|  23.9.2021, 17:23 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2021 Из: Ярославль Пользователь №: 58890  | 
				Здравствуйте все! Помогите пожалуйста советами по сборке электрощита частного дома. Имеется: вводной щит на столбе, 3 фазы по 5 кВт. В щите: АВ 50 А, счетчик. Кабель от щита идет к дому под землёй. В доме щит на 36 модулей. Вопросы: 1) хочу поставить 4 -х полюсное селективное узо или диф автомат на 300ма, ? на сколько ампер и где можно ставить, сразу после счетчика или перед ещё 1 автомат нужен и можно ли ставить в доме. 2) если ставить в доме, то можно ли перед узо(диф) поставить рубильник, так как кабель короткий и сверху его не подключить. 3) есть реле напряжения rbuz d25 t, можно ли его поставить на 1 фазу, а от него дифавтоматы на розетки и автоматы на освещение? Я не электрик, если что не так написал, извините.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  23.9.2021, 17:51 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				Такое ощущение что пришёл человек чего-то уже знающий, прикинулся дурачком и устраивает экзамен местным старожилам
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
| Гость_Гость_Михаил_*_* |  23.9.2021, 18:29 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Зачем бы я это писал если б все знал? Люблю возиться с электрикой, но читая кучу информации заходишь в тупик когда все или пишут про одно и тоже - разное или не можешь найти нужную инфу.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  23.9.2021, 19:55 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3311 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156  | 
				Выход из тупика от Юрия Харечко.
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость_Михаил_*_* |  23.9.2021, 22:01 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Юрий, спасибо! Но на мои вопросы ответ я так и не увидел. Какой номинал узо рекомендуется? Можно узо на 300 ма ставить в дом? Можно использовать рубильник? И про реле тоже нет там информации.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  23.9.2021, 23:15 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237  | 
				По УЗО тут есть целый раздел почитайте. 3) можно.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  23.9.2021, 23:48 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
				1) На вводе можно и 300 мА но лучше прикинуть (возможно хватит 100 - какой уж дом). ПУЭ: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. 2) Ставьте хоть два рубильника )) если надо. Возможно достаточно клеммника. 3) Можно, в паре с автоматом до 25А (для его защиты) Зачем бы я это писал если б все знал?Михаил, я вот тоже далеко не все знаю.. Давайте спросим у Костяна, как рассчитать ток утечки для выбора трехфазного УЗО ? Сообщение отредактировал Олега - 23.9.2021, 23:51 | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость_Дачник_*_* |  24.9.2021, 0:23 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Если есть возможность (место и т. п.), ставьте 3-х фазное УЗО 300мА сразу после счётчика, во входном щитке. Таким образом оно защитит и подземный кабель, и дом. У меня так сделано, проблем никаких. Попутно используется как коммутационный аппарат, если надо отключить подземный кабель (работы в домовом щите и промежуточных на участке и т. п.) но при этом оставить под напряжением входной щиток с его щитовыми розетками для инструмента, автоматами уличного освещения, разных прибамбасов по автоматизации,  охране и прочей слаботочке в наш век "диджитализации"    | 
|   | |
|  24.9.2021, 9:56 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|   | |
|  24.9.2021, 10:17 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | ||
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3311 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156  | Юрий, спасибо! Но на мои вопросы ответ я так и не увидел. Какой номинал узо рекомендуется? Можно узо на 300 ма ставить в дом? Можно использовать рубильник? И про реле тоже нет там информации. На схеме же все номиналы подписаны   Вот, например вводное УЗО Номинальный ток 63 A, диф.ток 0,3 А ( т.е. 300 мА) тип S И всё другое тоже подписано. Описание есть. Номиналы подгоните под своё потребление. Схема максимальная, упростите под себя. Двухполюсные автоматы дорого, ставьте однополюсные. Много групп, сократите. -------------------- | |
|   | ||
|  | 
|  24.9.2021, 11:14 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2021 Из: Ярославль Пользователь №: 58890  | 
				Спасибо за ответы! Извиняюсь за плохое понимание некоторых нюансов и если неправильно вопросы формулирую, но теперь вопросы следующие:  1)Если вводной автомат до счетчика на 50А(не знаю почему электрик такой поставил, со мной не согласовывал), то можно ли ставить после счетчика автомат на 25А, чтоб ставить затем в доме УЗО 300ма на 32-40А. УЗО в доме хотел, так как столб за забором, а кабель под землей я копать не буду и бегать потом к столбу, если что то случится, не хотелось бы. Если нельзя ставить УЗО в доме,  то принципиально ли УЗО после вводного автомата на 50А должно быть больше 50А или нет? То есть если в доме будут дифатоматы максимум на 25А имеет значение на сколько ампер вводное УЗО 300ма или нет? 2)Правильно ли я понял, что перед реле напряжения нужно поставить еще 1 автомат не выше 25А ?
				
				
				
			 | 
|   | |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |  24.9.2021, 11:42 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | 
| Гости  | От чего защитит УЗО подземный кабель, от возгорания ? Думаю, да. При замыкании одной из жил на броню например, если ток КЗ недостаточен для срабатывания штатного АВ (или в броне выгорело место замыкания), но будет понятно, что с кабелем проблемы. Читал такую рекомендацию. Где, точно не помню, но когда строил свою домашнюю электросеть (более 10 лет назад), руководствовался мануалами от Шнейдер Электрик, тогда в рунете ещё не было внятных рекомендаций по применению доступного современного ассортимента аппаратов. На старой базе делать не хотелось. | 
|   | |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |  24.9.2021, 11:58 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | 
| Гости  | УЗО в доме хотел, так как столб за забором, а кабель под землей я копать не буду и бегать потом к столбу, если что то случится, не хотелось бы.Ставьте в доме, это не запрещено. Если что-то случится с подземным кабелем, то как раз противопожарное УЗО подскажет (без подземного дугового КЗ и аварийного вырубания электроснабжения надолго), что кабель подгулял и пора что-то делать. Вычислить, кто виноват в срабатывании УЗО, кабель или дом, очень просто, отключив  автоматы в щите дома и включив затем по очереди. Чтобы "не копать" в будущем (где не будет работодателя, закрывающего наряды и зарплатные ведомости), для себя любимого кабель прокладывается в трубах. Замена с использованием старого кабеля как протяжки и копка траншеи - это несколько разные сметы, согласитесь. Всё имхо, конечно. Я не электрик по профессии. | 
|   | |
|  24.9.2021, 12:19 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|   | |
|  24.9.2021, 13:23 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3311 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156  | Если вводной автомат до счетчика на 50А(не знаю почему электрик такой поставил, со мной не согласовывал), то можно ли ставить после счетчика автомат на 25А, чтоб ставить затем в доме УЗО 300ма на 32-40А.Номинальный ток УЗО, это "мощность" контактов и его "внутренностей", его должен защищать от перегрузки автомат на меньший ток срабатывания. 2)Правильно ли я понял, что перед реле напряжения нужно поставить еще 1 автомат не выше 25А ?А перед реле нет автоматов? В прилагаемом к реле паспорте обязательно будет схема и описание подключения. -------------------- | 
|   | |
|  24.9.2021, 13:57 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|   | |
|  24.9.2021, 14:25 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2021 Из: Ярославль Пользователь №: 58890  | Номинальный ток УЗО, это "мощность" контактов и его "внутренностей", его должен защищать от перегрузки автомат на меньший ток срабатывания. А перед реле нет автоматов? В прилагаемом к реле паспорте обязательно будет схема и описание подключения. Вот как написано в инструкции: Для защиты от короткого замыкания и превышения мощности в цепи нагрузки обязательно необходимо перед реле установить автоматический выключатель (АВ), который устанавливается в разрыв фазного провода, как показано на Схеме 2. Он должен быть рассчитан на номинальный ток нагрузки. Сообщение отредактировал Михаил1983 - 24.9.2021, 14:27 | 
|   | |
|  24.9.2021, 14:30 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |||
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | Вот как написано в инструкции..Написано и нарисовано.. Однако номинал защитного аппарата как правило не указан. Одни указывают в маркировке модели максимальный ток другие номинальный ток.. По-любому номинал автомата должен быть на ступень меньше. Ибо он в принципе не должен срабатывать час при токе 1,15Iн. Сообщение отредактировал Олега - 24.9.2021, 14:32 | ||
|   | |||
|  24.9.2021, 14:40 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |||
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2021 Из: Ярославль Пользователь №: 58890  | 
				Я читал что УЗО должно быть номиналом выше вводного автомата, но если в доме будут дифатоматы максимум на 25А имеет значение на сколько ампер вводное УЗО 300ма или нет? Если после счетчика будет идти автомат на 25А, а после УЗО на 32-40 будет это рабочей схемой или нет? Написано и нарисовано.. Однако номинал защитного аппарата как правило не указан. Одни указывают в маркировке модели максимальный ток другие номинальный ток.. По-любому номинал автомата должен быть на ступень меньше. Ибо он в принципе не должен срабатывать час при токе 1,15Iн. Как все же Правильно? В тексте "перед реле установить автоматический выключатель" а на схеме он после. Сообщение отредактировал Михаил1983 - 24.9.2021, 14:39 | ||
|   | |||
|  24.9.2021, 14:52 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|   | |
|    | 