На стройплощадке представитель технадзора Заказчика написал предписание за применение изолирующей ленты, после ремонта проводов электроудлинителей, но при этом не сославшись ни на один пункт правил. Есть ли Гост, устанавливающий материалы, разрешенные к применению, для изоляции контактных соединений электропроводки? Заранее благодарен.
|
|
|
Alexolenitsa Применение изоленты 25.11.2021, 9:51
с2н5он ГОСТ 16214-86
Настоящий стандарт распространяется ... 25.11.2021, 10:21
чукча Цитата(с2н5он @ 25.11.2021, 10:21) ГОСТ 1... 25.11.2021, 18:18
Alexolenitsa Спасибо 25.11.2021, 10:23
Shura_with_KINEF Может речь просто о недопустимости применения пере... 25.11.2021, 13:37
с2н5он Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.11.2021, 13... 25.11.2021, 15:17
Shura_with_KINEF с2н5он, какие ссылки нужны на буквально аксиому эл... 25.11.2021, 20:17
с2н5он бядаааа!! хотя вот это Цитата(с2н5он ... 25.11.2021, 19:48
с2н5он я не зазываю заменять изоляцию изолентой, но запре... 25.11.2021, 21:57
Sky_net Вот прямо про изоленту, пожалуй, нет. Но есть по в... 25.11.2021, 23:34
с2н5он стесняюсь спросить - удлинитель это разделительный... 26.11.2021, 0:16
Sky_net Вспомогательное оборудование к передвижным электро... 26.11.2021, 2:57
с2н5он Цитата(Sky_net @ 26.11.2021, 2:57) Вспомо... 26.11.2021, 7:33
Sky_net Цитата(с2н5он @ 26.11.2021, 8:33) так нап... 26.11.2021, 10:16
Dimka1 Цитата(Alexolenitsa @ 25.11.2021, 9:51) Н... 26.11.2021, 7:13
с2н5он спасибо, теперь обратно к посту 10 - там где про у... 26.11.2021, 10:25
Shura_with_KINEF с2н5он, очень хотелось сказать вам, что вы мозго*б... 26.11.2021, 15:16
с2н5он я вёл к тому что говорил и ранее - если кому то чт... 26.11.2021, 15:19
Shura_with_KINEF Цитата(с2н5он @ 26.11.2021, 15:19) я вёл ... 26.11.2021, 15:27
Sky_net Правильно. ))
Сначала читаем пункт про визуальную... 26.11.2021, 16:32
с2н5он не так быстро и просто померяют изоляцию - норма,... 26.11.2021, 16:34
Sky_net А нормы завода-изготовителя?
(там чётко было сказ... 26.11.2021, 16:41
с2н5он Цитата(Sky_net @ 26.11.2021, 16:41) А нор... 26.11.2021, 17:04
Sky_net Цитата(с2н5он @ 26.11.2021, 18:04) может ... 26.11.2021, 17:08
с2н5он цитируете как то выборочно п. 15 Корпуса удлинител... 26.11.2021, 17:49
Sky_net Цитата(с2н5он @ 26.11.2021, 18:49) цитиру... 26.11.2021, 17:53
с2н5он мысли они могут быть разными, но это не НТД
как он... 26.11.2021, 17:58
Sky_net сейчас точно по нормам ответить не могу (не помню)... 26.11.2021, 18:03
с2н5он таки хоть кубическая....запрет то все таки где, че... 26.11.2021, 18:19
Sky_net Цитата(с2н5он @ 26.11.2021, 19:19) таки х... 26.11.2021, 19:36
с2н5он понятно то, что пока не увидел прямого запрета, са... 27.11.2021, 9:03
чукча Ну, троли потому и любят вбрасывать сюда вопросы, ... 27.11.2021, 14:02
с2н5он Чукча – не читатель, чукча – писатель(... 27.11.2021, 20:14
Матвеич При соединении кабелей должны использоваться спос... 26.2.2022, 14:30![]() ![]() ![]() |
|