужно ли заземлять оборудование и корпуса электро щитов в том случае если выполнено подключение по системе tn-c-s?
|
|
|
ivan.v Видимое заземление 22.1.2022, 21:02
Костян челябинский Есть старое бюрократическое правило. Тот, кто что-... 23.1.2022, 10:20
sasha4312 Повторное уравнивание потенциалов, а не дополните... 24.1.2022, 12:03
Олега Цитата(sasha4312 @ 24.1.2022, 12:03) Повт... 24.1.2022, 16:35
НИР Цитата(ivan.v @ 22.1.2022, 23:02) Люди до... 24.1.2022, 13:40
sasha4312 Ну, да! Ошибся! - проводник дополнительног... 24.1.2022, 20:02
Олега Цитата(sasha4312 @ 24.1.2022, 20:02) или ... 25.1.2022, 8:48
sasha4312 Цитата(Олега @ 25.1.2022, 8:48) Вопроса п... 25.1.2022, 17:38
Олега Цитата(sasha4312 @ 25.1.2022, 17:38) А го... 25.1.2022, 18:46
sasha4312 ГОСТ IEC 61140-2012 никогда не был национальным ст... 25.1.2022, 18:56
Олега Цитата(sasha4312 @ 25.1.2022, 18:56) ГОСТ... 25.1.2022, 19:04
sasha4312 Ну вот, это уже нормальный диалог!
Та как-же н... 25.1.2022, 19:09
Олега Цитата(sasha4312 @ 25.1.2022, 19:09) Та к... 25.1.2022, 19:25
gomed12 Цитата(ivan.v @ 22.1.2022, 21:02) Какой п... 25.1.2022, 20:50
ivan.v Да возможно не правильно сформулировал вопрос. Сит... 26.1.2022, 0:24
gomed12 ПУЭ, п. 1.7.83 Система дополнительного уравнивания... 26.1.2022, 1:03
Олега Цитата(ivan.v @ 26.1.2022, 0:24) ..Получа... 26.1.2022, 5:15
ivan.v Правильно я понимаю, если щит станка подключен по ... 26.1.2022, 7:34
Олега Цитата(ivan.v @ 26.1.2022, 7:34) Правильн... 26.1.2022, 12:56
gomed12 Нет, не достаточно, см. пункт ПУЭ выше.