Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Имелось в виду а/ц трубы, как защитная и армирующая оболочка, для прокладки которой совершенно не требуется герметичность. Пускай лежат с зазором 1-4см. Колодцы отпадают. Считаете колодцы и муфты придумали чтоб денег на потребителе заработать ? ![]() В эти зазоры натянет грунта и кабель перетянуть не удастся. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 25.12.2021 Пользователь №: 59237 ![]() |
гемор в том, что кабели в земле и об этом нужно постоянно помнить(что-то прокопать или забить в землю, или построить), уж не говоря о устранении неисправностей. А они неизбежно будут и устранить повреждение подземного кабеля - это реальный головняк... И вопрос напоследок: а знаете ли вы, что, случается, молния повреждает кабели, лежащие в земле? То что молния повреждает по землёй не знал. Такой информации мало в интернете. Видел лишь своими глазами как молния попадает в висячий кабель. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Наклон цельного участка трубы в любую сторону 2-3см. Гараж и дом не подтопит. В моем понимании на подтопление влияет уровень грунтовых вод (вертикальное движение). Вы считаете, что через зазоры вода непременно стекает в грунт. А я считаю, что при повышении уровня грунт.вод она поступает в трубы, по которым попадает в здание.
![]() 2. Вертикальное движение влаги (дождь) здесь ни на что не влияет. А горизонтальный перенос влаги может создать проблему. Например, прорвало трубу на участке у трассы и вся вода по горизонтальным а/ц трубам дошла до строений, в том числе до подвалов и затопило их. Наклон а/ц труб с зазором разрывает движение воды и мешает её канализации. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 25.12.2021 Пользователь №: 59237 ![]() |
Глубина залегания грунтовых вод на участке более 1. 5 метра от поверхности. Никаких подвалов нет и не будет, все постройки на поверхностной фундаментной плите железобетонной.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ленту (в правилах) никто не отменил. Для заказчика, конечно, лучше включить ленту в смету и уложить. Для себя и членов семьи, знающих трассы укладки, ИМХО дело хозяйское. Хозяин не обязан соответствовать ПУЭ, а его электроустановка обязана. Варианты безалаберности могут быть бесконечны в допущениях.бухта ПНД такого же диаметра не влезет даже на крышу - к цене решения надо добавить услуги доставки за город грузовиком Внешний диаметр рулона 100м ПНД d40 - 170 см. На крышу не прикрутить ? Можно взять 50м внутренних колец.Никаких подвалов нет и не будет, все постройки на поверхностной фундаментной плите железобетонной. Тем более, какие тут а/ц ? Для вывода на поверхность городить какие-то переходы ? Не рекомендую связываться.
Сообщение отредактировал Олега - 2.1.2022, 11:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ещё бы подтверждённые чем то
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Рекомендую все же остановиться на воздушке. Для кабеля на тросу или СИПа пролеты 30-50 м от строения к строению это нормально. Установите натяжители , думаю проблема решится.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ещё бы подтверждённые чем то См. в былое )))Рекомендую все же остановиться на воздушке. Для кабеля на тросу или СИПа пролеты 30-50 м от строения к строению это нормально. Установите натяжители , думаю проблема решится. Неплохая молниеприёмная сетка получится, однако.. Опять же под бельё.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 25.12.2021 Пользователь №: 59237 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А какой высоты должны быть столбы? Если между объектами 100 и более метров, возможно и необходима промежуточная опора, а так имеются штатные натяжители, устанавливаемые на жестких конструкциях строения. Молниеприемники тросовые устанавливают над защищаемым объектом, не для вашего случая. Высоту воздушки выбирайте с учетом безопасности для людей (2,5 м и выше с учетом габаритов грузового транспорта при наличии). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Высоту воздушки выбирайте с учетом безопасности для людей (2,5 м и выше с учетом габаритов грузового транспорта при наличии). Можно и сечение воздушки увеличивать вплоть до 50 кв. мм. для защиты от нагрузок от гололеда и ветра. Если брать толщину гололеда (3-5 категория, Краснодар) 50 мм, то нагрузка на 1 м СИПа 4*16 составит около 1 кг. Исходя из чего для многократного запаса от мех. нагрузок может быть использован доп. трос диаметром 4-5 и более мм. Подземная прокладка в неустойчивых грунтах даже для бронкабелей будет не комфортной, уж не говоря о трубках (всяких). Еще, можно рассмотреть вариант, использования наземной прокладки кабеля без брони в лотках. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Исходя из чего для многократного запаса от мех. нагрузок может быть использован доп. трос диаметром 4-5 и более мм. Надо бы предусмотреть меры против сползания строений с плит.Подземная прокладка в неустойчивых грунтах даже для бронкабелей будет не комфортной, уж не говоря о трубках (всяких). Чем не комфортно кабелю в трубе ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1067 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Вроде как доп. юмор: кроты, говорят, не любят микровибрацию и уходят с участка. Сколько будет столбов ВЛ, столько будет "свободных зон" от кротов.
![]() Сообщение отредактировал -Mike- - 3.1.2022, 3:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 25.12.2021 Пользователь №: 59237 ![]() |
Можно и сечение воздушки увеличивать вплоть до 50 кв. мм. для защиты от нагрузок от гололеда и ветра. Если брать толщину гололеда (3-5 категория, Краснодар) 50 мм, то нагрузка на 1 м СИПа 4*16 составит около 1 кг. Исходя из чего для многократного запаса от мех. нагрузок может быть использован доп. трос диаметром 4-5 и более мм. Подземная прокладка в неустойчивых грунтах даже для бронкабелей будет не комфортной, уж не говоря о трубках (всяких). Еще, можно рассмотреть вариант, использования наземной прокладки кабеля без брони в лотках. Хорошее замечание по поводу нагрузок от льда, учту. Идея с прокладкой по поверхности тоже нравится. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |